5 分类和型号
5.1 建筑用压型钢板分类及代号
5.1.1 建筑用压型钢板分为屋面用板、墙面用板与楼盖用板三类,其型号由压型代号、用途代号与板型特征代号三部分组成。
5.1.2 压型代号以“压”字汉语拼音的第一个字母“Y”表示。
5.1.3 用途代号如下表示:
a)屋面板用途代号以“屋”字汉语拼音的第一个字母“W”表示;
b)墙面板用途代号以“墙”字汉语拼音的第一个字母“Q”表示;
c)楼盖板用途代号以“楼”字汉语拼音的第一个字母“L”表示。
5.1.4 板型特征代号由压型钢板的波高尺寸(mm)与覆盖宽度(mm)组合表示。
5.2 压型钢板型号表示示例
a)波高51mm、覆盖宽度760mm的屋面用压型钢板,其代号为YW51-760;
b)波高35mm、覆盖宽度750mm的墙面用压型钢板,其代号为YQ35-750;
c)波高50mm、覆盖宽度600mm的楼盖用压型钢板,其代号为YL50-600。