目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
前言
中华人民共和国建筑工业行业标准
楼梯栏杆及扶手
Stair balustrades and handrails
JG/T 558-2018
2018-06-26发布
2018-12-01 实施
中华人民共和国住房和城乡建设部
本标准按照GB/T1.1-2009给出的规则起草。
本标准代替JG/T 3002.3-1992《住宅楼梯 栏杆、扶手》。与JG/T 3002.3-1992相比,除编辑性修改外主要技术内容变化如下:
——修改了楼梯栏杆及扶手的适用范围、分类和标记:
——增加了一般规定及力学性能的要求;
——修改了试验方法;
——删除了原附录A。
本标准由住房和城乡建设部标准定额研究所提出。
本标准由住房和城乡建设部建筑制品与构配件标准化技术委员会归口。
本标准负责起草单位:中国建筑标准设计研究院有限公司、江苏省建筑工程质量检测中心有限公司。
本标准参加起草单位:中国五洲工程设计集团有限公司、广东坚朗五金制品股份有限公司、无锡艾克赛尔栅栏有限公司、上海永玺环境科技有限公司、上海久凯建筑装饰工程有限公司、湖南红门金属建材有限公司。
本标准主要起草人:冯海悦、顾泰昌、段朝霞、张亚挺、浦琛琛、李正刚、冯冰、汪贵沿、郁永清、马德明、黎明、高祥彪、李筱梅。
本标准所代替标准的历次版本发布情况为:
——JG/T 3002.3-1992。
查找
上节
下节
返回
顶部
顶部

京公网安备110105014475