目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
12.9 阳台晾晒架安装工程
主控项目
12.9.1 晾晒架及其配件的材质和规格应符合设计要求和国家现行有关标准的规定。
检验方法:观察;检查产品合格证书、性能检测报告和进场验收记录。
12.9.2 晾晒架及其配件的造型、尺寸、安装位置和固定方法应符合设计要求,安装应牢固。
检验方法:观察、手试、尺量检查。
一般项目
12.9.3 晾晒架应外观整洁、色泽基本一致,无明显擦伤、划痕和毛刺。
检验方法:观察、手试检查。
12.9.4 晾晒架伸展、收回应灵活连续,无停顿、滞阻。
检验方法:观察、手试检查。
12.9.5 晾晒架的机械传动机构操作应平稳,无明显噪声,定位应正确。
检验方法:观察、手试检查。
查找
上节
下节
返回
顶部
顶部
- 上一节:12.8 内遮阳安装工程
- 下一节:13 厨房工程
目录导航
- 前言
- 1 总则
- 2 术语
- 3 基本规定
- 4 基层工程检验
- 4.1 一般规定
- 4.2 墙面基层工程检验
- 4.3 地面基层工程检验
- 4.4 顶棚基层工程检验
- 4.5 基层净距、基层净高检验
- 5 防水工程
- 5.1 一般规定
- 5.2 楼(地)面孔洞封堵工程
- 5.3 水泥砂浆找平层与保护层工程
- 5.4 涂膜和卷材防水工程
- 6 门窗工程
- 6.1 一般规定
- 6.2 金属门窗、塑料门窗工程
- 6.3 木门窗工程
- 7 吊顶工程
- 7.1 一般规定
- 7.2 暗龙骨吊顶工程
- 7.3 明龙骨吊顶工程
- 8 轻质隔墙工程
- 8.1 一般规定
- 8.2 板材隔墙、骨架隔墙、玻璃隔墙工程
- 9 墙饰面工程
- 9.1 一般规定
- 9.2 饰面砖工程
- 9.3 饰面板工程
- 9.4 裱糊饰面工程
- 9.5 软包工程
- 9.6 玻璃板饰面工程
- 10 楼地面饰面工程
- 10.1 一般规定
- 10.2 木地板工程
- 10.3 块材地板工程
- 10.4 地毯工程
- 10.5 水泥地面工程
- 11 涂饰工程
- 11.1 一般规定
- 11.2 水性涂料涂饰工程
- 11.3 溶剂型涂料涂饰工程
- 12 细部工程
- 12.1 一般规定
- 12.2 储柜制作与安装工程
- 12.3 窗帘盒、窗台板和散热器罩制作与安装工程
- 12.4 门窗套制作与安装工程
- 12.5 护栏和扶手制作与安装工程
- 12.6 装饰线条及花饰制作与安装工程
- 12.7 可拆装式隔断制作与安装工程
- 12.8 内遮阳安装工程
- 12.9 阳台晾晒架安装工程
- 13 厨房工程
- 13.1 一般规定
- 13.2 橱柜安装工程
- 13.3 厨房设备安装工程
- 13.4 厨房配件安装工程
- 14 卫浴工程
- 14.1 一般规定
- 14.2 卫生洁具安装工程
- 14.3 淋浴间制作与安装工程
- 14.4 整体卫生间安装工程
- 14.5 卫浴配件安装工程
- 15 电气工程
- 15.1 一般规定
- 15.2 家居配电箱安装工程
- 15.3 室内布线工程
- 15.4 照明开关、电源插座安装工程
- 15.5 照明灯具安装工程
- 15.6 等电位联结工程
- 16 智能化工程
- 16.1 一般规定
- 16.2 有线电视安装工程
- 16.3 电话、信息网络安装工程
- 16.4 访客对讲安装工程
- 16.5 紧急求助、入侵报警系统安装工程
- 16.6 智能家居系统
- 17 给水排水与采暖工程
- 17.1 一般规定
- 17.2 给水排水工程
- 17.3 采暖工程
- 17.4 太阳能热水系统安装工程
- 18 通风与空调工程
- 18.1 一般规定
- 18.2 空调、新风(换气)系统工程
- 19 室内环境污染控制
- 19.1 一般规定
- 19.2 室内环境污染控制
- 20 工程质量验收程序
- 附录A 室内净距、净高尺寸检验记录
- 附录B 住宅室内装饰装修前分户交接检验记录
- 附录C 住宅室内装饰装修工程分项工程划分
- 附录D 住宅室内装饰装修分户工程质量验收记录
- 附录E 住宅室内装饰装修分户工程质量验收汇总表
- 附录F 住宅室内装饰装修工程质量验收汇总表
- 本规范用词说明
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475