9.6 玻璃板饰面工程
主控项目
9.6.1 与主体结构连接的预埋件、连接件以及金属框架应安装牢固,其数量、规格、位置、连接方法和防腐处理应符合设计要求。
检验方法:观察检查。
9.6.2 玻璃板饰面工程所用材料的品种、规格、等级、颜色、图案、花纹应符合设计要求和国家现行有关标准的规定。
检验方法:观察检查。
9.6.3 玻璃安装应安全、牢固,不松动。玻璃安装位置及安装方法应符合设计要求和现行行业标准《建筑玻璃应用技术规程》JGJ 113的相关规定。
检验方法:观察检查。
9.6.4 玻璃板外边框或压条的安装位置应正确,安装应牢固。
检验方法:观察、尺量检查。
9.6.5 玻璃板结构胶和密封胶的打注应饱满、密实、平顺、连续、均匀、无气泡。
检验方法:观察、尺量检查。
一般项目
9.6.6 玻璃板表面应平整、洁净,整幅玻璃应色泽一致,不得有污染和镀膜损坏。玻璃应进行磨边处理,拼缝应横平竖直、均匀一致。
检验方法:观察、手试检查。
9.6.7 镜面玻璃表面应平整、光洁无瑕,镜面玻璃背面不应咬色,成像应清晰、保真、无变形。
检验方法:观察、手试检查。
9.6.8 玻璃安装密封胶缝应横平竖直、深浅一致、宽窄均匀、光滑顺直、美观。
检验方法:观察、手试检查。
9.6.9 玻璃外框或压条应平整、顺直、无翘曲,线型挺秀、美观。
检验方法:观察、手试检查。
9.6.10 玻璃板安装的允许偏差和检验方法应符合表9.6.10的规定。
表9.6.10 玻璃板安装的允许偏差和检验方法

顶部
- 上一节:9.5 软包工程
- 下一节:10 楼地面饰面工程
目录导航
- 前言
- 1 总则
- 2 术语
- 3 基本规定
- 4 基层工程检验
- 4.1 一般规定
- 4.2 墙面基层工程检验
- 4.3 地面基层工程检验
- 4.4 顶棚基层工程检验
- 4.5 基层净距、基层净高检验
- 5 防水工程
- 5.1 一般规定
- 5.2 楼(地)面孔洞封堵工程
- 5.3 水泥砂浆找平层与保护层工程
- 5.4 涂膜和卷材防水工程
- 6 门窗工程
- 6.1 一般规定
- 6.2 金属门窗、塑料门窗工程
- 6.3 木门窗工程
- 7 吊顶工程
- 7.1 一般规定
- 7.2 暗龙骨吊顶工程
- 7.3 明龙骨吊顶工程
- 8 轻质隔墙工程
- 8.1 一般规定
- 8.2 板材隔墙、骨架隔墙、玻璃隔墙工程
- 9 墙饰面工程
- 9.1 一般规定
- 9.2 饰面砖工程
- 9.3 饰面板工程
- 9.4 裱糊饰面工程
- 9.5 软包工程
- 9.6 玻璃板饰面工程
- 10 楼地面饰面工程
- 10.1 一般规定
- 10.2 木地板工程
- 10.3 块材地板工程
- 10.4 地毯工程
- 10.5 水泥地面工程
- 11 涂饰工程
- 11.1 一般规定
- 11.2 水性涂料涂饰工程
- 11.3 溶剂型涂料涂饰工程
- 12 细部工程
- 12.1 一般规定
- 12.2 储柜制作与安装工程
- 12.3 窗帘盒、窗台板和散热器罩制作与安装工程
- 12.4 门窗套制作与安装工程
- 12.5 护栏和扶手制作与安装工程
- 12.6 装饰线条及花饰制作与安装工程
- 12.7 可拆装式隔断制作与安装工程
- 12.8 内遮阳安装工程
- 12.9 阳台晾晒架安装工程
- 13 厨房工程
- 13.1 一般规定
- 13.2 橱柜安装工程
- 13.3 厨房设备安装工程
- 13.4 厨房配件安装工程
- 14 卫浴工程
- 14.1 一般规定
- 14.2 卫生洁具安装工程
- 14.3 淋浴间制作与安装工程
- 14.4 整体卫生间安装工程
- 14.5 卫浴配件安装工程
- 15 电气工程
- 15.1 一般规定
- 15.2 家居配电箱安装工程
- 15.3 室内布线工程
- 15.4 照明开关、电源插座安装工程
- 15.5 照明灯具安装工程
- 15.6 等电位联结工程
- 16 智能化工程
- 16.1 一般规定
- 16.2 有线电视安装工程
- 16.3 电话、信息网络安装工程
- 16.4 访客对讲安装工程
- 16.5 紧急求助、入侵报警系统安装工程
- 16.6 智能家居系统
- 17 给水排水与采暖工程
- 17.1 一般规定
- 17.2 给水排水工程
- 17.3 采暖工程
- 17.4 太阳能热水系统安装工程
- 18 通风与空调工程
- 18.1 一般规定
- 18.2 空调、新风(换气)系统工程
- 19 室内环境污染控制
- 19.1 一般规定
- 19.2 室内环境污染控制
- 20 工程质量验收程序
- 附录A 室内净距、净高尺寸检验记录
- 附录B 住宅室内装饰装修前分户交接检验记录
- 附录C 住宅室内装饰装修工程分项工程划分
- 附录D 住宅室内装饰装修分户工程质量验收记录
- 附录E 住宅室内装饰装修分户工程质量验收汇总表
- 附录F 住宅室内装饰装修工程质量验收汇总表
- 本规范用词说明
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475