3 基本规定
3.0.1 住宅室内装饰装修工程施工应符合现行国家标准《住宅装饰装修工程施工规范》GB 50327的规定,质量验收应符合现行国家标准《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB 50210的规定。
3.0.2 住宅室内装饰装修工程所用材料进场时应进行验收,并应符合下列规定:
1 材料的品种、规格、包装、外观和尺寸等应验收合格,并应具备相应验收记录;
2 材料应具备质量证明文件,并应纳入工程技术档案;
3 同一厂家生产的同一类型的材料,应至少抽取一组样品进行复验;
4 检测的样品应进行见证取样;承担材料检测的机构应具备相应的资质。
3.0.3 住宅室内装饰装修工程质量验收应以施工前采用相同材料和工艺制作的样板房作为依据。
3.0.4 住宅室内装饰装修工程不得存在擅自拆除和破坏承重墙体、损坏受力钢筋、擅自拆改水、暖、电、燃气、通信等配套设施的现象。
3.0.5 住宅室内装饰装修工程质量验收时,应提供施工前的交接检验记录,并应符合本规范附录A、附录B的规定。
3.0.6 住宅室内装饰装修工程质量验收应以户(套)为单位进行分户工程验收。
3.0.7 分户工程验收应在装饰装修工程完工后进行。
3.0.8 住宅室内装饰装修工程质量分户验收应符合下列规定:
1 每户住宅室内装饰装修工程的各分项工程应全数检查,分项工程划分应符合本规范附录C的规定;
2 分项检查的主控项目应全部符合本规范的规定;
3 分项检查点的80%以上应符合本规范一般项目的规定,不符合规定的检查点不得有影响使用功能或明显影响装饰效果的缺陷,且允许偏差项目中最大偏差不得超过本规范规定允许偏差的1.5倍;
4 住宅室内分户工程质量验收的各分项工程质量均应合格,并应有完整的质量验收记录。
3.0.9 分户工程验收应检查下列文件和记录:
1 施工图、设计说明;
2 材料的产品合格证书、性能检测报告、进场验收记录和复验报告;
3 隐蔽工程验收记录;
4 施工记录。
顶部
目录导航
- 前言
- 1 总则
- 2 术语
- 3 基本规定
- 4 基层工程检验
- 4.1 一般规定
- 4.2 墙面基层工程检验
- 4.3 地面基层工程检验
- 4.4 顶棚基层工程检验
- 4.5 基层净距、基层净高检验
- 5 防水工程
- 5.1 一般规定
- 5.2 楼(地)面孔洞封堵工程
- 5.3 水泥砂浆找平层与保护层工程
- 5.4 涂膜和卷材防水工程
- 6 门窗工程
- 6.1 一般规定
- 6.2 金属门窗、塑料门窗工程
- 6.3 木门窗工程
- 7 吊顶工程
- 7.1 一般规定
- 7.2 暗龙骨吊顶工程
- 7.3 明龙骨吊顶工程
- 8 轻质隔墙工程
- 8.1 一般规定
- 8.2 板材隔墙、骨架隔墙、玻璃隔墙工程
- 9 墙饰面工程
- 9.1 一般规定
- 9.2 饰面砖工程
- 9.3 饰面板工程
- 9.4 裱糊饰面工程
- 9.5 软包工程
- 9.6 玻璃板饰面工程
- 10 楼地面饰面工程
- 10.1 一般规定
- 10.2 木地板工程
- 10.3 块材地板工程
- 10.4 地毯工程
- 10.5 水泥地面工程
- 11 涂饰工程
- 11.1 一般规定
- 11.2 水性涂料涂饰工程
- 11.3 溶剂型涂料涂饰工程
- 12 细部工程
- 12.1 一般规定
- 12.2 储柜制作与安装工程
- 12.3 窗帘盒、窗台板和散热器罩制作与安装工程
- 12.4 门窗套制作与安装工程
- 12.5 护栏和扶手制作与安装工程
- 12.6 装饰线条及花饰制作与安装工程
- 12.7 可拆装式隔断制作与安装工程
- 12.8 内遮阳安装工程
- 12.9 阳台晾晒架安装工程
- 13 厨房工程
- 13.1 一般规定
- 13.2 橱柜安装工程
- 13.3 厨房设备安装工程
- 13.4 厨房配件安装工程
- 14 卫浴工程
- 14.1 一般规定
- 14.2 卫生洁具安装工程
- 14.3 淋浴间制作与安装工程
- 14.4 整体卫生间安装工程
- 14.5 卫浴配件安装工程
- 15 电气工程
- 15.1 一般规定
- 15.2 家居配电箱安装工程
- 15.3 室内布线工程
- 15.4 照明开关、电源插座安装工程
- 15.5 照明灯具安装工程
- 15.6 等电位联结工程
- 16 智能化工程
- 16.1 一般规定
- 16.2 有线电视安装工程
- 16.3 电话、信息网络安装工程
- 16.4 访客对讲安装工程
- 16.5 紧急求助、入侵报警系统安装工程
- 16.6 智能家居系统
- 17 给水排水与采暖工程
- 17.1 一般规定
- 17.2 给水排水工程
- 17.3 采暖工程
- 17.4 太阳能热水系统安装工程
- 18 通风与空调工程
- 18.1 一般规定
- 18.2 空调、新风(换气)系统工程
- 19 室内环境污染控制
- 19.1 一般规定
- 19.2 室内环境污染控制
- 20 工程质量验收程序
- 附录A 室内净距、净高尺寸检验记录
- 附录B 住宅室内装饰装修前分户交接检验记录
- 附录C 住宅室内装饰装修工程分项工程划分
- 附录D 住宅室内装饰装修分户工程质量验收记录
- 附录E 住宅室内装饰装修分户工程质量验收汇总表
- 附录F 住宅室内装饰装修工程质量验收汇总表
- 本规范用词说明
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475