5.1 一般规定
5.1.1 基层有坡度设计时,水泥基自流平砂浆可用于坡度小于或等于1.5%的地面;对于坡度大于1.5%但不超过5%的地面,基层应采用环氧底涂撒砂处理,并应调整自流平砂浆流动度;坡度大于5%的基层不得使用自流平砂浆。
5.1.2 面层分格缝的设置应与基层的伸缩缝一致。
5.1.3 自流平地面系统适用场合、施工厚度和基层要求应符合表5.1.3的规定。
表5.1.3 自流平地面系统要求
				
条文说明
    5.1.2 设计中对于伸缩缝、分格缝的设置,一般要考虑所选用材料的抗拉和抗弯强度、收缩性能、温度变形性能等因素,做到与基层混凝土变形缝设置一致,施工中也要严格按设计要求设置。
	查找
	上节
	下节
	
	
	
    条文
说明 返回
顶部
	
                    说明 返回
顶部