目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
4.1 一般规定
4.1.1 对居住建筑实施节能改造前,应根据节能诊断结果和预定的节能目标制定节能改造方案,并应对节能改造方案的效果进行评估。
4.1.2 严寒和寒冷地区应按现行行业标准《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 26中的静态计算方法,对建筑实施改造后的供暖耗热量指标进行计算。计划实施全面节能改造的建筑,其改造后的供暖耗热量指标应符合现行行业标准《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 26的规定,室内系统应满足计量要求。
4.1.3 夏热冬冷地区应按现行行业标准《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 134中的动态计算方法,对建筑实施改造后的供暖和空调能耗进行计算。
4.1.4 夏热冬暖地区应按现行行业标准《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》JGJ 75中的动态计算方法,对建筑实施改造后的空调能耗进行计算。
4.1.5 夏热冬冷地区和夏热冬暖地区宜对改造后建筑顶层房间的夏季室内热环境进行评估。
4.1.4 夏热冬暖地区居住建筑普遍是间歇式地使用供暖和空调。建筑热状况、建筑传热过程和供暖空调系统运行都是非稳态的。只有采用动态计算和分析方法,才能比较准确地评估各种改造方案的效果。
4.1.5 夏热冬冷和夏热冬暖地区的老旧居住建筑,顶层房间夏季的室内热环境一般都很差,因此节能改造方案应予以关注。
说明 返回
顶部
- 上一节:4 节能改造方案
- 下一节:4.2 严寒和寒冷地区节能改造方案
目录导航
- 前言
- 1 总则
- 2 基本规定
- 3 节能诊断
- 3.1 一般规定
- 3.2 能耗现状调查
- 3.3 室内热环境诊断
- 3.4 围护结构节能诊断
- 3.5 严寒和寒冷地区集中供暖系统节能诊断
- 4 节能改造方案
- 4.1 一般规定
- 4.2 严寒和寒冷地区节能改造方案
- 4.3 夏热冬冷地区节能改造方案
- 4.4 夏热冬暖地区节能改造方案
- 5 建筑围护结构节能改造
- 5.1 一般规定
- 5.2 严寒和寒冷地区围护结构
- 5.3 夏热冬冷地区围护结构
- 5.4 夏热冬暖地区围护结构
- 5.5 围护结构节能改造技术要求
- 6 严寒和寒冷地区集中供暖系统节能与计量改造
- 6.1 一般规定
- 6.2 热源及热力站节能改造
- 6.3 室外管网节能改造
- 6.4 室内系统节能与计量改造
- 7 施工质量验收
- 7.1 一般规定
- 7.2 围护结构节能改造工程
- 7.3 集中供暖系统节能改造工程
- 本规程用词说明
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475