目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
3.5 严寒和寒冷地区集中供暖系统节能诊断
3.5.1 供暖系统节能诊断前,应收集下列资料:
1 供暖系统设计施工图、计算书和竣工图纸;
2 历年维修改造资料;
3 供暖系统运行记录及3年以上能源消耗量。
3.5.2 供暖系统诊断时,应对下列内容进行现场检查、检测、计算并将结果提供给节能诊断报告:
1 锅炉效率、单位锅炉容量的供暖面积;
2 单位建筑面积的供暖耗煤量(折合成标准煤)、耗电量和水量;
3 根据建筑耗热量、耗煤量指标和实际供暖天数推算系统的运行效率;
4 供暖系统补水率;
5 室外管网输送效率;
6 室外管网水力平衡度、调控能力;
7 室内供暖系统形式、水力失调状况和调控能力。
3.5.3 对锅炉效率、系统补水率、室外管网水力平衡度、室外管网热损失率、耗电输热比等指标参数的检测应按现行行业标准《居住建筑节能检测标准》JGJ/T 132执行。
说明 返回
顶部
- 上一节:3.4 围护结构节能诊断
- 下一节:4 节能改造方案
目录导航
- 前言
- 1 总则
- 2 基本规定
- 3 节能诊断
- 3.1 一般规定
- 3.2 能耗现状调查
- 3.3 室内热环境诊断
- 3.4 围护结构节能诊断
- 3.5 严寒和寒冷地区集中供暖系统节能诊断
- 4 节能改造方案
- 4.1 一般规定
- 4.2 严寒和寒冷地区节能改造方案
- 4.3 夏热冬冷地区节能改造方案
- 4.4 夏热冬暖地区节能改造方案
- 5 建筑围护结构节能改造
- 5.1 一般规定
- 5.2 严寒和寒冷地区围护结构
- 5.3 夏热冬冷地区围护结构
- 5.4 夏热冬暖地区围护结构
- 5.5 围护结构节能改造技术要求
- 6 严寒和寒冷地区集中供暖系统节能与计量改造
- 6.1 一般规定
- 6.2 热源及热力站节能改造
- 6.3 室外管网节能改造
- 6.4 室内系统节能与计量改造
- 7 施工质量验收
- 7.1 一般规定
- 7.2 围护结构节能改造工程
- 7.3 集中供暖系统节能改造工程
- 本规程用词说明
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475