目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
6 试验方法
6.1 养护条件及试验环境
标准养护条件为空气温度(23±2)℃,相对湿度(50±5)%。试验环境为空气温度(23±5)℃,相对湿度(50±10)%。
6.2 数值修约
在判定测定值或其计算值是否符合标准要求时,应将测试所得的测定值或其计算值与标准规定的极限数值作比较,比较的方法采用GB/T8170-2008中4.3规定的修约值比较法。
6.3 模塑板外保温系统
6.3.1 试样制备
按受检方提供的模塑板外保温系统构造和施工方法制作系统试样。
耐候性试样在试验墙上制作。
其他试样在模塑板上制作,试样由模塑板和防护层构成。如果不止使用一种饰面材料(如果仅颗粒大小不同,可视为同种类材料),应按不同种类的饰面材料分别制样。
6.3.2 耐候性
6.3.2.1 试验仪器与设备
试验仪器与设备应符合下列要求:
——耐候性试验箱:控制范围符合试验要求,每件试样的测温点不应少于4个,每个测温点的温度与平均温度偏差不应大于5℃,试验箱壁厚0.10m~0.15m,试验箱能够自动控制和记录模塑板外保温系统表面温度;
——试验墙:混凝土或砌体墙,试验墙应足够牢固,并可安装到耐候性试验箱上。试验墙上角处应预留一个宽0.4m、高0.6m的洞口,洞口距离边缘应为0.4m。试验墙尺寸应满足:
·面积不应小于6.0㎡;
·宽度不应小于2.5m;
·高度不应小于2.0m。
6.3.2.2 试样
试样如图1所示,并应符合下列要求:
a)试样由试验墙和受测保温系统组成,试样数量1个。
b)模塑板厚度不宜小于50mm(或按设计要求),洞口四角模塑板的安装应符合相关规定。
c)在试验墙的两侧面和洞口四边也应安装相同的外保温系统,模塑板的厚度宜为20mm。
d)整个试样应使用同种抹面胶浆和玻纤网,并应连续,不得设置分割缝。
e)饰面层应符合下列规定:
——试样底部0.4m高度以下不做饰面层,在此高度范围内应包含一条模塑板水平拼缝;
——涂装饰面系统最多可做三种类型饰面层,并按竖直方向分布。
f)制样完成后,应在空气温度10℃~30℃、相对湿度不低于50%条件下养护28d以上。

6.3.2.3 试验过程
试验按下列程序进行:
a)按下列规定组装试样:
1)试样应与耐候性试验箱开口紧密接触,试样外沿应与耐候性试验箱外沿齐平;
2)在试样表面按面积均布粘贴表面温度传感器。
b)进行热雨循环80次,每20个热雨循环后,对抹面层和饰面层的外观进行检查并做记录。热雨循环条件如下:
1)加热3h,在1h内将试样表面温度升至70℃,并恒温在(70±5)℃,试验箱内空气相对湿度保持在10%~20%范围内;
2)喷淋水1h,水温(15±5)℃,喷水量1.0L/(㎡·min)~1.5L/(㎡·min);
3)静置2h。
c)试样完成热雨循环后,在空气温度10℃~30℃、相对湿度不低于50%条件下放置2d,然后进行热冷循环。
d)进行热冷循环5次,在热冷循环结束后,对抹面层和饰面层的外观进行检查并做记录。热冷循环条件如下:
1)加热8h,在1h内将试样表面温度升至50℃,并恒温在(50±5)℃,试验箱内空气相对湿度保持在10%~20%范围内;
2)制冷16h,在2h内将试样表面温度降至-20℃,并恒温在(-20±5)℃。
e)试样完成热冷循环后,在空气温度10℃~30℃、相对湿度不低于50%条件下放置7d,然后进行外观检查与拉伸粘结强度测定。
f)外观检查:目测检查试样有无可见裂缝、粉化、空鼓、剥落等现象。有裂缝、粉化、空鼓、剥落等情况时,记录其数量、尺寸和位置。
g) 按下列规定进行拉伸粘结强度测定:
1)按不同饰面分别进行测定,每组测点6个,尺寸为100mmx100mm,测点应在试样表面均布,断缝切割至模塑板表层;
2)按JGJ110进行测定,如饰面层与抹面层脱开,且拉伸粘结强度小于0.10 MPa,应继续测定抹面层与模塑板的拉伸粘结强度,并应在记录中注明。
6.3.2.4 试验结果
外观试验结果为有无可见裂缝、粉化、空鼓、剥落等现象。
每种饰面及无饰面部位拉伸粘结强度应分别计算,拉伸粘结强度试验结果为各自6个试验数据中4个中间值的算术平均值,精确到0.01 MPa。
6.3.3 吸水量
6.3.3.1 试样
试样尺寸200mmx200mm,数量3个。
试样在标准养护条件下养护7d后,将试样四周(包括保温材料)做密封防水处理,然后按下列规定进行处理:
a)将试样按下列步骤进行三次循环:
1)在试验环境条件下的水槽中浸泡24h,试样防护层朝下浸在水中,浸入深度为3mm~10mm;
2)在(50±5)℃的条件下干燥24h。
b)完成循环后,试样应在试验环境下再放置,时间不应少于24h。
6.3.3.2 试验过程
将试样防护层朝下,平稳地浸入室温水中,浸入水中的深度为3mm~10mm,浸泡3min后取出用湿毛巾迅速擦去试样表面明水,用天平称取试样浸水前的质量m0,然后再浸水24h后测定浸水后试样质量m1。
6.3.3.3 试验结果
吸水量应按式(1)计算,试验结果为3个试验数据的算术平均值,精确至1g/㎡。

式中:
M——吸水量,单位为克每平方米(g/㎡);
m1——浸水后试样质量,单位为克(g);
m0——浸水前试样质量,单位为克(g);
A——试样表面浸水部分的面积,单位为平方米(㎡)。
6.3.4 抗冲击性
6.3.4.1 试验仪器
——钢球:符合GB/T 308的规格要求,分别为:
·公称直径 50. 8 mm 的高碳铬轴承钢钢球;
·公称直径 63. 5 mm 的高碳铬轴承钢钢球。
抗冲击仪:由落球装置和带有刻度尺的支架组成,分度值0.01 m。
6.3.4.2 试样
试样尺寸宜大于600 mm×400 mm,每一抗冲击级别试样数量为1个。
试样尺寸宜大于600 mm×400 mm,每一抗冲击级别试样数量为1个。
试样在标准养护条件下养护 14 d,然后在室温水中浸泡 7 d,饰面层向下,浸入水中的深度为 3 mm~10 mm。试样从水中取出后,在试验环境下状态调节 7 d。
6.3.4.3 试验过程
将试样饰面层向上,水平放置在抗冲击仪的基底上,试样紧贴基底。
将试样饰面层向上,水平放置在抗冲击仪的基底上,试样紧贴基底。
分别用公称直径为50.8 mm(其计算质量为535 g)的钢球在球的最低点距被冲击表面的垂直高度为0.57 m上自由落体冲击试样(3J级)和公称直径为63.5 mm(其计算质量为1045 g)的钢球在球的最低点距被冲击表面的垂直高度为 0.98 m 上自由落体冲击试样(10 J 级)。
每一级别冲击10处,冲击点间距及冲击点与边缘的距离应不小于100mm,试样表面冲击点及周围出现裂缝视为冲击点破坏。
6.3.4.4 试验结果
3J级试验10个冲击点中破坏点小于4个时,判定为3J级。10J级试验10个冲击点中破坏点小于4 个时,判定为 10J 级。
6.3.4.4 试验结果
3J级试验10个冲击点中破坏点小于4个时,判定为3J级。10J级试验10个冲击点中破坏点小于4 个时,判定为 10J 级。
6.3.5 水蒸气透过湿流密度
6.3.5.1 试样
试样为外保温系统的防护层。按6.3.1规定制样并在标准养护条件下养护28d后去除模塑板。试样直径宜小于试验盘上部口径2 mm~5 mm,试样数量3个。
6.3.5.1 试样
试样为外保温系统的防护层。按6.3.1规定制样并在标准养护条件下养护28d后去除模塑板。试样直径宜小于试验盘上部口径2 mm~5 mm,试样数量3个。
6.3.5.2 试验过程及试验结果
试验按GB/T 17146-1997中干燥剂法的规定进行,试验结果为3个试验数据的算术平均值,精确至 0.01 g/(m²·h)。
试验按GB/T 17146-1997中干燥剂法的规定进行,试验结果为3个试验数据的算术平均值,精确至 0.01 g/(m²·h)。
6.3.6 耐冻融
6.3.6.1 试样
试样尺寸 600 mm×400 mm 或 500 mm×500 mm,数量 3 个。
6.3.6.1 试样
试样尺寸 600 mm×400 mm 或 500 mm×500 mm,数量 3 个。
制样后在标准养护条件下养护28 d,然后将试样四周(包括保温材料)做密封防水处理。
6.3.6.2 试验过程
试验按下列程序进行:
试验按下列程序进行:
a) 进行 30 次冻融循环,每次浸泡结束后,取出试样,用湿毛巾擦去表面明水,按6.3.2.3d)规定检查外观。当试验过程需中断时,试样应在(-20±2)℃条件下存放。冻融循环条件如下:
1) 在室温水中浸泡8h,试样防护层朝下,浸入水中的深度为3mm~10 mm;
2) 在(-20±2)℃的条件下冷冻 16 h。
2) 在(-20±2)℃的条件下冷冻 16 h。
b) 冻融循环结束后,在标准养护条件下状态调节 7 d。
c) 外观检查:按6.3.2.3f)规定检查外观。
d) 按下列规定进行拉伸粘结强度测试:
1) 在每个试样上距边缘不小于100 mm处各切割2个试件,试件尺寸为50 mm×50 mm或直径 50 mm,数量共 6 块。以合适的胶粘剂将试样粘贴在两个刚性平板或金属板上;
2) 将试样安装到适宜的拉力机上,进行拉伸粘结强度测定,拉伸速度为(5±1)mm/min。记录每个试样破坏时的拉力值和破坏状态。破坏面在刚性平板或金属板胶结面时,测试数据无效。如饰面层与抹面层脱开,且拉伸粘结强度小于 0. 10 MPa,应继续测定抹面层与模塑板的拉伸粘结强度,并应在记录中注明。
2) 将试样安装到适宜的拉力机上,进行拉伸粘结强度测定,拉伸速度为(5±1)mm/min。记录每个试样破坏时的拉力值和破坏状态。破坏面在刚性平板或金属板胶结面时,测试数据无效。如饰面层与抹面层脱开,且拉伸粘结强度小于 0. 10 MPa,应继续测定抹面层与模塑板的拉伸粘结强度,并应在记录中注明。
6.3.6.3 试验结果
外观试验结果为有无可见裂缝、粉化、空鼓、剥落等现象。
外观试验结果为有无可见裂缝、粉化、空鼓、剥落等现象。
拉伸粘结强度试验结果为6个试验数据中4个中间值的算术平均值,精确到0.01 MPa。
6.3.7 试验报告
6.3.7.1 耐候性试验报告中应包括下列内容:
a) 系统组成材料说明,应说明名称、规格型号、主要性能参数等;
b) 耐候性试样制作过程简要说明,应说明胶浆类材料拌合配比、各层制样间隔时间、抹面层厚度以及养护时间及养护条件等;
c) 试样尺寸及饰面层分布情况说明,试样图像;
d) 试验结果,包括判断结果以及对破坏模式的描述和相关异常观察结果的照片。
6.3.7.2 其他性能
试验报告中应说明抹面层厚度、抹面胶浆产品形式、饰面材料类型以及必要的相关参数等内容。
b) 耐候性试样制作过程简要说明,应说明胶浆类材料拌合配比、各层制样间隔时间、抹面层厚度以及养护时间及养护条件等;
c) 试样尺寸及饰面层分布情况说明,试样图像;
d) 试验结果,包括判断结果以及对破坏模式的描述和相关异常观察结果的照片。
6.3.7.2 其他性能
试验报告中应说明抹面层厚度、抹面胶浆产品形式、饰面材料类型以及必要的相关参数等内容。
6.4 胶粘剂
6.4.1 拉伸粘结强度
6.4.1.1 试样
试样尺寸50 mm×50 mm或直径50 mm,与水泥砂浆粘结和与模塑板粘结试样数量各6个。
6.4.1 拉伸粘结强度
6.4.1.1 试样
试样尺寸50 mm×50 mm或直径50 mm,与水泥砂浆粘结和与模塑板粘结试样数量各6个。
按生产商使用说明配制胶粘剂,将胶粘剂涂抹于模塑板(厚度不宜小于40 mm)或水泥砂浆板(厚度不宜小于20 mm)基材上,涂抹厚度为3 mm~5 mm,可操作时间结束时用模塑板覆盖。
试样在标准养护条件下养护28 d。
6.4.1.2 试验过程
以合适的胶粘剂将试样粘贴在两个刚性平板或金属板上,胶粘剂应与产品相容,固化后将试样按下述条件进行处理:
以合适的胶粘剂将试样粘贴在两个刚性平板或金属板上,胶粘剂应与产品相容,固化后将试样按下述条件进行处理:
——原强度:无附加条件。
——耐水强度:浸水48 h,到期试样从水中取出并擦拭表面水分,在标准养护条件下干燥2h。
——耐水强度:浸水 48 h,到期试样从水中取出并擦拭表面水分,在标准养护条件下干燥 7 d。
将试样安装到适宜的拉力机上,进行拉伸粘结强度测定,拉伸速度为(5±1)mm/min。记录每个试样破坏时的拉力值,基材为模塑板时还应记录破坏状态。破坏面在刚性平板或金属板胶结面时,测试数据无效。
6.4.1.3 试验结果拉伸粘结强度试验结果为 6 个试验数据中 4 个中间值的算术平均值,精确至 0. 01 MPa。
6.5 模塑板
6.5.1 垂直于板面方向的抗拉强度
6.5.1.1 试样
试样尺寸 100 mm×100 mm,数量5个。
6.5.1.1 试样
试样尺寸 100 mm×100 mm,数量5个。
试样在模塑板上切割制成,其基面应与受力方向垂直,切割时应离模塑板边缘15 mm以上。试样在试验环境下放置 24 h 以上。
6.5.1.2 试验过程
以合适的胶粘剂将试样两面粘贴在刚性平板或金属板上,胶粘剂应与产品相容。将试样装入拉力机上,以(5±1)mm/min的恒定速度加荷,直至试样破坏。破坏面在刚性平板或金属板胶结面时,测试数据无效。
以合适的胶粘剂将试样两面粘贴在刚性平板或金属板上,胶粘剂应与产品相容。将试样装入拉力机上,以(5±1)mm/min的恒定速度加荷,直至试样破坏。破坏面在刚性平板或金属板胶结面时,测试数据无效。
6.5.1.3 试验结果
垂直于板面方向的抗拉强度按式(2)计算,试验结果为5个试验数据的算术平均值,精确至0.01 MPa。
垂直于板面方向的抗拉强度按式(2)计算,试验结果为5个试验数据的算术平均值,精确至0.01 MPa。

式中:
σ——垂直于板面方向的抗拉强度,单位为兆帕(MPa);
F——试样破坏拉力,单位为牛顿(N);
A——试样的横截面积,单位为平方毫米(mm²)。
F——试样破坏拉力,单位为牛顿(N);
A——试样的横截面积,单位为平方毫米(mm²)。
6.5. 2 燃烧性能等级
燃烧性能等级按GB 8624-2012规定的方法进行试验。
燃烧性能等级按GB 8624-2012规定的方法进行试验。
6.5.3 其他性能
其他性能按 GB/T 10801.1 规定的方法进行试验。
其他性能按 GB/T 10801.1 规定的方法进行试验。
6.5.4 尺寸允许偏差
尺寸测量按GB/T 6342的规定进行。厚度、长度、宽度尺寸允许偏差为测量值与规定值之差;对角线尺寸允许偏差为两对角线差值;板面平整度、板边平直度使用长度为 1m 的靠尺进行测量,板材尺寸小于1m的按实际尺寸测量,以板面或板边凹处最大数值为板面平整度、板边平直度。
尺寸测量按GB/T 6342的规定进行。厚度、长度、宽度尺寸允许偏差为测量值与规定值之差;对角线尺寸允许偏差为两对角线差值;板面平整度、板边平直度使用长度为 1m 的靠尺进行测量,板材尺寸小于1m的按实际尺寸测量,以板面或板边凹处最大数值为板面平整度、板边平直度。
6.6 抹面胶浆
6.6.1 拉伸粘结强度
试样由模塑板和抹面胶浆组成,抹面胶浆厚度为3mm,试样养护期间不需覆盖模塑板。原强度、耐水强度按6.4.1规定进行测定,耐冻融强度按6.3.6规定进行测定。
6.6.1 拉伸粘结强度
试样由模塑板和抹面胶浆组成,抹面胶浆厚度为3mm,试样养护期间不需覆盖模塑板。原强度、耐水强度按6.4.1规定进行测定,耐冻融强度按6.3.6规定进行测定。
6.6.2 压折比
按生产商使用说明配制抹面胶浆,按 GB/T 17671 规定制样,试样在标准养护条件下养护 28d 后,按GB/T 17671规定测定抗压强度、抗折强度,并按式(3)计算压折比,精确至0.1。
按生产商使用说明配制抹面胶浆,按 GB/T 17671 规定制样,试样在标准养护条件下养护 28d 后,按GB/T 17671规定测定抗压强度、抗折强度,并按式(3)计算压折比,精确至0.1。

式中:
T——压折比;
Rc——抗压强度,单位为兆帕(MPa);
Rr——抗折强度,单位为兆帕(MPa)。
6.6.3 开裂应变
开裂应变试验方法应符合附录 B 的规定。
Rc——抗压强度,单位为兆帕(MPa);
Rr——抗折强度,单位为兆帕(MPa)。
6.6.3 开裂应变
开裂应变试验方法应符合附录 B 的规定。
6.6.4 抗冲击性
试样由模塑板和抹面层组成,抹面层厚度3mm,按6.3.4规定测定3J级抗冲击性。
试样由模塑板和抹面层组成,抹面层厚度3mm,按6.3.4规定测定3J级抗冲击性。
6.6.5 吸水量
试样由模塑板和抹面层组成,按6.3.3 的规定进行测定,并应注明抹面层厚度。
试样由模塑板和抹面层组成,按6.3.3 的规定进行测定,并应注明抹面层厚度。
6.6.6 不透水性
6.6.6.1 试样
试样尺寸200 mm×200 mm,数量3个。
6.6.6.1 试样
试样尺寸200 mm×200 mm,数量3个。
试样由模塑板和抹面层组成,模塑板厚度不小于60 mm,试样在标准养护条件下养护28d后,去除试样中心部位的模塑板,去除部分的尺寸为100 mm×100 mm。
6.6.6.2 试验过程
将试样周边密封,使抹面层朝下浸入水槽中,浸入水中的深度为50 mm(相当于压强500 Pa)。浸水时间达到2 h时观察是否有水透过抹面层,为便于观察,可在水中添加颜色指示剂。
将试样周边密封,使抹面层朝下浸入水槽中,浸入水中的深度为50 mm(相当于压强500 Pa)。浸水时间达到2 h时观察是否有水透过抹面层,为便于观察,可在水中添加颜色指示剂。
6.6.6.3 试验结果
3个试样均不透水时,试验结果为合格,并应注明抹面层厚度。
3个试样均不透水时,试验结果为合格,并应注明抹面层厚度。
6.6.7 可操作时间
试样由系统用模塑板和抹面胶浆组成,抹面胶浆厚度为3mm。按6.4.2.1的规定进行测定,拉伸粘结强度原强度符合表6要求时,放置时间即为可操作时间。
试样由系统用模塑板和抹面胶浆组成,抹面胶浆厚度为3mm。按6.4.2.1的规定进行测定,拉伸粘结强度原强度符合表6要求时,放置时间即为可操作时间。
6.7玻纤网
6.7.1 单位面积质量
按 GB/T 9914.3-2001 规定的方法进行测定。
6.7.1 单位面积质量
按 GB/T 9914.3-2001 规定的方法进行测定。
6.7.2 耐碱断裂强力及耐碱断裂强力保留率
按GB/T20102-2006 规定的方法进行测定。当需要进行快速测定时,可按附录 C 的规定。GB/T 20102-2006规定的方法为仲裁试验方法。
按GB/T20102-2006 规定的方法进行测定。当需要进行快速测定时,可按附录 C 的规定。GB/T 20102-2006规定的方法为仲裁试验方法。
6.7.3 断裂伸长率
按 GB/T 7689.5-2001 规定的方法进行测定。
按 GB/T 7689.5-2001 规定的方法进行测定。
条文说明
²
查找
上节
下节
条文
说明 返回
顶部
说明 返回
顶部

京公网安备110105014475