目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
附录D(规范性附录) 静压差测定方法
D.1 检测条件
D.1.1 静态检测
在洁净实验室动物设施空调送风系统连续运行48h以上,已处于正常运行状态,工艺设备已安装,设施内无动物及工作人员的情况下进行检测。
D.1.2 动态检测
在洁净实验动物设施已处于正常使用状态下进行检测。
D.2 测量仪器
D.2.1 测量仪器为精度可达1.0Pa的微压计。
D.2.2 测量仪器应在有效检定期内。
D.3 测定方法
D.3.1 检测在实验动物设施内进行,根据设施设计与布局,按人流、物流、气流走向依次布点测定。
D.3.2 每个测点的数据应在设施与仪器稳定运行的条件下读取。
查找
上节
下节
返回
顶部
顶部
目录导航
- 前言
- 1 范围
- 2 规范性引用文件
- 3 术语和定义
- 4 设施
- 5 环境
- 6 工艺布局
- 7 污水、废弃物及动物尸体处理
- 8 笼具、垫料、饮水
- 9 动物运输
- 10 检测
- 附录A(规范性附录) 温湿度测定
- 附录B(规范性附录) 气流速度测定
- 附录C(规范性附录) 换气次数测定
- 附录D(规范性附录) 静压差测定方法
- 附录E(规范性附录) 空气洁净度检测方法
- 附录F(规范性附录) 空气沉降菌检测方法
- 附录G(规范性附录) 噪声检测方法
- 附录H(规范性附录) 照度测定方法
- 附录I(规范性附录) 氨气浓度测定方法
- GB 14925-2010《实验动物 环境及设施》国家标准第1号修改单
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475