6 工艺布局
6.1 区域布局
6.1.1 前区的设置
包括办公室、维修室、库房、饲料室、一般走廊。
6.1.2 饲育区的设置
6.1.2.1 生产区:包括隔离检疫室、缓冲间、风淋室、育种室、扩大群饲育室、生产群饲育室、待发室、清洁物品贮藏室、消毒后室、走廊。
6.1.2.2 动物实验区:包括缓冲间、风淋室、检疫间、隔离室、操作室、手术室、饲育间、清洁物品贮藏室、消毒后室、走廊。基础级大动物检疫间必须与动物饲养区分开设置。
6.1.2.3 辅助区:包括仓库、洗刷消毒室、废弃物品存放处理间(设备)、解剖室、密闭式实验动物尸体冷藏存放间(设备)、机械设备室、淋浴室、工作人员休息室、更衣室。
6.1.2.4 动物实验设施应与动物生产设施分开设置。
6.2 其他设施
6.2.1 有关放射性动物实验室除满足本标准外,还应按照GB 18871进行。
6.2.2 动物生物安全实验室除满足本标准外,还应符合GB19489和GB50346的要求。
6.2.3 感染实验、染毒试验均应在负压设施或负压设备内操作。
6.3 设备
6.3.1 实验动物生产使用设备及其辅助设施应布局合理,其技术指标应达到生产设施环境技术指标要求(表2、表4)。
6.3.2 动物实验使用设备及其辅助设施应布局合理,技术指标应达到实验设施环境技术指标要求(表3、表4)。
6.1.1 前区的设置
- 下一节:7 污水、废弃物及动物尸体处理
目录导航
- 前言
- 1 范围
- 2 规范性引用文件
- 3 术语和定义
- 4 设施
- 5 环境
- 6 工艺布局
- 7 污水、废弃物及动物尸体处理
- 8 笼具、垫料、饮水
- 9 动物运输
- 10 检测
- 附录A(规范性附录) 温湿度测定
- 附录B(规范性附录) 气流速度测定
- 附录C(规范性附录) 换气次数测定
- 附录D(规范性附录) 静压差测定方法
- 附录E(规范性附录) 空气洁净度检测方法
- 附录F(规范性附录) 空气沉降菌检测方法
- 附录G(规范性附录) 噪声检测方法
- 附录H(规范性附录) 照度测定方法
- 附录I(规范性附录) 氨气浓度测定方法
- GB 14925-2010《实验动物 环境及设施》国家标准第1号修改单
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475