11.2 承载能力和正常使用极限状态计算表达式
11.2.1 结构或构件的承载力极限状态,应按以下公式计算:

式中:γo——杆塔结构重要性系数,重要线路不应小于1.1,临时线路取0.9,其他线路取1.0;
γG——永久荷载分项系数,对结构受力有利时不大于1.0,不利时取1.2;
γQi——第i项可变荷载的分项系数,取1.4;
SGK——永久荷载标准值的效应;
SQiK——第i项可变荷载标准值的效应;
ψ——可变荷载组合系数,正常运行情况取1.0,断线情况、安装情况和不均匀覆冰情况取0.9,验算情况取0.75;
R——结构构件的抗力设计值。
11.2.2 结构或构件的正常使用极限状态,应按以下公式计算:

式中:C——结构或构件的裂缝宽度或变形的规定限值(mm)。
11.2.3 结构或构件承载力的抗震验算,应按以下公式计算:

式中:γG——永久荷载分项系数,对结构受力有利时取1.0,不利时取1.2,验算结构抗倾覆或抗滑移时取0.9。
γEh——水平地震作用分项系数,应按表11.2.3-1的规定确定;
γEV——竖向地震作用分项系数,应按表11.2.3-1的规定确定;
γEQ——导、地线张力可变荷载的分项综合系数,取γEQ=0.5;
SGE——永久荷载代表值的效应;
SEhk——水平地震作用标准值的效应;
SEVK——竖向地震作用标准值的效应;
SEQK——导、地线张力可变荷载的代表值效应;
SWK——风荷载标准值的效应;
ψWE——抗震基本组合中的风荷载组合系数,可取0.3;
γRE——承载力抗震调整系数,应按表11.2.3-2的规定确定。
表11.2.3-1 水平、竖向地震作用分项系数

表11.2.3-2 承载力抗震调整系数

- 上一节:11.1 基本计算规定
- 下一节:11.3 杆塔结构基本规定
目录导航
- 前言
- 1 总则
- 2 术语和符号
- 2.1术语
- 2.2 符号
- 3 路径选择
- 4 气象条件
- 5 导线和地线
- 6 绝缘子和金具
- 7 绝缘配合、防雷和接地
- 8 导线布置
- 9 杆塔型式
- 10 杆塔荷载及材料
- 10.1 杆塔荷载
- 10.2 结构材料
- 11 杆塔结构
- 11.1 基本计算规定
- 11.2 承载能力和正常使用极限状态计算表达式
- 11.3 杆塔结构基本规定
- 12 基 础
- 13 对地距离及交叉跨越
- 14 环境保护
- 15 劳动安全和工业卫生
- 16 附属设施
- 附录A 典型气象区
- 附录B 高压架空线路污秽分级标准
- 附录C 各种绝缘子的m1参考值
- 附录D 使用悬垂绝缘子串的杆塔,水平线间距离与档距的关系
- 附录E 基础上拔土计算土重度和上拔角
- 附录F 弱电线路等级
- 附录G 公路等级
- 本规范用词说明
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475