17.5 自检自验
17.5.1 机房内的空调环境应符合现行国家标准《智能建筑工程质量验收规范》GB 50339—2003第12.2.2条的规定。
17.5.2 噪声的检验应符合下列规定:
1 测点应在主要操作员的位置上距地面1.2m~1. 5m布置;
2 机房应远离噪声源,当不能避免时,应采取消声和隔声措施;
3 机房内不宜设置高噪声的设备,当必须设置时,应采取有效的隔声措施;机房内噪声值宜为35dBA~40dBA。
17.5.3 供配电系统的检验应符合下列规定:
1 应在配电柜(盘)的输出端测量电压、频率和波形畸变率;
2 供电电源的电能质量应符合现行行业标准《民用建筑电气设计规范》JGJ 16—2008第3. 4节的规定。
17.5.4 照度的检验应符合下列规定:
1 测点应按2m~4m间距布置,并应距墙面1m、距地面0.8m;
2 机房的照度应符合现行国家标准《建筑照明设计标准》GB50034的有关规定。
17.5.5 电磁屏蔽的检验应符合下列规定:
1 在频率为0.15MHz~1000MHz时,无线电干扰场强不应大于126dB。
2 磁场干扰场强不应大于800A/m。
17.5.6 机房工程的接地应符合现行行业标准《民用建筑电气设计规范》JGJ 16—2008第23.4.2条的规定。接地电阻的检验应符合本规范第16.2.1条的规定。
顶部
目录导航
- 前言
- 1 总则
- 2 术语
- 3 基本规定
- 3.1 一般规定
- 3.2 施工管理
- 3.3 施工准备
- 3.4 工程实施
- 3.5 质量保证
- 3.6 成品保护
- 3.7 质量记录
- 3.8 安全、环保、节能措施
- 4 综合管线
- 4.1 一般规定
- 4.2 施工准备
- 4.3 管路安装
- 4.4 线缆敷设
- 4.5 质量控制
- 4.6 自检自验
- 5 综合布线系统
- 5.1 施工准备
- 5.2 线缆敷设与设备安装
- 5.3 质量控制
- 5.4 通道测试
- 5.5 自检自验
- 5.6 质量记录
- 6 信息网络系统
- 6.1 施工准备
- 6.2 设备及软件安装
- 6.3 质量控制
- 6.4 系统调试
- 6.5 自检自验
- 6.6 质量记录
- 7 卫星接收及有线电视系统
- 7.1 施工准备
- 7.2 设备安装
- 7.3 质量控制
- 7.4 系统调试
- 7.5 自检自验
- 7.6 质量记录
- 8 会议系统
- 8.1 施工准备
- 8.2 设备安装
- 8.3 质量控制
- 8.4 系统调试
- 8.5 自检自验
- 8.6 质量记录
- 9 广播系统
- 9.1 施工准备
- 9.2 设备安装
- 9.3 质量控制
- 10 信息设施系统
- 10.1 一般规定
- 10.2 设备安装
- 10.3 质量控制
- 10.4 系统调试
- 10.5 自检自验
- 10.6 质量记录
- 11 信息化应用系统
- 11.1 一般规定
- 11.2 施工准备
- 11.3 硬件和软件安装
- 11.4 质量控制
- 11.5 系统调试
- 12 建筑设备监控系统
- 12.1 施工准备
- 12.2 设备安装
- 12.3 质量控制
- 12.4 系统调试
- 12.5 自检自验
- 12.6 质量记录
- 13 火灾自动报警系统
- 13.1 施工准备
- 13.2 设备安装
- 13.3 质量控制
- 13.4 系统调试
- 13.5 自检自验
- 13.6 质量记录
- 14 安全防范系统
- 14.1 施工准备
- 14.2 设备安装
- 14.3 质量控制
- 14.4 系统调试
- 14.5 自检自验
- 14.6 质量记录
- 15 智能化集成系统
- 15.1 施工准备
- 15.2 硬件和软件安装
- 15.3 质量控制
- 15.4 系统调试
- 15.5 自检自验
- 15.6 质量记录
- 16 防雷与接地
- 16.1 设备安装
- 16.2 质量控制
- 16.3 系统测试
- 16.4 自检自验
- 16.5 质量记录
- 17 机房工程
- 17.1 施工准备
- 17.2 设备安装
- 17.3 质量控制
- 17.4 系统调试
- 17.5 自检自验
- 17.6 质量记录
- 附录A 工程实施及质量控制记录
- 附录B 检测记录
- 本规范用词说明
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475