12.2 设备安装
12.2.1 本节规定适用于以下建筑设备监控系统设备的安装:
1 控制台、网络控制器、服务器、工作站等控制中心设备;
2 温度、湿度、压力、压差、流量、空气质量等各类传感器;
3 电动风阀,电动水阀、电磁阀等执行器;
4 现场控制器等。
12.2.2 控制中心设备的安装应符合下列规定:
1 控制台安装位置应符合设计要求,安装应平稳牢固,且应便于操作维护;
2 控制台内机架、配线、接地应符合设计要求;
3 网络控制器宜安装在控制台内机架上,安装应牢固;
4 服务器、工作站、打印机等设备应按施工图纸要求进行安装,布置应整齐、稳固;
5 控制中心设备的电源线缆、通信线缆及控制线缆的连接应符合设计要求,理线应整齐,并应避免交叉、做好标识。
12.2.3 控制中心软件的安装应符合本规范第6.3.2条的规定。
12.2.4 现场控制器箱的安装应符合下列规定:
1 现场控制器箱的安装位置宜靠近被控设备电控箱;
2 现场控制器箱应安装牢固,不应倾斜;安装在轻质墙上时,应采取加固措施;
3 现场控制器箱的高度不大于1m时,宜采用壁挂安装,箱体中心距地面的高度不应小于1.4m;
4 现场控制器箱的高度大于1m时,宜采用落地式安装,并应制作底座;
5 现场控制器箱侧面与墙或其他设备的净距离不应小于0.8m,正面操作距离不应小于1m;
6 现场控制器箱接线应按照接线图和设备说明书进行,配线应整齐,不宜交叉,并应固定牢靠,端部均应标明编号;
7 现场控制器箱体门板内侧应贴箱内设备的接线图;
8 现场控制器应在调试前安装,在调试前应妥善保管并采取防尘、防潮和防腐蚀措施。
12.2.5 室内、外温湿度传感器的安装应符合下列规定:
1 室内温湿度传感器的安装位置宜距门、窗和出风口大于2m;在同一区域内安装的室内温湿度传感器,距地高度应一致,高度差不应大于10mm;
2 室外温湿度传感器应有防风、防雨措施;
3 室内、外温湿度传感器不应安装在阳光直射的地方,应远离有较强振动、电磁干扰、潮湿的区域。
12.2.6 风管型温湿度传感器应安装在风速平稳的直管段的下半部。
12.2.7 水管温度传感器的安装应符合下列规定:
1 应与管道相互垂直安装,轴线应与管道轴线垂直相交;
2 温段小于管道口径的1/2时,应安装在管道的侧面或底部。
12.2.8 风管型压力传感器应安装在管道的上半部,并应在温、湿度传感器测温点的上游管段。
12.2.9 水管型压力与压差传感器应安装在温度传感器的管道位置的上游管段,取压段小于管道口径的2/3时,应安装在管道的侧面或底部。
12.2.10 风压压差开关安装应符合下列规定:
1 安装完毕后应做密闭处理;
2 安装高度不宜小于0.5m。
12.2.11 水流开关应垂直安装在水平管段上。水流开关上标识的箭头方向应与水流方向一致,水流叶片的长度应大于管径的1/2。
12.2.12 水流量传感器的安装应符合下列规定:
1 水管流量传感器的安装位置距阀门、管道缩径、弯管距离不应小于10倍的管道内径;
2 水管流量传感器应安装在测压点上游并距测压点3.5倍~5.5倍管内径的位置;
3 水管流量传感器应安装在温度传感器测温点的上游,距温度传感器 6倍~8倍管径的位置;
4 流量传感器信号的传输线宜采用屏蔽和带有绝缘护套的线缆,线缆的屏蔽层宜在现场控制器侧一点接地。
12.2.13 室内空气质量传感器的安装应符合下列规定:
1 探测气体比重轻的空气质量传感器应安装在房间的上部,安装高度不宜小于1.8m;
2 探测气体比重重的空气质量传感器应安装在房间的下部,安装高度不宜大于1. 2m。
12.2.14 风管式空气质量传感器的安装应符合下列规定:
1 风管式空气质量传感器应安装在风管管道的水平直管段;
2 探测气体比重轻的空气质量传感器应安装在风管的上部;
3 探测气体比重重的空气质量传感器应安装在风管的下部。
12.2.15 风阀执行器的安装应符合下列规定:
1 风阀执行器与风阀轴的连接应固定牢固;
2 风阀的机械机构开闭应灵活,且不应有松动或卡涩现象;
3 风阀执行器不能直接与风门挡板轴相连接时,可通过附件与挡板轴相连,但其附件装置应保证风阀执行器旋转角度的调整范围;
4 风阀执行器的输出力矩应与风阀所需的力矩相匹配,并应符合设计要求;
5 风阀执行器的开闭指示位应与风阀实际状况一致,风阀执行器宜面向便于观察的位置。
12.2.16 电动水阀、电磁阀的安装应符合下列规定:
1 阀体上箭头的指向应与水流方向一致,并应垂直安装于水平管道上;
2 阀门执行机构应安装牢固、传动应灵活,且不应有松动或卡涩现象,阀门应处于便于操作的位置;
3 有阀位指示装置的阀门,其阀位指示装置应面向便于观察的位置。
12.2.1 本条规定说明了建筑设备监控系统需要安装的设备。变配电、公共照明监控系统设备安装执行相关的规范标准。
12.2.2 本条规定了并列安装的机柜、控制台,应明确外形尺寸,控制好基础型钢的安装尺寸,保证标高一致。方便拆卸更换,避免因焊接固定而造成柜箱壳体涂层防腐损坏、使用寿命缩短。机柜、控制台等的内部接线成束绑扎时要分开,标识齐全、正确是为方便使用和维修,防止误操作而发生设备故障及人身触电事故。
12.2.4 本条说明了现场控制器箱的安装位置一般需根据现场情况确定,位置最好靠近被控设备,方便操作,节省材料。空间尽可能宽敞,光线充足,方便检修。现场控制器箱内应在显著位置放置箱内接线图,以方便检修人员随时检查现场故障。现场控制器应在调试前安装,主要是为了防止其他专业交叉作业时被破坏。
12.2.5 本条规定了室内温湿度传感器应安装在温度变化不大,基本上能代表该区域温度范围的位置,不易受到窗、门和风口的影响。同一区域安装高度应一致,并考虑与其他开关的协调性,尽量美观。
12.2.6 本条规定了风管型温、湿度传感器应安装在风速平稳,能反映温、湿度变化的位置。
12.2.7 本条规定了水管温度传感器应安装在能准确反映被测对象温度的地方,感温元件与被测对象充分接触,并保持稳定。
12.2.10 本条规定了风压压差开关宜安装在便于调试、维修的地方。
12.2.13 本条规定了室内空气质量传感器应安装在气流稳定,基本上能代表该区域空气质量的位置,不易受到窗、门和风口的影响,并应考虑与其他开关的协调性,尽量美观。
12.2.16 电磁阀、电动水阀的口径与管道通径不一致时,应采用渐缩管件。同时电动水阀口径一般不应低于管道口径两个等级。并注意安装的位置便于维修、拆装。
说明 返回
顶部
目录导航
- 前言
- 1 总则
- 2 术语
- 3 基本规定
- 3.1 一般规定
- 3.2 施工管理
- 3.3 施工准备
- 3.4 工程实施
- 3.5 质量保证
- 3.6 成品保护
- 3.7 质量记录
- 3.8 安全、环保、节能措施
- 4 综合管线
- 4.1 一般规定
- 4.2 施工准备
- 4.3 管路安装
- 4.4 线缆敷设
- 4.5 质量控制
- 4.6 自检自验
- 5 综合布线系统
- 5.1 施工准备
- 5.2 线缆敷设与设备安装
- 5.3 质量控制
- 5.4 通道测试
- 5.5 自检自验
- 5.6 质量记录
- 6 信息网络系统
- 6.1 施工准备
- 6.2 设备及软件安装
- 6.3 质量控制
- 6.4 系统调试
- 6.5 自检自验
- 6.6 质量记录
- 7 卫星接收及有线电视系统
- 7.1 施工准备
- 7.2 设备安装
- 7.3 质量控制
- 7.4 系统调试
- 7.5 自检自验
- 7.6 质量记录
- 8 会议系统
- 8.1 施工准备
- 8.2 设备安装
- 8.3 质量控制
- 8.4 系统调试
- 8.5 自检自验
- 8.6 质量记录
- 9 广播系统
- 9.1 施工准备
- 9.2 设备安装
- 9.3 质量控制
- 10 信息设施系统
- 10.1 一般规定
- 10.2 设备安装
- 10.3 质量控制
- 10.4 系统调试
- 10.5 自检自验
- 10.6 质量记录
- 11 信息化应用系统
- 11.1 一般规定
- 11.2 施工准备
- 11.3 硬件和软件安装
- 11.4 质量控制
- 11.5 系统调试
- 12 建筑设备监控系统
- 12.1 施工准备
- 12.2 设备安装
- 12.3 质量控制
- 12.4 系统调试
- 12.5 自检自验
- 12.6 质量记录
- 13 火灾自动报警系统
- 13.1 施工准备
- 13.2 设备安装
- 13.3 质量控制
- 13.4 系统调试
- 13.5 自检自验
- 13.6 质量记录
- 14 安全防范系统
- 14.1 施工准备
- 14.2 设备安装
- 14.3 质量控制
- 14.4 系统调试
- 14.5 自检自验
- 14.6 质量记录
- 15 智能化集成系统
- 15.1 施工准备
- 15.2 硬件和软件安装
- 15.3 质量控制
- 15.4 系统调试
- 15.5 自检自验
- 15.6 质量记录
- 16 防雷与接地
- 16.1 设备安装
- 16.2 质量控制
- 16.3 系统测试
- 16.4 自检自验
- 16.5 质量记录
- 17 机房工程
- 17.1 施工准备
- 17.2 设备安装
- 17.3 质量控制
- 17.4 系统调试
- 17.5 自检自验
- 17.6 质量记录
- 附录A 工程实施及质量控制记录
- 附录B 检测记录
- 本规范用词说明
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475