6 检验规则
6.1 产品出厂检验
6.1.1 点型红外火焰探测器产品出厂检验
企业在产品出厂前应对探测器进行下述试验项目的检验:
a)一致性试验;
b)方位试验;
c)重复性试验;
d)低温(运行)试验。
制造商应规定抽样方法、检验和判定规则。
6.1.2 吸气式感烟火灾探测器产品出厂检验
企业在产品出厂前应对探测器进行下述试验项目的检验:
a)探测报警型探测器的功能试验;
b)重复性试验;
c)一致性试验;
d)绝缘电阻试验;
e)泄漏电流试验。
制造商应规定抽样方法、检验和判定规则。
6.1.3 图像型火灾探测器产品出厂检验
企业在产品出厂前应对探测器进行下述试验项目的检验:
a)响应阈值试验;
b)重复性试验;
c)高温试验;
d)环境光线干扰试验。
制造商应规定抽样方法、检验和判定规则。
6.1.4 点型一氧化碳火灾探测器产品出厂检验
企业在产品出厂前应对探测器进行下述试验项目的检验:
a)一致性试验;
b)重复性试验;
c)碰撞试验;
d)低温(运行)试验;
e)恒定湿热(运行)试验;
f)电源参数波动试验。
制造商应规定抽样方法、检验和判定规则。
6.2 型式检验
6.2.1 型式检验项目为本标准第5章规定的试验项目。检验样品在出厂检验合格的产品中抽取。
6.2.2 有下列情况之一时,应进行型式检验:
a)新产品或老产品转厂生产时的试制定型鉴定;
b)正式生产后,产品的结构、主要部件或元器件、生产工艺等有较大的改变,可能影响产品性能或正式投产满4年;
c)产品停产一年以上,恢复生产;
d)出厂检验结果与上次型式检验结果差异较大;
e)发生重大质量事故。
6.2 3 检验结果按GB 12978中规定的型式检验结果判定方法进行判定。
- 上一节:5.20 火灾灵敏度试验
- 下一节:7 标志
目录导航
- 前言
- 1 范围
- 2 规范性引用文件
- 3 分类
- 4 技术要求
- 4.1 通用要求
- 4.2 点型红外火焰探测器
- 4.3 吸气式感烟火灾探测器
- 4.4 图像型火灾探测器
- 4.5 点型一氧化碳火灾探测器
- 5 试验方法
- 5.1 总则
- 5.2 点型红外火焰探测器基本性能试验
- 5.3 吸气式感烟火灾探测器基本性能试验
- 5.4 图像型火灾探测器基本性能试验
- 5.5 点型一氧化碳火灾探测器基本性能试验
- 5.6 高温(运行)试验
- 5.7 低温(运行)试验
- 5.8 恒定湿热(运行)试验
- 5.9 恒定湿热(耐久)试验
- 5.10 腐蚀试验
- 5.11 振动(正弦)(运行)试验
- 5.12 冲击试验
- 5.13 碰撞试验
- 5.14 振动(正弦)(耐久)试验
- 5.15 射频电磁场辐射抗扰度试验
- 5.16 射频场感应的传导骚扰抗扰度试验
- 5.17 静电放电抗扰度试验
- 5.18 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验
- 5.19 浪涌(冲击)抗扰度试验
- 5.20 火灾灵敏度试验
- 6 检验规则
- 7 标志
- 附录A(规范性附录)气体检验装置
- 附录B(规范性附录)气体传感器
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475