目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
8.3 质量控制
8.3.1 主控项目应符合下列规定:
1 应保证机柜内设备安装的水平度,不得在有尘、不洁环境下施工;
2 设备安装应牢固;
3 信号电缆长度不得超过设计要求;
4 视频会议应具有较高的语言清晰度和合适的混响时间;当会场容积在200m3以下时,混响时间宜为0.4s~0.6s,当视频会议室还作为其他功能使用时混响时间不宜大于0.6s;当会场容积在500m3以上时,应按现行国家标准《剧场、电影院和多用途厅堂建筑声学设计规范》GB/T 50356执行。
8.3.2 一般项目应符合下列规定:
1 电缆敷设前应作整体通路检测;
2 设备安装前应通电预检,有故障的设备应及时处理。
查找
上节
下节
返回
顶部
顶部
目录导航
- 前言
- 1 总则
- 2 术语
- 3 基本规定
- 3.1 一般规定
- 3.2 施工管理
- 3.3 施工准备
- 3.4 工程实施
- 3.5 质量保证
- 3.6 成品保护
- 3.7 质量记录
- 3.8 安全、环保、节能措施
- 4 综合管线
- 4.1 一般规定
- 4.2 施工准备
- 4.3 管路安装
- 4.4 线缆敷设
- 4.5 质量控制
- 4.6 自检自验
- 5 综合布线系统
- 5.1 施工准备
- 5.2 线缆敷设与设备安装
- 5.3 质量控制
- 5.4 通道测试
- 5.5 自检自验
- 5.6 质量记录
- 6 信息网络系统
- 6.1 施工准备
- 6.2 设备及软件安装
- 6.3 质量控制
- 6.4 系统调试
- 6.5 自检自验
- 6.6 质量记录
- 7 卫星接收及有线电视系统
- 7.1 施工准备
- 7.2 设备安装
- 7.3 质量控制
- 7.4 系统调试
- 7.5 自检自验
- 7.6 质量记录
- 8 会议系统
- 8.1 施工准备
- 8.2 设备安装
- 8.3 质量控制
- 8.4 系统调试
- 8.5 自检自验
- 8.6 质量记录
- 9 广播系统
- 9.1 施工准备
- 9.2 设备安装
- 9.3 质量控制
- 10 信息设施系统
- 10.1 一般规定
- 10.2 设备安装
- 10.3 质量控制
- 10.4 系统调试
- 10.5 自检自验
- 10.6 质量记录
- 11 信息化应用系统
- 11.1 一般规定
- 11.2 施工准备
- 11.3 硬件和软件安装
- 11.4 质量控制
- 11.5 系统调试
- 12 建筑设备监控系统
- 12.1 施工准备
- 12.2 设备安装
- 12.3 质量控制
- 12.4 系统调试
- 12.5 自检自验
- 12.6 质量记录
- 13 火灾自动报警系统
- 13.1 施工准备
- 13.2 设备安装
- 13.3 质量控制
- 13.4 系统调试
- 13.5 自检自验
- 13.6 质量记录
- 14 安全防范系统
- 14.1 施工准备
- 14.2 设备安装
- 14.3 质量控制
- 14.4 系统调试
- 14.5 自检自验
- 14.6 质量记录
- 15 智能化集成系统
- 15.1 施工准备
- 15.2 硬件和软件安装
- 15.3 质量控制
- 15.4 系统调试
- 15.5 自检自验
- 15.6 质量记录
- 16 防雷与接地
- 16.1 设备安装
- 16.2 质量控制
- 16.3 系统测试
- 16.4 自检自验
- 16.5 质量记录
- 17 机房工程
- 17.1 施工准备
- 17.2 设备安装
- 17.3 质量控制
- 17.4 系统调试
- 17.5 自检自验
- 17.6 质量记录
- 附录A 工程实施及质量控制记录
- 附录B 检测记录
- 本规范用词说明
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475