6.4 系统调试
6.4.1 调试准备应符合下列规定:
1 应完成硬、软件的安装与连接工作的检查,设备通电工作应正常;
2 应完成网络规划和配置方案,并应经会审批准;
3 应完成网络安全方案的制定,并应经会审批准;
4 应完成计算机网络系统、应用软件和信息安全系统的联调方案的制订,并应经会审批准;
5 系统调试前应准备好进行信息网络系统调试的有关数据、攻击性软件样本等的准备工作。
6.4.2 信息网络系统调试应符合下列规定:
1 应在网络管理工作站安装网络管理系统软件,并应配置最高管理权限;
2 应根据网络规划和配置方案划分各个网段与路由,对网络设备应进行配置并连通;
3 应每天检查系统运行状态、运行效率和运行日志,并应修改错误;
4 各在网设备的地址应符合规范和配置方案,不宜由网管软件直接自动搜寻并建立地址;
5 各智能化子系统宜分配独立网段;
6 应依据网络规划和配置方案进行检查,并应符合设计要求。
6.4.3 应用软件的调试和测试应符合下列规定:
1 应按照配置计划、功能说明书、使用说明书进行应用软件参数配置,检测软件功能并应作记录;
2 应测试软件的可靠性、安全性、可恢复性及自检功能等内容,并应作记录;
3 应以系统使用的实际案例、实际数据进行调试,系统处理结果应正确;
4 应用软件系统测试时应符合下列规定,并记录测试结果:
1)应进行功能性测试,包括能否成功安装,使用实例逐项测试各使用功能;
2)应进行包括响应时间、吞吐量、内存与辅助存储区、各应用功能的处理精度的性能测试;
3)应进行包括检测用户文档的清晰性和准确性的文档测试;
4)应进行可靠性测试;
5)应进行互联性测试,并应检验多个系统之间的互连性;
6)软件修改后,应进行一致性测试,软件修改后应满足系统的设计要求。
5 应根据需要对应用软件进行操作界面、数据容量、可扩展性、可维护性测试,并应对测试过程与结果进行记录。
6.4.4 网络安全系统调试和测试应符合下列规定:
1 应检查网络安全系统的软件配置,并应符合设计要求;
2 应依据网络安全方案进行攻击测试并应记录;
3 应检查场地、配电、接地,布线、电磁泄漏、门禁管理等,并应符合系统设计规定;
4 网络层安全调试和测试应符合下列规定:
1)应对防火墙进行模拟攻击测试;
2)应使用代理服务器进行互联网访问的管理与控制;
3)应按设计要求的互联与隔离的配置网段进行测试,
4)应使用防病毒系统进行常驻检测,并依据网络安全方案模拟病毒传播,做到正确检测井执行杀毒操作方可认合格;
5)使用入侵检测系统时,应依据网络安全方案进行模拟攻击;入侵检测系统能发现并执行阻断方可认合格;
6)使用内容过滤系统时,应做到对受限网址或内容的访问能阻断,而对未受限网址或内容的访问可正常进行。
5 系统层安全调试和测试应符合下列规定:
1)操作系统、文件系统的配置应满足设计要求;
2)应制订系统管理规定并严格执行,尚应适时改进管理规定;
3)服务器的配置应符合本规范6.2.2的规定;
4)应使用审计系统记录侵入尝试,并应适时检查审计日志的记录情况作及时处理。
6 应用层安全调试和测试应符合下列规定:
1)应制订符合网络安全方案要求的身份认证、口令传送的管理规定与技术细则;
2)在身份认证的基础上,应制订并适时改进资源授权表;应达到用户能正确访问具有授权的资源,不能访问未获授权的资源;
3)应检查数据在存储、使用、传输中的完整性与保密性,并根据检测情况进行改进;
4)对应用系统的访问应进行记录。
6.4.5 信息网络系统调试过程中,应及时填写相应的记录,并应符合下列规定:
1 每次重新配置或进行参数修改时,应填写变更计划;重新配置或进行参数修改后,应更新相应的记录;
2 设备、软件参数配置完毕并正常运行后,应按照功能计划、设计表格进行检查,修正与完善,达到设计要求。
6.4.6 网络设备、服务器、软件系统参数配置完成后,应检查系统的联通状况、安全测试,井应符合下列规定:
1 操作系统、防病毒软件、防火墙软件等软件应设置为自动下载并安装更新的运行方式;
2 对网络路由、网段划分、网络地址应明确填写,应为测试用户配置适当权限,
3 对应用软件系统的配置、实现功能、运行状况应明确填写,并应为测试用户配置适当权限。
6.4.7 信息网络系统安全的调试与检测应符合下列规定:
1 在施工过程中,应每天对系统软件进行备份,备份文件应保存在独立的存储设备上;
2 非本系统配置人员,不得更改本系统的安装与配置。
6.4.1 本条规定了系统调试前应进行安装检查、确定网络规划、安全和配置方案、调试方案和试运行方案等准备工作,强调了这些方案应该经过会审批准。
6.4.2 本条第4款强调了应按照网络规划和配置方案划分网段、分配网络地址,并不宜通过自动搜索配置地址。第5款规定了网段分配的一个原则,其目的是提高网络的安全性能。
6.4.4 本条第3款规定是为了保证网络的物理安全。
说明 返回
顶部
目录导航
- 前言
- 1 总则
- 2 术语
- 3 基本规定
- 3.1 一般规定
- 3.2 施工管理
- 3.3 施工准备
- 3.4 工程实施
- 3.5 质量保证
- 3.6 成品保护
- 3.7 质量记录
- 3.8 安全、环保、节能措施
- 4 综合管线
- 4.1 一般规定
- 4.2 施工准备
- 4.3 管路安装
- 4.4 线缆敷设
- 4.5 质量控制
- 4.6 自检自验
- 5 综合布线系统
- 5.1 施工准备
- 5.2 线缆敷设与设备安装
- 5.3 质量控制
- 5.4 通道测试
- 5.5 自检自验
- 5.6 质量记录
- 6 信息网络系统
- 6.1 施工准备
- 6.2 设备及软件安装
- 6.3 质量控制
- 6.4 系统调试
- 6.5 自检自验
- 6.6 质量记录
- 7 卫星接收及有线电视系统
- 7.1 施工准备
- 7.2 设备安装
- 7.3 质量控制
- 7.4 系统调试
- 7.5 自检自验
- 7.6 质量记录
- 8 会议系统
- 8.1 施工准备
- 8.2 设备安装
- 8.3 质量控制
- 8.4 系统调试
- 8.5 自检自验
- 8.6 质量记录
- 9 广播系统
- 9.1 施工准备
- 9.2 设备安装
- 9.3 质量控制
- 10 信息设施系统
- 10.1 一般规定
- 10.2 设备安装
- 10.3 质量控制
- 10.4 系统调试
- 10.5 自检自验
- 10.6 质量记录
- 11 信息化应用系统
- 11.1 一般规定
- 11.2 施工准备
- 11.3 硬件和软件安装
- 11.4 质量控制
- 11.5 系统调试
- 12 建筑设备监控系统
- 12.1 施工准备
- 12.2 设备安装
- 12.3 质量控制
- 12.4 系统调试
- 12.5 自检自验
- 12.6 质量记录
- 13 火灾自动报警系统
- 13.1 施工准备
- 13.2 设备安装
- 13.3 质量控制
- 13.4 系统调试
- 13.5 自检自验
- 13.6 质量记录
- 14 安全防范系统
- 14.1 施工准备
- 14.2 设备安装
- 14.3 质量控制
- 14.4 系统调试
- 14.5 自检自验
- 14.6 质量记录
- 15 智能化集成系统
- 15.1 施工准备
- 15.2 硬件和软件安装
- 15.3 质量控制
- 15.4 系统调试
- 15.5 自检自验
- 15.6 质量记录
- 16 防雷与接地
- 16.1 设备安装
- 16.2 质量控制
- 16.3 系统测试
- 16.4 自检自验
- 16.5 质量记录
- 17 机房工程
- 17.1 施工准备
- 17.2 设备安装
- 17.3 质量控制
- 17.4 系统调试
- 17.5 自检自验
- 17.6 质量记录
- 附录A 工程实施及质量控制记录
- 附录B 检测记录
- 本规范用词说明
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475