4.5 点型一氧化碳火灾探测器
4.5.1 固定响应阈值的测量
4.5.1.1 探测器的响应阈值应在表9规定的范围内选择。
4.5.1.2 探测器响应阈值的测量应在气体检验装置中进行,气体检验装置应符合附录A的规定,并满足方位、电压波动、气温、高温等试验的要求。检验装置安装的气体传感器应符合附录B的规定。
4.5.1.3 探测器按5.1.2要求安装在气体检验装置中。在有关条文中没有特殊要求时,探测器的方位应为最不利方位,探测器周围的气流应为(0.2±0.04)m/s,气流温度应为(23±5)℃。
4.5.1.4 气体的浓度用体积比的百万分之几表示(以下称μL/L)。
4.5.1.5 试验前,气体试验装置和探测器内部一氧化碳的浓度应低于5μL/L。在有关条文中没有特殊要求时,探测器应在正常监视状态下稳定工作15min。
4.5.1.6 按(5μL/L)/min的速率将气体检验装置中一氧化碳浓度增加至5μL/L,保持10min。探测器不应发出火灾报警或故障信号。
4.5.1.7 继续按(5μL/L)/min的速率向气体检验装置中加入一氧化碳,直至探测器发出火灾报警信号或一氧化碳的浓度达到100μL/L。记录探测器发出报警信号时的一氧化碳浓度值。这一浓度值即为探测器的响应阈值(S)。
4.5.1.8 探测器响应阈值(S)应符合表9的规定。应能通过探测器或其连接的控制和指示设备查询探测器的设定的响应阈值(S0)。
4.5.2.1 探测器的响应阈值应在表10规定S0的范围内连续可调。
4.5.2.2 将探测器分别调整为最大和最小设定响应阈值,按4.5.1.1~4.5.1.7进行响应阈值试验。
4.5.2.3 探测器响应阈值(S)应符合表10的规定。应能通过探测器或其连接的控制和指示设备查询探测器的设定的响应阈值。
4.5.2.4 除试验要求有特殊规定外,探测器的响应阈值可在规定的任一设定值上进行试验。
4.5.3.1 当被监视区域发生火灾,其参数达到报警条件时,探测器应发出声、光火灾报警信号。
4.5.3.2 在距探测器3m远处,火灾报警信号声压级应大于60dB(A计权)。
4.5.3.3 探测器应具有自检功能,自检时探测器应发出声、光火灾报警信号。
4.5.3.4 具有多个指示灯的探测器,指示灯应以颜色标识。火警指示灯应为红色,故障指示灯应为黄色,采用交流电源供电的探测器,应具有交流电源工作指示灯,交流电源工作指示灯应为绿色。
4.5.3.5 探测器的电源应满足如下要求:
4.5.3.5.1 对内部电池供电的探测器和外部电池供电的探测器,电池的容量应能保证探测器正常工作不少于6个月;在电池不能使探测器处于报警状态前,应发出与火灾报警声信号有明显区别的声音故障信号;声音故障信号至少在7d连续每分钟至少提示一次,在此之后,探测器应能发出火灾报警信号,火灾报警信号应至少持续4min。
4.5.3.5.2 对外部电源供电且配有内部备用电池的探测器,当外部电源不能正常工作时,应自动切换至备用电池供电,备用电池应能保证探测器处于正常监视状态至少72h,在电池将不能使探测器处于报警状态前,应发出与火灾声报警信号有明显区别的声音故障信号。
4.5.3.5.3 探测器电源极性反接不应造成探测器损坏。
4.5.4 气体干扰
探测器在表11规定的浓度的气体中保持暴露1h。试验期间,探测器不应发出火灾报警信号或故障信号。
在探测器正常工作位置的任意一方位上连续6次测量同一只探测器的响应阈值,其最大响应阈值与最小响应阈值的比应不大于1.6,最小响应阈值不应小于响应阈值设定值的0.8倍。
4.5.6 方位
使探测器按同一方向绕其垂直轴线旋转45°,共旋转8次,各测量一次响应阈值,其最大响应阈值与最小响应阈值的比应不大于1.6,最小响应阈值不应小于响应阈值设定值的0.8倍。最大响应阈值和最小响应阈值对应的方位在以后的试验中分别称为“最不利”和“最有利”方位。
4.5.7 响应阈值分布的一致性
分别测量每只探测器的响应阈值,其最大响应阈值与响应阈值的平均值的比应不大于1.33,响应阈值的平均值与最小响应阅值的比应不大于1.5。最小响应阈值不应小于响应阈值设定值的0.7倍,最大响应阈值不应大于响应阈值设定值的1.5倍。
4.5.8 长期稳定性
使探测器处于正常监视状态,保持3个月。试验期间,探测器不应发出故障信号。试验后,其响应阈值与该探测器在一致性试验中的响应阈值相比较,最大响应阈值与最小响应阈值之比应不大于1.6。
4.5.9 高浓度淹没
探测器在以(5μL/L)/min的速率增加至浓度为500uL/L的一氧化碳气体中保持2h后,在正常大气条件下恢复4h,试验后,其响应阈值与该探测器在一致性试验中的响应阈值相比较,最大响应阈值与最小响应阈值之比应不大于1.6。
4 5.10 一氧化碳响应敏感度
探测器在一氧化碳浓度为70μL/L,其他干扰气体浓度分别为表12给定浓度的环境下保持1h。试验期间,试样应保持火灾报警信号。
探测器的供电电压为额定工作电压的-15%和+10%,测量探测器的响应阈值,与一致性试验中的响应阈值相比较,其最大响应阈值与最小响应阈值的比应不大于1.6,最小响应阈值不应小于响应阈值设定值的0.8倍。
4.5.12 气流
探测器在周围气流速度为(0.2±0.04)m/s和(1.0±0.2)m/s条件下,分别测量“最不利”和“最有利”方位上的响应阈值,分别用S(0.2)max1)、S(0.2)min和S(1.0)max2)和S(1.0)min表示。
探测器响应阈值应满足:0.625≤(S(0.2)max+S(0.2)min)/( S(1.0)man+S(1.0)min)≤1.6。
4.5.2 可调响应阈值的测量
4.5.3 独立式探测器的基本性能
4.5.11 电源参数波动
- 上一节:4.4 图像型火灾探测器
- 下一节: 5 试验方法
目录导航
- 前言
- 1 范围
- 2 规范性引用文件
- 3 分类
- 4 技术要求
- 4.1 通用要求
- 4.2 点型红外火焰探测器
- 4.3 吸气式感烟火灾探测器
- 4.4 图像型火灾探测器
- 4.5 点型一氧化碳火灾探测器
- 5 试验方法
- 5.1 总则
- 5.2 点型红外火焰探测器基本性能试验
- 5.3 吸气式感烟火灾探测器基本性能试验
- 5.4 图像型火灾探测器基本性能试验
- 5.5 点型一氧化碳火灾探测器基本性能试验
- 5.6 高温(运行)试验
- 5.7 低温(运行)试验
- 5.8 恒定湿热(运行)试验
- 5.9 恒定湿热(耐久)试验
- 5.10 腐蚀试验
- 5.11 振动(正弦)(运行)试验
- 5.12 冲击试验
- 5.13 碰撞试验
- 5.14 振动(正弦)(耐久)试验
- 5.15 射频电磁场辐射抗扰度试验
- 5.16 射频场感应的传导骚扰抗扰度试验
- 5.17 静电放电抗扰度试验
- 5.18 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验
- 5.19 浪涌(冲击)抗扰度试验
- 5.20 火灾灵敏度试验
- 6 检验规则
- 7 标志
- 附录A(规范性附录)气体检验装置
- 附录B(规范性附录)气体传感器
-