目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
7.3 燃油系统吹扫及油循环
7.3.1 燃油及燃油处理系统管道安装结束后应吹扫干净;吹扫前,滤网、止回阀阀芯、调节阀阀芯和孔板等部件应拆除并妥善保管。
7.3.2 用清水进行系统冲洗时,应符合下列规定:
1 冲洗应使用洁净水,冲洗奥氏体不锈钢管道时,水中氯离子含量不得超过25mg/L;
2 冲洗时,流速宜大于1.5m/s;
3 水冲洗应连续进行,以出口的水色和透明度与进口水目测一致为合格。
7.3.3 用蒸汽吹扫系统时,应符合下列规定:
1 蒸汽吹扫安装的临时管道、支架、阀门安装质量应符合蒸汽管道的技术要求;
2 管道蒸汽吹扫的流速宜为20m/s~30m/s;
3 蒸汽吹扫前,应先暖管,及时疏水,并应检查管道热位移;
4 吹扫后检查,以管内无铁锈、无杂物为合格,并应办理签证。
7.3.4 管道系统吹扫合格后应保持系统干燥,并应做好防护措施。
7.3.5 燃油系统冲洗或吹扫结束后应进行全系统油循环,油泵的分部试运工作可一起进行。
7.3.6 油循环有效冲洗时间应大于24h,且油质清洁度应符合设计要求;油循环结束后应办理签证。
顶部
- 上一节:7.2 燃气轮机附属机械试运行
- 下一节:7.4 天然气管道吹扫及系统气体置换
目录导航
- 前言
- 1 总则
- 2 术语
- 3 基本规定
- 3.1 一般规定
- 3.2 设备器材
- 3.3 与土建工程配合的要求
- 3.4 设备及系统安装
- 4 燃料供应系统
- 4.1 一般规定
- 4.2 设备安装
- 4.3 管道安装
- 5 燃气轮机本体
- 5.1 基础准备
- 5.2 台板与支承装置安装
- 5.3 燃气轮机本体安装
- 5.4 盘车装置安装
- 5.5 自同步装置安装
- 5.6 燃气轮机进气、排气设备安装
- 5.7 燃气轮机罩壳的安装
- 5.8 燃气轮机保温安装
- 6 燃气轮机附属系统
- 6.1 一般规定
- 6.2 燃机附属机械、辅助设备
- 6.3 燃机附属系统管道
- 7 燃气轮机及附属系统调整、启动、试运行
- 7.1 一般规定
- 7.2 燃气轮机附属机械试运行
- 7.3 燃油系统吹扫及油循环
- 7.4 天然气管道吹扫及系统气体置换
- 7.5 控制油、润滑油系统冲洗及试运行
- 7.6 二氧化碳灭火系统调试
- 8 工程质量验收
- 8.1 工程质量验收划分
- 8.2 工程质量验收
- 附录A 附属机械联轴器找中心允许偏差值
- 附录B 附属机械振动标准
- 本规范用词说明
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475