目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
6.3 燃机附属系统管道
6.3.1 燃机附属系统的管道施工和焊接除设计有特定要求外,可按现行国家标准《工业金属管道工程施工规范》GB 50235中的有关规定执行。
6.3.2 管道、节流孔板、滤网、波纹补偿器和流量计等在安装前应进行外观检查,表面应无裂纹,无损伤,管内应清洁无杂物,且应无超过壁厚负偏差的锈蚀。
6.3.3 减压阀、溢流阀、过压阀、止回阀等特殊阀门,应做严密性检查。
6.3.4 系统中的测点,当需现场开孔时,必须在管道最终组装前完成。
6.3.5 金属软管内部检查应无异常,软管外观应无胀口现象,软管与刚性管道之间连接应牢固可靠。软管与设备连接时应无扭曲、无过度弯曲或拉伸。
6.3.6 波形补偿器应按设计要求进行拉伸或压缩,安装方向应符合设计要求。
6.3.7 流量测量装置、节流装置几何尺寸和方向应正确,孔板或喷嘴不得有损伤。
6.3.8 设备管道系统安装完成后,应进行吹扫,并应符合设计要求。
6.3.9 抗燃油管路安装除符合本规范第6.3.1条~第6.3.7条的规定外,尚应符合下列规定:
1 高压抗燃油系统的管道、管件、油箱等材质应为不锈钢;
2 高压调节油管应采用对焊法兰;
3 螺纹接头处用聚四氟乙烯带做密封料时,螺纹端部前两扣不应包缠;
4 抗燃油系统密封圈材质宜采用氟橡胶;
5 管道安装前应用洁净的压缩空气吹扫干净;管道及部件的清洗不得使用氯化物溶剂;
6 管道弯头宜采用大曲率半径弯管,弯管处应光滑、无皱纹、无扭曲、无压扁;
7 管道切割宜采用锯割,不得使用割管刀、火焰切割;管道切割后,端部应清洁、光滑,不得有毛刺或翻边;
8 不锈钢管道焊接,应采用氩弧焊;
9 高压油管路支架宜采用管夹式。
6.3.10 油管冲洗干净封闭后,不得在上面钻孔、气割或焊接。
6.3.11 二氧化碳灭火系统的管道施工除符合制造厂的要求外,尚应符合下列规定:
1 管口应丝扣连接,密封宜采用麻丝、厚白漆等材料;
2 管道连接前应清理干净,无焊渣、无锈污。
6.3.12 二氧化碳管道的强度试验、严密性试验,如制造厂无要求时,应符合现行国家标准《气体灭火系统施工及验收规范》GB 50263的有关规定。
6.3.13 二氧化碳罐及管道压力试验合格后应进行吹扫,吹扫时所有喷嘴应拆除。
6.3.14 二氧化碳系统吹扫后回装喷嘴时应符合设计要求,喷嘴内通道应畅通。
6.3.15 二氧化碳灭火系统施工验收完成后,应进行二氧化碳喷放试验;试验前应采取可靠的安全措施。
6.3.16 管道直管部分的支架间距应符合设计要求,设计无要求时,直管支架间距宜符合表6.3.16的规定。
表6.3.16 直管支架间距

6.3.17 管子不得直接焊在支架上,不得用铁质工具直接敲击管道。管道的安装应符合表6.3.17的规定:
表6.3.17 管道安装(mm)

6.3.18 通风系统管道的安装应符合下列规定:
1 风管安装前管内应无杂物;安装应牢固,定位尺寸应符合设计要求;
2 支吊架不得设在风口阀门及检视门处;
3 硬聚氯乙烯和玻璃钢风管的支管应单独设支吊架;
4 风管连接应严密,法兰垫料及接头方式应符合设计要求;
5 柔性短管外观检查应无开裂、无扭曲,所采用的材料应不透气、内壁光滑;柔性短管与风管、设备的连接应严密。
6.3.19 风口安装外露部分应平整,其边框与建筑顶棚或墙面间的接缝处应采用密封垫料或密封胶。
6.3.20 风阀的安装应符合下列规定:
1 各类风阀应安装在便于操作和检修的部位,安装后操作装置应灵活、可靠,阀板关闭应严密;
2 斜插板风阀阀板拉启方向应向上;水平安装时阀板应顺气流的方向插入。
6.3.21 通风系统安装完毕后应符合下列规定:
1 通风系统的风门、百叶窗等应转动灵活、无卡涩,启、闭动作应正确;
2 百叶窗与风道法兰、燃机罩壳之间应连接严密。
6.3.22 水洗系统喷嘴安装前系统应冲洗合格,喷嘴安装方向应符合制造厂要求。
顶部
- 上一节:6.2 燃机附属机械、辅助设备
- 下一节:7 燃气轮机及附属系统调整、启动、试运行
目录导航
- 前言
- 1 总则
- 2 术语
- 3 基本规定
- 3.1 一般规定
- 3.2 设备器材
- 3.3 与土建工程配合的要求
- 3.4 设备及系统安装
- 4 燃料供应系统
- 4.1 一般规定
- 4.2 设备安装
- 4.3 管道安装
- 5 燃气轮机本体
- 5.1 基础准备
- 5.2 台板与支承装置安装
- 5.3 燃气轮机本体安装
- 5.4 盘车装置安装
- 5.5 自同步装置安装
- 5.6 燃气轮机进气、排气设备安装
- 5.7 燃气轮机罩壳的安装
- 5.8 燃气轮机保温安装
- 6 燃气轮机附属系统
- 6.1 一般规定
- 6.2 燃机附属机械、辅助设备
- 6.3 燃机附属系统管道
- 7 燃气轮机及附属系统调整、启动、试运行
- 7.1 一般规定
- 7.2 燃气轮机附属机械试运行
- 7.3 燃油系统吹扫及油循环
- 7.4 天然气管道吹扫及系统气体置换
- 7.5 控制油、润滑油系统冲洗及试运行
- 7.6 二氧化碳灭火系统调试
- 8 工程质量验收
- 8.1 工程质量验收划分
- 8.2 工程质量验收
- 附录A 附属机械联轴器找中心允许偏差值
- 附录B 附属机械振动标准
- 本规范用词说明
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475