目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
5.1 选址和总图设计
5.1.1 新建电磁波暗室项目选址宜远离有强电磁辐射源和强振源的区域。
5.1.2 本规范表4.0.1中1-2、1-3、2-2、3-1类的电磁波暗室建筑工程,在建设场地的总图布局宜远离场地内的强振源设施。
条文说明
5.1.1 强电磁辐射源和较强振动干扰的存在,会增加暗室内受试设备性能测量误差。为避免或降低干扰,电磁波暗室工程建设宜远离机场、电气化铁路(含地铁)、主要公路、高压输电线走廊、高频发生器、变电所、电视发射塔、军事基地,以及冲压、锻造、重载交通道路等地带。
5.1.2 为了降低周围外界的电磁噪声和振动对测试的影响,总图布局应将选择电磁辐射和振动环境好的位置作为重要因素,结合工艺流程、消防和保密安全防护、交通和能源供应等要求综合考虑。
查找
上节
下节
条文
说明 返回
顶部
说明 返回
顶部

京公网安备110105014475