9.2 管道材料
9.2.1 管道的材料选择应结合介质的特性、输送压力、敷设方式等因素确定。
9.2.2 硫酸、磷肥生产污水处理管道材料的选择应符合下列规定:
1 石灰乳管可采用碳钢管或塑料管;
2 生产污水管可采用钢衬塑管、钢衬胶管或塑料管;
3 加药管可采用不锈钢管或塑料管;
4 酸性污泥管不应采用碳钢管。
9.2.1 管道的材料、接口以及连接方式应根据水质、水温、冰冻情况、管内外所受压力、土质、地下水位、地下水侵蚀性、施工条件及对养护工具的适应性等因素进行选择与设计。对于输送有腐蚀性的酸性污水的管道应采用耐腐蚀材料,其接口及附属构筑物应采取相应的防腐蚀措施,对于输送石灰乳和污泥管道的材料还应考虑管道的耐磨、不易结垢以及维护检修的方便。
9.2.2 本条是根据国内大型硫酸、磷肥生产企业的经验及污水的特性对管道材料给出的相关规定,塑料管材料包括PPR、FRP、ABS、UPVC等。