目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
5.2 引下线
5.2.1 引下线的数量及敷设位置应符合工程设计要求。
5.2.2 利用混凝土内主钢筋作为引下线时,应全程焊接连通;利用建筑物的消防梯、钢柱、钢梁等金属构件作接地引下线时,各构件间应电气贯通。
5.2.3 引下线两端与接闪器、接地装置之间的连接以及引下线的接头应采用焊接。
5.2.4 引下线路径宜短,在直线段上应平直,不得过度扭曲、弯折变形;当需要拐弯时,不应构成锐角,不宜构成直角,应做成弯曲半径较大的漫弯。
5.2.5 引下线应固定可靠,每个支持件应能承受49N的垂直拉力;支持件间距应均匀,直线部分不宜大于2m,转弯部分不宜大于0.5m,支持件应与引下线的接头位置错开。
5.2.6 在易受机械损坏的地方,地面上1.7m至地面下0.3m的一段引下线宜采取暗敷方式。明敷时应采用镀锌钢管、镀锌角钢或改性塑料管保护,保护管应固定牢靠,镀锌钢管、镀锌角钢两端应与引下线焊通。
5.2.7 在人员可停留或经过的地方,地面上2.7m至地面下0.3m的一段引下线宜采取暗敷方式,明敷时应穿不小于3mm厚的交联聚乙烯管。
顶部

京公网安备110105014475