目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
2 术语
2.0.1 联合接地 common earthing
将通信局(站)各类通信设备不同的接地方式,包括通信设备的工作接地、保护接地、屏蔽体接地、防静电接地、信息设备逻辑地等和建筑物金属构件及各部分防雷装置、防雷器的保护接地等连接在一起,并与建筑物防雷接地共同合用建筑物的基础接地体及外设接地系统的接地方式。
2.0.2 接闪器 air-termination system
用于承接直击雷放电,从而使被保护物免受雷击的装置。包括避雷针、避雷带(线)、避雷网以及用作接闪的金属屋面和金属构件等。
2.0.3 引下线 down-conductor system
连接接闪器与接地装置的金属导体。
2.0.4 直击雷防护装置 direct stroke protection system
接闪器和引下线的总和。
2.0.5 接地体 earthing electrode
为达到与地连接的目的,一根或一组与土壤(大地)密切接触并提供与土壤(大地)之间的电气连接的导体。
2.0.6 接地网 earthing grid
由埋在地中的互相连接的裸导体构成的一组接地体,用以为电气设备或金属结构提供共同的地。
2.0.7 接地引入线 earthing connection
接地网与总接地汇流排之间相连的导体。
2.0.8 接地装置 earth-termination system
接地引入线和接地网的总和。
2.0.9 等电位连接 equipotentiai bonding
将分开的装置或多个导电物体用导体或防雷器连接起来以减小雷电流在它们之间产生的电位差。
2.0.10 接地线 earth conductor
接地线是等电位连接中使用的线缆,指通信局(站)的设备、电梯轨道、吊车、金属地板、金属门框架、金属管道、金属电缆桥架、外墙上的栏杆等大尺寸的内部导电物就近可靠连到接地汇流排或接地汇集线上之间的线缆。
2.0.11 接地排 earth terminal
汇集各类接地线的导体。
2.0.12 接地汇集线 mail earthing conductor
接地汇集线是指作为接地导体的条状铜排或扁钢等,在通信局(站)内通常作为接地系统的主干线,按照敷设方式可以分类为水平接地汇集线、垂直接地汇集线、环形接地汇集线或条形接地汇集线。
2.0.13 接地系统 earthing system
系统、装置和设备的接地所包含的所有电气连接和器件,包括埋在地中的接地体、接地线、与接地体相连的电缆屏蔽层、及与接地体相连的设备外壳或裸露金属部分、建筑物钢筋、构架在内的复杂系统。
2.0.14 滚球法 rolling sphere method
电气几何理论应用在建筑物防雷分析的简化分析方法。滚球法涉及沿被保护物体表面滚动一规定半径的假想球,此球在避雷针、避雷线、围栏和其他接地的金属体支持下,上下滚动以供计算雷电保护范围用。一个设备若在球滚动所形成的保护曲面之下,它受到保护,触及球或穿入其表面的设备得不到保护。
2.0.15 土壤电阻率 earth resistivity
表征土壤导电性能的一个参数,它的值等于单位立方体土壤相对两面间的电阻,单位是Ω·m。
2.0.16 工频接地电阻 power frequency earthing resistance
工频电流流过接地装置时,接地体与远方大地之间的电阻。其数值等于接地装置相对于远方大地的电压与通过接地体流入地中的电流的比值。
2.0.17 防雷器 surge protective device,SPD
在雷电过电压、操作过电压等情况下对通信系统实施保护的器件。通过抑制瞬态过电压以及旁路浪涌电流来保护设备的装置,它至少含有一个非线性元件。
顶部

京公网安备110105014475