目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
4 气象条件
4.0.1 架空电力线路设计的气温应根据当地15年~30年气象记录中的统计值确定。最高气温宜采用+40℃。在最高气温工况、最低气温工况和年平均气温工况下,应按无风、无冰计算。
4.0.2 架空电力线路设计采用的年平均气温应按下列方法确定:
1 当地区的年平均气温在3℃~17℃之间时,年平均气温应取与此数邻近的5的倍数值;
2 当地区的年平均气温小于3℃或大于17℃时,应将年平均气温减少3℃~5℃后,取与此数邻近的5的倍数值。
4.0.3 架空电力线路设计采用的导线或地线的覆冰厚度,在调查的基础上可取5、10、15、20mm,冰的密度应按0.9g/cm3计;覆冰时的气温应采用-5℃,风速宜采用10m/s。
4.0.4 安装工况的风速应采用10m/s,且无冰。气温应按下列规定采用:
1 最低气温为-40℃的地区,应采用-15℃;
2 最低气温为-20℃的地区,应采用-10℃;
3 最低气温为-10℃的地区,宜采用-5℃;
4 最低气温为-5℃的地区,宜采用0℃。
4.0.5 雷电过电压工况的气温可采用15℃,风速对于最大设计风速35m/s及以上地区可采用15m/s,最大设计风速小于35m/s的地区可采用10m/s。
4.0.6 检验导线与地线之间的距离时,应按无风、无冰考虑。
4.0.7 内部过电压工况的气温可采用年平均气温,风速可采用最大设计风速的50%,并不宜低于15m/s,且无冰。
4.0.8 在最大风速工况下应按无冰计算,气温应按下列规定采用:
1 最低气温为-10℃及以下的地区,应采用-5℃;
2 最低气温为-5℃及以上的地区,宜采用+10℃。
4.0.9 带电作业工况的风速可采用10m/s,气温可采用15℃,且无冰。
4.0.10 长期荷载工况的风速应采用5m/s,气温应采用年平均气温,且无冰。
4.0.11 最大设计风速应采用当地空旷平坦地面上离地10m高,统计所得的30年一遇10min平均最大风速;当无可靠资料时,最大设计风速不应低于23.5m/s,并应符合下列规定:
1 山区架空电力线路的最大设计风速,应根据当地气象资料确定;当无可靠资料时,最大设计风速可按附近平地风速增加10%,且不应低于25m/s。
2 架空电力线路位于河岸、湖岸、山峰以及山谷口等容易产生强风的地带时,其最大基本风速应较附近一般地区适当增大;对易覆冰、风口、高差大的地段,宜缩短耐张段长度,杆塔使用条件应适当留有裕度。
3 架空电力线路通过市区或森林等地区时,两侧屏蔽物的平均高度大于杆塔高度的2/3,其最大设计风速宜比当地最大设计风速减少20%。
4.0.1~4.0.10 各种设计工况采用的气温、覆冰厚度和风速是线路设计的主要依据。杆塔和导线或地线的基本风压根据最大设计风速计算。本规范保留了原规范对各种工况应采用的气温、覆冰和风速的规定,各地区可根据具体情况,合理地确定设计气象条件。本次修订沿用了原规范方法。
近年来我国南方地区发生了大面积的冰雪灾害,为了防止冰雪灾害对电力线路的损害,保证供电,有关部门和人员应加强对电力线路的覆冰、强风等灾害性气象条件的监测、调查,针对不同灾害性气象条件,采用相应的设计规程、规范开展设计,确保供电可靠性和国家建设资金的合理使用。
4.0.11 最大设计风速的时限和高度均与现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB 50009一致,重现期按30年是考虑电力线路设计的经验和历史状况确定的。按现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB 50009的规定,风速应采用极值Ⅰ型分布进行统计。我国各地区的最大风速特点和地形,对风速的影响以及风压高度变化系数,均应符合现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB 50009的要求。
说明 返回
顶部
- 上一节:3 路径
- 下一节:5 导线、地线、绝缘子和金具

京公网安备110105014475