目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
6.6 台车式电阻炉
Ⅰ 主控项目
6.6.1 台车轨道敷设及传动部分的安装应符合设计文件要求。
检查数量:全数检查。
检验方法:按现行国家标准《输送设备安装工程施工及验收规范》GB50270的有关规定执行。
Ⅱ 一般项目
6.6.2 台车式电阻炉安装允许偏差和检验方法应符合表6.6.2的规定。
检查数量:全数检查。
表6.6.2 台车式电阻炉安装允许偏差和检验方法

条文说明
本节对台车式电阻炉的质量验收要求,根据设备设计文件的要求制订的。
查找
上节
下节
条文
说明 返回
顶部
说明 返回
顶部
- 上一节:6.6 台车式电阻炉
- 下一节:6.7 推杆式退火炉
目录导航
- 前言
- 1 总则
- 2 术语
- 3 基本规定
- 3.1 一般规定
- 3.2 质量验收的划分
- 3.3 质量验收
- 3.4 质量验收的程序及组织
- 3.5 设备基础验收
- 3.6 主要设备、材料、成品和半成品进场验收
- 3.7 焊接
- 3.8 特种设备
- 3.9 工序交接
- 3.10 机械设备附属的液压、气动和润滑系统
- 4 氧化铝机械设备安装
- 4.1 一般规定
- 4.2 石灰炉
- 4.3 沉降槽、分解槽及贮槽、贮仓槽体加工
- 4.4 沉降槽、分解槽及贮槽、贮仓槽体焊接
- 4.5 沉降槽、分解槽及贮槽、贮仓槽体安装
- 4.6 搅拌及刮料装置
- 4.7 常用压力容器
- 4.8 隔膜泵
- 4.9 蒸发器
- 4.10 管壳式换热器
- 4.11 转鼓过滤机
- 4.12 立式圆盘过滤机
- 4.13 水平圆盘过滤机
- 4.14 叶滤机
- 4.15 回转窑
- 4.16 稀相流态化焙烧炉
- 4.17 板卧式电收尘器
- 4.18 板式输送机
- 4.19 链式输送机
- 4.20 埋刮板输送机
- 4.21 螺旋输送机
- 5 铝电解机械设备安装
- 5.1 一般规定
- 5.2 预焙阳极电解槽壳的制作
- 5.3 预焙阳极电解槽托架与电解槽壳安装
- 5.4 预焙阳极电解槽阴极组装与安装
- 5.5 预焙阳极电解槽上部结构制作
- 5.6 预焙阳极电解槽上部结构安装
- 5.7 预焙阳极电解槽上部结构气缸
- 5.8 预焙阳极电解槽上部结构定容下料器
- 5.9 预焙阳极电解槽阳极提升机构
- 5.10 预焙阳极电解槽上部结构阳极吊挂系统
- 5.11 预焙阳极电解槽上部供气管道
- 5.12 预焙阳极电解槽上部结构密封罩板的制作
- 5.13 预焙阳极电解槽阳极母线加工
- 5.14 预焙阳极电解槽阳极母线安装
- 5.15 格子板
- 5.16 预焙阳极电解槽钢铝复合板
- 5.17 预焙阳极电解槽防腐
- 5.18 电解槽通电试验
- 5.19 铝电解多功能机组
- 5.20 氧化铝贮运与加料设备风动溜槽
- 5.21 氧化铝贮运与加料设备气力提升机
- 5.22 氧化铝贮运与加料设备通风机
- 5.23 氧化铝贮运与加料设备袋式过滤器
- 6 铝铸造机械设备安装
- 6.1 一般规定
- 6.2 燃油保持炉
- 6.3 电阻加热保持炉
- 6.4 倾动式保持炉
- 6.5 板锭精炼炉
- 6.6 台车式电阻炉
- 6.6 台车式电阻炉
- 6.7 推杆式退火炉
- 6.8 炉体钢结构
- 6.9 炉门提升装置
- 6.10 铝线材连续浇铸机
- 6.11 连轧机
- 6.12 校直机
- 6.13 切断机
- 6.14 卷线机
- 6.15 重熔铝锭连续铸造机组
- 6.16 冷却输送机
- 6.17 成品输送机
- 6.18 扒渣机
- 6.19 堆垛机
- 6.20 异常排出装置
- 6.20 异常排出装置
- 6.20 异常排出装置
- 6.21 打捆机
- 6.22 铝板锭铸造机组
- 6.23 铸轧机
- 6.24 卷取机
- 6.25 铝锭铸造机
- 7 炭素机械设备安装
- 7.1 一般规定
- 7.2 热媒加热炉
- 7.3 沥青熔化器
- 7.4 空心螺旋预热器
- 7.5 混捏机
- 7.6 冷却螺旋机
- 7.7 挤压成型机
- 7.8 振动成型机
- 7.9 生阳极炭块编组机组/焙烧炭块清理机组
- 7.10 焙烧炉用焙烧多功能机组
- 7.11 阳极炭块堆垛机组
- 7.12 悬链式输送机
- 7.13 电解质清理机
- 7.14 残极压脱机
- 7.15 铁环压脱机
- 7.16 铝导杆矫直机
- 7.17 工频感应炉
- 7.18 步进式浇铸机
- 7.19 电煅炉
- 7.20 残极破碎机
- 7.21 液压破碎机
- 7.22 炭块带锯机
- 8 设备试运转
- 8.1 一般规定
- 8.2 单机试运转
- 8.3 无负荷联动试运转
- 8.4 负荷联动试运转
- 9 工程验收
- 本规范用词说明
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475