5.1 一般规定
5.1.1 铝电解机械设备的液压、润滑、气动系统的安装应符合本规范第3.6节的规定。
5.1.2 电解槽、铸造铝母线混凝土基础的允许偏差应符合表5.1.2的规定。
表5.1.2 电解槽、铸造铝母线混凝土基础的允许偏差

5.1.3 电解槽绝缘部件的安装应符合下列规定:
1 绝缘部件安装位置应正确,并应无损坏。
2 每一安装工序结束后应检查绝缘部件的绝缘值,绝缘值应符合设计文件要求。
3 电解槽各相互绝缘的系统部件之间、槽体各部件、格子板、收尘烟管等单点绝缘电阻均应符合设计文件要求。
5.1.4 铸造母线的单点绝缘电阻值应符合设计文件要求。
5.1.5 电解车间多功能起重机各有关部件的单点绝缘电阻值应符合设备技术文件的规定;当无具体规定时,宜用500V兆欧表检测,实测值不应低于0.5MΩ。
5.1.6 电解槽制作安装所用的材料规格、型号、质量均应符合设计文件要求。
5.1.2 本条对电解槽设备基础提出具体验收要求。虽然比以往习惯的基础验收增加了难度,但对电解槽安装质量、施工进度有益。
5.1.3 电解槽安装质量检验时,绝缘值是主要检查和考核项目,验收中必须对本条所列的验收项目进行严格控制。条文中所用“单点”即指设备或电解槽的单一部位,在检测中不能以整台、数台以至全部电解槽并联后进行检测,因并联后测量的绝缘电阻值将会成倍减少,不能真实反映现实情况,验收中务必注意。
5.1.4~5.1.6 铸造铝母线的安装及电解车间其他机械、设备的各部位绝缘电阻值,作为单体设备,制造厂应有技术文件及具体技术要求。根据国家电气安装的有关规定,一般使用380V电压的设备与电缆线路,其绝缘值一般应为0.38MΩ,因此综合考虑推荐为0.5MΩ。在380V电压时,使用500V兆欧表检测可减少因粉尘、潮湿等对检测的影响,因此在条文中予以明确。
说明 返回
顶部
- 上一节:5 铝电解机械设备安装
- 下一节:5.2 预焙阳极电解槽壳的制作
目录导航
- 前言
- 1 总则
- 2 术语
- 3 基本规定
- 3.1 一般规定
- 3.2 质量验收的划分
- 3.3 质量验收
- 3.4 质量验收的程序及组织
- 3.5 设备基础验收
- 3.6 主要设备、材料、成品和半成品进场验收
- 3.7 焊接
- 3.8 特种设备
- 3.9 工序交接
- 3.10 机械设备附属的液压、气动和润滑系统
- 4 氧化铝机械设备安装
- 4.1 一般规定
- 4.2 石灰炉
- 4.3 沉降槽、分解槽及贮槽、贮仓槽体加工
- 4.4 沉降槽、分解槽及贮槽、贮仓槽体焊接
- 4.5 沉降槽、分解槽及贮槽、贮仓槽体安装
- 4.6 搅拌及刮料装置
- 4.7 常用压力容器
- 4.8 隔膜泵
- 4.9 蒸发器
- 4.10 管壳式换热器
- 4.11 转鼓过滤机
- 4.12 立式圆盘过滤机
- 4.13 水平圆盘过滤机
- 4.14 叶滤机
- 4.15 回转窑
- 4.16 稀相流态化焙烧炉
- 4.17 板卧式电收尘器
- 4.18 板式输送机
- 4.19 链式输送机
- 4.20 埋刮板输送机
- 4.21 螺旋输送机
- 5 铝电解机械设备安装
- 5.1 一般规定
- 5.2 预焙阳极电解槽壳的制作
- 5.3 预焙阳极电解槽托架与电解槽壳安装
- 5.4 预焙阳极电解槽阴极组装与安装
- 5.5 预焙阳极电解槽上部结构制作
- 5.6 预焙阳极电解槽上部结构安装
- 5.7 预焙阳极电解槽上部结构气缸
- 5.8 预焙阳极电解槽上部结构定容下料器
- 5.9 预焙阳极电解槽阳极提升机构
- 5.10 预焙阳极电解槽上部结构阳极吊挂系统
- 5.11 预焙阳极电解槽上部供气管道
- 5.12 预焙阳极电解槽上部结构密封罩板的制作
- 5.13 预焙阳极电解槽阳极母线加工
- 5.14 预焙阳极电解槽阳极母线安装
- 5.15 格子板
- 5.16 预焙阳极电解槽钢铝复合板
- 5.17 预焙阳极电解槽防腐
- 5.18 电解槽通电试验
- 5.19 铝电解多功能机组
- 5.20 氧化铝贮运与加料设备风动溜槽
- 5.21 氧化铝贮运与加料设备气力提升机
- 5.22 氧化铝贮运与加料设备通风机
- 5.23 氧化铝贮运与加料设备袋式过滤器
- 6 铝铸造机械设备安装
- 6.1 一般规定
- 6.2 燃油保持炉
- 6.3 电阻加热保持炉
- 6.4 倾动式保持炉
- 6.5 板锭精炼炉
- 6.6 台车式电阻炉
- 6.6 台车式电阻炉
- 6.7 推杆式退火炉
- 6.8 炉体钢结构
- 6.9 炉门提升装置
- 6.10 铝线材连续浇铸机
- 6.11 连轧机
- 6.12 校直机
- 6.13 切断机
- 6.14 卷线机
- 6.15 重熔铝锭连续铸造机组
- 6.16 冷却输送机
- 6.17 成品输送机
- 6.18 扒渣机
- 6.19 堆垛机
- 6.20 异常排出装置
- 6.20 异常排出装置
- 6.20 异常排出装置
- 6.21 打捆机
- 6.22 铝板锭铸造机组
- 6.23 铸轧机
- 6.24 卷取机
- 6.25 铝锭铸造机
- 7 炭素机械设备安装
- 7.1 一般规定
- 7.2 热媒加热炉
- 7.3 沥青熔化器
- 7.4 空心螺旋预热器
- 7.5 混捏机
- 7.6 冷却螺旋机
- 7.7 挤压成型机
- 7.8 振动成型机
- 7.9 生阳极炭块编组机组/焙烧炭块清理机组
- 7.10 焙烧炉用焙烧多功能机组
- 7.11 阳极炭块堆垛机组
- 7.12 悬链式输送机
- 7.13 电解质清理机
- 7.14 残极压脱机
- 7.15 铁环压脱机
- 7.16 铝导杆矫直机
- 7.17 工频感应炉
- 7.18 步进式浇铸机
- 7.19 电煅炉
- 7.20 残极破碎机
- 7.21 液压破碎机
- 7.22 炭块带锯机
- 8 设备试运转
- 8.1 一般规定
- 8.2 单机试运转
- 8.3 无负荷联动试运转
- 8.4 负荷联动试运转
- 9 工程验收
- 本规范用词说明
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475