目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
8 质量验收
8.0.1 在验收时,应按下列规定进行检查:
1 盘、柜的固定及接地应可靠,盘、柜漆层应完好、清洁整齐、标识规范。
2 盘、柜内所装电器元件应齐全完好,安装位置应正确,固定应牢固。
3 所有二次回路接线应正确,连接应可靠,标识应齐全清晰,二次回路的电源回路绝缘应符合本规范第3.0.11条的规定。
4 手车或抽屉式开关推入或拉出时应灵活,机械闭锁应可靠,照明装置应完好。
5 用于热带地区的盘、柜应具有防潮、抗霉和耐热性能,应按现行行业标准《热带电工产品通用技术要求》JB/T 4159的有关规定验收合格。
6 盘、柜孔洞及电缆管应封堵严密,可能结冰的地区还应采取防止电缆管内积水结冰的措施。
7 备品备件及专用工具等应移交齐全。
8.0.2 在验收时,应提交下列技术文件:
1 变更设计的证明文件。
2 安装技术记录、设备安装调整试验记录。
3 质量验收记录。
4 制造厂提供的产品技术文件。
5 备品备件及专用工具等清单。
8.0.1 本条说明如下:
4 有照明要求的盘、柜照明装置应齐全,照明灯具能配合柜门开启和关闭而亮熄;照明灯具应选用无整流启动的普通灯具,避免灯具开启时产生干扰。
5 用于热带的盘、柜,对于其他特殊环境,如腐蚀等,亦应按有关国家现行标准进行验收。
6 从电缆消防考虑和防止小动物及潮气等侵入,应做好封堵。考虑到结冰地区曾发生管内积水将电缆冻断事故,故强调应采取措施,使管内不积水。
7 本款提醒在验收中注意进行备品备件及专用工具的清点和移交工作。
8.0.2 本条说明如下:
4 厂家提供产品技术文件可按所签订设备合同的技术部分进行要求,其内容可包括:制造厂提供的产品安装、使用、维护说明,试验报告(记录),合格证明文件及安装图纸等。
5 备品、备件及专用工具等清单的移交要求是给以后运行、维护提供方便。
说明 返回
顶部
- 上一节:7 盘、柜及二次系统接地
- 下一节:本规范用词说明

京公网安备110105014475