目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
5.6 光纤柱
5.6.1 光纤柱的安装应符合下列要求:
1 安装过程中应对光纤柱的绝缘子伞裙采取保护措施;
2 光纤柱应悬挂正确,弹簧调整稳固,受力匀称,柱体应无明显摆动现象;
3 光纤柱的光纤不应受外力,且弯曲半径应满足要求;
4 光纤柱的等电位连接导体应可靠连接。
5.6.2 光纤的连接应符合下列要求:
1 光纤柱的光纤转接箱内应清洁,端子固定牢固;
2 光纤柱的光纤连接应正确,且衰减值应满足现行国家标准《光纤总规范》GB/T 15972的有关规定。
条文说明
5.6.1 光纤柱在安装前需进行外观检查,在安装过程中注意保护绝缘子伞裙以及光纤,光纤的弯曲半径应满足要求,不能有折痕,因为弯曲半径过小会严重影响光纤的光传输性能。
查找
上节
下节
条文
说明 返回
顶部
说明 返回
顶部
- 上一节:5.5 阻尼装置
- 下一节:5.7 电流互感器、旁路开关及隔离开关

京公网安备110105014475