目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
10.1 一般规定
10.1.1 本章适用于合同要求或设计文件规定的构件预拼装。
10.1.2 预拼装前,单个构件应检查合格;当同一类型构件较多时,可选择一定数量的代表性构件进行预拼装。
10.1.3 构件可采用整体预拼装或累积连续预拼装。当采用累积连续预拼装时,两相邻单元连接的构件应分别参与两个单元的预拼装。
10.1.4 除有特殊规定外,构件预拼装应按设计文件和现行国家标准《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205的有关规定进行验收。预拼装验收时,应避开日照的影响。
10.1.1 当前复杂钢结构工程逐渐增多,有很多构件受到运输或吊装等条件的限制,只能分段分体制作或安装,为了检验其制作的整体性和准确性、保证现场安装定位,按合同或设计文件规定要求在出厂前进行工厂内预拼装,或在施工现场进行预拼装。预拼装分构件单体预拼装(如多节柱、分段梁或桁架、分段管结构等)、构件平面整体预拼装及构件立体预拼装。
10.1.2 对于同一类型构件较多时,因制作工艺没有较大的变化、加工质量较为稳定,本条规定可选用一定数量的代表性构件进行预拼装。
10.1.3 整体预拼装是将需进行预拼装范围内的全部构件,按施工详图所示的平面(空间)位置,在工厂或现场进行的预拼装,所有连接部位的接缝,均用临时工装连接板给予固定。累积连续预拼装是指,如果预拼装范围较大,受场地、加工进度等条件的限制将该范围切分成若干个单元,各单元内的构件可分别进行预拼装。
10.1.4 对于特殊钢结构预拼装,若没有相关的验收标准时,施工单位可在构件加工前编制工程的专项验收标准,进行验收。
说明 返回
顶部
- 上一节:10 钢结构预拼装
- 下一节:10.2 实体预拼装
目录导航
- 前言
- 1 总则
- 2 术语和符号
- 2.1 术语
- 2.2 符号
- 3 基本规定
- 4 施工阶段设计
- 4.1 一般规定
- 4.2 施工阶段结构分析
- 4.3 结构预变形
- 4.4 施工详图设计
- 5 材料
- 5.1 一般规定
- 5.2 钢材
- 5.3 焊接材料
- 5.4 紧固件
- 5.5 钢铸件、锚具和销轴
- 5.6 涂装材料
- 5.7 材料存储
- 6 焊接
- 6.1 一般规定
- 6.2 焊接从业人员
- 6.3 焊接工艺
- 6.4 焊接接头
- 6.5 焊接质量检验
- 6.6 焊接缺陷返修
- 7 紧固件连接
- 7.1 一般规定
- 7.2 连接件加工及摩擦面处理
- 7.3 普通紧固件连接
- 7.4 高强度螺栓连接
- 8 零件及部件加工
- 8.1 一般规定
- 8.2 放样和号料
- 8.3 切割
- 8.4 矫正和成型
- 8.5 边缘加工
- 8.6 制孔
- 8.7 螺栓球和焊接球加工
- 8.8 铸钢节点加工
- 8.9 索节点加工
- 9 构件组装及加工
- 9.1 一般规定
- 9.2 部件拼接
- 9.3 构件组装
- 9.4 构件端部加工
- 9.5 构件矫正
- 10 钢结构预拼装
- 10.1 一般规定
- 10.2 实体预拼装
- 10.3 计算机辅助模拟预拼装
- 11 钢结构安装
- 11.1 一般规定
- 11.2 起重设备和吊具
- 11.3 基础、支承面和预埋件
- 11.4 构件安装
- 11.5 单层钢结构
- 11.6 多层、高层钢结构
- 11.7 大跨度空间钢结构
- 11.8 高耸钢结构
- 12 压型金属板
- 13 涂装
- 13.1 一般规定
- 13.2 表面处理
- 13.3 油漆防腐涂装
- 13.4 金属热喷涂
- 13.5 热浸镀锌防腐
- 13.6 防火涂装
- 14 施工测量
- 14.1 一般规定
- 14.2 平面控制网
- 14.3 高程控制网
- 14.4 单层钢结构施工测量
- 14.5 多层、高层钢结构施工测量
- 14.6 高耸钢结构施工测量
- 15 施工监测
- 15.1 一般规定
- 15.2 施工监测
- 16 施工安全和环境保护
- 16.1 一般规定
- 16.2 登高作业
- 16.3 安全通道
- 16.4 洞口和临边防护
- 16.5 施工机械和设备
- 16.6 吊装区安全
- 16.7 消防安全措施
- 16.8 环境保护措施
- 本规范用词说明
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475