目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
6.2 施工
6.2.1 当防潮层采用玻璃纤维布复合胶泥涂抹施工时,应符合下列规定:
1 胶泥应涂抹至规定厚度,其表面应均匀平整。
2 立式设备和垂直管道的环向接缝,应为上搭下。卧式设备和水平管道的纵向接缝位置,应在两侧搭接,并应缝口朝下。
3 玻璃纤维布应随第一层胶泥层边涂边贴,其环向、纵向缝的搭接宽度不应小于50mm,搭接处应粘贴密实,不得出现气泡或空鼓。
4 粘贴的方式,可采用螺旋形缠绕法或平铺法。公称直径小于800mm的设备或管道,玻璃布粘贴宜采用螺旋形缠绕法,玻璃布的宽度宜为120~350mm;公称直径大于或等于800mm的设备或管道,玻璃布粘贴可采用平铺法,玻璃布的宽度宜为500~1000mm。
5 待第一层胶泥干燥后,应在玻璃纤维布表面再涂抹第二层胶泥。
6.2.2 当防潮层采用聚氨酯或聚氯乙烯卷材施工时,应符合下列规定:
1 卷材和黏结剂的质量技术指标应符合设计文件的规定。
2 卷材的环向、纵向接缝搭接宽度不应小于50mm,或应符合产品使用说明书的要求。搭接处黏结剂应饱满密实。对卷材产品要求满涂粘贴的,应按产品使用说明书的要求进行施工。
3 立式设备和垂直管道的环向接缝应符合本规范第6.2.1条第2款的规定。
4 粘贴可根据卷材的幅宽、粘贴件的大小和现场施工的具体状况,采用螺旋形缠绕法或平铺法。
6.2.3 当防潮层釆用复合铝箔、涂膜弾性体及其他复合材料施工时,接缝处应严密,厚度或层数应符合设计文件的要求。
6.2.4 管道阀门、支吊架或设备支座处防潮层的施工,应符合设计文件的规定。
6.2.5 防潮层外不得设置铁丝、钢带等硬质捆扎件。
6.2.6 设备筒体、管道上的防潮层应连续施工,不得有断开或断层等现象。防潮层封口处应封闭。
6.2.2、6.2.3 系新增加条文。增加了防潮层采用卷材及复合材料时的施工内容。要求防潮层搭接适度,厚薄均匀,完整严密,无开裂等缺陷。
卷材釆用的黏结剂应和防潮层、保冷层及保冷物表面的特性相适应,对保护层和防潮层材料不溶解,对金属壁不腐蚀。黏结剂还应具有固化时间短、黏结力强、密封性好等特点。
涂膜防水涂料是一种在常温下呈黏稠状液体的高分子合成材料。涂刷在绝热层表面后,经过溶剂的挥发或水分的蒸发或各组分间的化学反应,形成坚韧的防水膜,起到防水、防潮的作用。涂膜防水层完整、无接缝、自重轻、施工简单方便、易于修补、使用寿命长。防水涂料按液态的组分不同,分为单组分防水涂料和双组分防水涂料两类。其中单组分防水涂料按液态类型不同,分为溶剂型和水乳型两种,双组分防水涂料属于反应型。防水涂料按基材组成材料的不同,分为沥青基防水涂料、高聚物改性沥青防水涂料和合成高分子防水涂料三大类。
涂膜弹性体如CPU新型防水防腐敷面材料。CPU是一种聚氨酯橡胶体,可用作设备和管道的防潮层或保护层、埋地管的防腐层。
CPU聚氨酯阻燃防水涂料是一种无溶剂的双组分反应材料,即A料和B料。施工时按一定比例混合搅拌均匀,涂抹干燥后即成具有弹性的整体胶状敷面层。该涂层具有黏结强度高、伸长性好、耐腐蚀性强、阻燃性能好、流淌性差等特点。
6.2.4 管道阀门、支吊架、设备支座处,是最易出现冷桥现象和其他较难密封的薄弱环节。因而规定了应按设计文件或有关技术说明施工。
6.2.5、6.2.6 系新增加条文。防潮层外不得设置铁丝、钢带等硬质捆扎件是为了防止对防潮层的破坏。防潮层在施工时不得有断层和在不能连续施工的地方应封口,形成封闭是为了使防潮层形成一个整体。
说明 返回
顶部
目录导航
- 前言
- 1 总则
- 2 术语
- 3 材料
- 3.1 质量要求
- 3.2 质量检查
- 3.3 运输存放和保管
- 4 施工的准备和要求
- 4.1 一般规定
- 4.2 施工前的准备和要求
- 4.3 附件安装
- 5 绝热层的施工
- 5.1 一般规定
- 5.2 嵌装层铺法施工
- 5.3 捆扎法施工
- 5.4 拼砌法施工
- 5.5 缠绕法施工
- 5.6 填充法施工
- 5.7 粘贴法施工
- 5.8 浇注法施工
- 5.9 喷涂法施工
- 5.10 涂抹法施工
- 5.11 可拆卸式绝热层的施工
- 5.12 金属反射绝热结构的施工
- 5.13 伸缩缝及膨胀间隙的留设
- 6 防潮层的施工
- 6.1 一般规定
- 6.2 施工
- 7 保护层的施工
- 7.1 金属保护层
- 7.2 非金属保护层
- 8 安全技术
- 9 工程交接
- 附录A 工程开工报告
- 附录B 隐蔽工程记录
- 附录C 设备及管道绝热工程交工汇总表
- 附录D 绝热工程交接报告
- 本规范用词说明
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475