目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
5.9 喷涂法施工
5.9.1 绝热层喷涂施工前应将喷涂机械安装、调试合格并进行试喷,经确认无误后,方可开始操作。施工时应在一旁另立一块试板,与工程喷涂层一起喷涂。试块可从试板上切取,当更换配比时,应另做试块。
5.9.2 喷涂施工时,应根据设备、材料性能及环境条件调节喷射压力和喷射距离。喷涂时,应均匀连续喷射,喷涂面上不应出现干料或流淌。喷涂方向应垂直于受喷面,喷枪应不断地进行螺旋式移动。喷涂物料混合后的雾化程度及喷涂层成分的均匀性应符合工艺要求。
5.9.3 当喷涂聚氨酯、酚醛等泡沫塑料时,其试喷、配料和拌制等要求,应符合本规范第5.8.2条的有关规定。
5.9.4 喷涂施工应符合下列规定:
1 可在伸缩缝嵌条上划出标志或用硬质绝热制品拼砌边框等方法控制喷涂层厚度。
2 喷涂时应由下而上,分层进行。大面积喷涂时,应分段分片进行。接茬处必须结合良好,喷涂层应均匀。
3 喷涂矿物纤维材料及聚氨酯、酚醛等泡沫塑料时,应分层喷涂,依次完成。第一次喷涂厚度不应大于40mm。应待第一层固化后再喷第二层,直至达到要求厚度。
4 喷涂轻质粒料保温混凝土时,施工应连续进行,并应一次达到设计厚度。当保温层较厚需分层喷涂时,应在上层喷涂料凝结前喷涂次层,直至达到设计厚度。
5 在风力大于三级、酷暑、雾天或雨天环境下,不宜进行室外喷涂施工。
5.9.5 当喷涂的聚氨酯、酚醛等泡沫塑料有缺陷时,应按本规范第5.8.2条的规定进行处理。
5.9.6 喷涂轻质粒料保温混凝土时,对散落的物料不得回收再用。停喷时,应先停物料,后停喷机。
5.9.7 水泥黏结的粒料喷涂层施工完毕后,应进行湿养护。
喷涂法绝热是现代射流技术在绝热工程上的应用。采用喷涂法绝热,有利于克服施工位置狭小、曲面不易施工等困难。喷涂法在绝热材料的严密性、黏结性能上都有较好的优点。
5.9.1 喷涂前均需通过试喷这一工序。施工前的试喷,应按正式喷涂工艺及条件进行。试喷的目的是让操作人员了解喷涂工艺,熟悉和掌握材料和机具的性能,选择适宜的喷枪口径,以及最佳的喷距等。喷涂施工中出现问题时,为查明问题产生的原因和验证问题处理的措施也应进行试喷。
试喷方法可为正式喷涂提供可靠的工艺参数。
通过制作试板制取试样,进行试验及检查工程喷层的各项技术性能,所以试板制作,应与工程的喷层同时进行。
5.9.2 系新增加条文。喷涂施工时的喷射压力、喷射距离(平喷、立喷、仰喷)与设备、材料及现场施工条件等因素有关。
由压缩空气直接输送拌制湿料的称为湿式喷涂法。此种方法喷涂施工进度慢,功效低,且喷涂系统易造成阻塞,目前在施工中已较少采用。干式喷涂法的优点是取代了人工拌制料的过程和运输,降低了劳动强度和减少了原材料的损耗,具有施工进度快、效率高、质量好的特点。干式和湿式喷涂法主要是由喷涂设备的性能决定的。
喷射角度不适和喷距过小、过大,均会造成回弹损耗增加。
干料和液料混合雾化后的喷射压力应适中,过高的喷射压力会使密度和回弹损耗增大。
干料和液料在膛外混合后的雾化程度越好,喷涂后的绝热层越均匀,密度越小。
所谓喷涂层成分的均匀性是指经混合雾化后喷涂料应成雾状,且干湿程度一致,避免产生泥团现象。
5.9.3 系修改条文。参见本规范第5.8.2条的条文说明。
5.9.4 用醒目的标志在模板或其他结构上划出厚度,便于操作人员掌握喷料的堆积高度来控制喷层厚度,以减少补喷和刮料。经这样处理的面层能做到大致平整的要求。
喷涂法从使用的材料分矿物纤维类、颗粒状类和泡沫类。对大面积且喷层较厚或受施工条件限制无法一次喷涂的部位,往往分片分层进行。立喷层又因物料自重,借助下层支承上层的重量,故采用由下往上喷的操作程序。
考虑到聚氨酯、酚醛等泡沫塑料有发泡的特性,规定分层喷涂时,待第一层固化后再喷第二层。而分层喷涂轻质粒料保温混凝土时,规定应在前层喷涂料凝结前喷涂次层,是为了避免保温混凝土形成施工缝,影响保温层的施工质量。
刮风、酷暑、雨雾天等气候环境下操作,将会造成物料飞散、干燥过快、能见度差、水分增加等不利因素,会增加材料的损耗,也影响喷层的质量。
5.9.5 系修改条文。参见本规范第5.8.2条的条文说明。
5.9.6 用控制散落物的方法要求操作人员在不同的作业面上均能熟练地进行喷涂。避免了因工艺设施和操作不当造成的喷层脱落等浪费现象。
说明 返回
顶部
- 上一节:5.8 浇注法施工
- 下一节:5.10 涂抹法施工
目录导航
- 前言
- 1 总则
- 2 术语
- 3 材料
- 3.1 质量要求
- 3.2 质量检查
- 3.3 运输存放和保管
- 4 施工的准备和要求
- 4.1 一般规定
- 4.2 施工前的准备和要求
- 4.3 附件安装
- 5 绝热层的施工
- 5.1 一般规定
- 5.2 嵌装层铺法施工
- 5.3 捆扎法施工
- 5.4 拼砌法施工
- 5.5 缠绕法施工
- 5.6 填充法施工
- 5.7 粘贴法施工
- 5.8 浇注法施工
- 5.9 喷涂法施工
- 5.10 涂抹法施工
- 5.11 可拆卸式绝热层的施工
- 5.12 金属反射绝热结构的施工
- 5.13 伸缩缝及膨胀间隙的留设
- 6 防潮层的施工
- 6.1 一般规定
- 6.2 施工
- 7 保护层的施工
- 7.1 金属保护层
- 7.2 非金属保护层
- 8 安全技术
- 9 工程交接
- 附录A 工程开工报告
- 附录B 隐蔽工程记录
- 附录C 设备及管道绝热工程交工汇总表
- 附录D 绝热工程交接报告
- 本规范用词说明
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475