目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
5.4 拼砌法施工
5.4.1 绝热灰浆在绝热制品的对接或敷设面上应涂抹均匀、饱满,并应符合本规范第5.1.8条的规定。
5.4.2 当用绝热灰浆拼砌硬质保温制品时,拼缝不严及砌块的破损处应用绝热灰浆填补。拼砌时,可采用橡胶带或铁丝临时捆扎。
5.4.3 绝热灰浆的耐热温度不应低于被绝热对象的介质温度,且应具有良好的可塑性和黏结性能,对金属不应产生腐蚀。
条文说明
本节是经原规范有关条文修改后新设立的一节。拼砌法分干砌和湿砌。对某些硬质绝热制品湿砌法保温不但严密性好,结构强度也好。有缝隙部位比无缝隙部位的散热量显著增大,因而灰缝灰浆要涂抹均匀、饱满,以免干燥后形成明显的干缩裂缝。绝热灰浆的种类有很多,包括原规范中的水性胶泥。
查找
上节
下节
条文
说明 返回
顶部
说明 返回
顶部
目录导航
- 前言
- 1 总则
- 2 术语
- 3 材料
- 3.1 质量要求
- 3.2 质量检查
- 3.3 运输存放和保管
- 4 施工的准备和要求
- 4.1 一般规定
- 4.2 施工前的准备和要求
- 4.3 附件安装
- 5 绝热层的施工
- 5.1 一般规定
- 5.2 嵌装层铺法施工
- 5.3 捆扎法施工
- 5.4 拼砌法施工
- 5.5 缠绕法施工
- 5.6 填充法施工
- 5.7 粘贴法施工
- 5.8 浇注法施工
- 5.9 喷涂法施工
- 5.10 涂抹法施工
- 5.11 可拆卸式绝热层的施工
- 5.12 金属反射绝热结构的施工
- 5.13 伸缩缝及膨胀间隙的留设
- 6 防潮层的施工
- 6.1 一般规定
- 6.2 施工
- 7 保护层的施工
- 7.1 金属保护层
- 7.2 非金属保护层
- 8 安全技术
- 9 工程交接
- 附录A 工程开工报告
- 附录B 隐蔽工程记录
- 附录C 设备及管道绝热工程交工汇总表
- 附录D 绝热工程交接报告
- 本规范用词说明
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475