8.3 无负荷联动试运转
8.3.1 无负荷联动试运转应在联动系统内各单机试运转合格及各类电气联锁装置、限位装置、紧急开关、仪表、示警信号系统等调试合格的条件下进行。
8.3.2 无负荷联动试车应按设计文件要求的联动程序连续操作运转或模拟操作运转3次,应无故障,系统终端设备启动后运转时间每次不应超过10min。
8.3.3 联动试运转前的准备工作,试车中应检查项目及停车后的各项工作,应按本规范第8.1节、第8.2节的有关规定执行。
8.3.4 参加试运转的人员应熟悉有关设备技术文件,并应掌握工艺流程。各岗位应由熟练的技术人员或技术工人操作。
8.3.1 无负荷联动试运转的先决条件,是遵循前道工序不合格不能进行下一道工序的原则提出的。除机械设备具备条件外,对与试运转有关的各系统各专业的要求,尤其是电气、仪表系统,必须完善。因为试运转是各专业互相关联、整体设备的考核。
8.3.2 无负荷联动试运转从机械设备角度讲,是再次考核设备性能及安装质量,以便更完善地满足生产要求;而另一方面是考核各设备之间电气连锁控制的效果,是试生产前的模拟试运行,因此在联动试运转中,应遵循单机试运转的规定,重复单机试运转的内容。
8.3.4 参加试运转人员应熟悉工艺及有关设备等各种技术资料,做到心中有数。无负荷联动试运转是施工单位交付生产的重要环节,是考核体现安装质量的重要步骤,不应作为练兵或试验培训的作业场所。乱指挥、乱操作是造成不同性质事故的根源,因此必须认真组织上岗工作,考虑应严密周到,对操作者应有熟练要求。
说明 返回
顶部
- 上一节:8.2 单机试运转
- 下一节:8.4 负荷联动试运转
目录导航
- 前言
- 1 总则
- 2 术语
- 3 基本规定
- 3.1 技术资料准备
- 3.2 施工现场准备
- 3.3 施工人员和机具准备
- 3.4 基础验收与处理
- 3.5 大型设备的装卸、运输与吊装
- 3.6 机械设备附属的液压、气动和润滑系统安装
- 3.7 焊接
- 3.8 特种设备
- 4 氧化铝机械设备安装
- 4.1 一般规定
- 4.2 石灰炉
- 4.3 沉降槽、分解槽与贮槽、贮仓
- 4.4 搅拌及刮料装置
- 4.5 常用压力容器
- 4.6 隔膜泵
- 4.7 蒸发器
- 4.8 管壳式换热器
- 4.9 转鼓过滤机
- 4.10 立式圆盘过滤机
- 4.11 水平圆盘过滤机
- 4.12 叶滤机
- 4.13 回转窑
- 4.14 稀相流态化焙烧炉
- 4.15 板卧式电收尘器
- 4.16 板式输送机
- 4.17 链式输送机
- 4.18 埋刮板机
- 4.19 螺旋输送机
- 5 铝电解设备安装
- 5.1 一般规定
- 5.2 预焙阳极电解槽
- 5.3 铝电解多功能机组
- 5.4 氧化铝贮运及加料设备
- 5.5 袋式过滤器
- 6 铝铸造机械设备安装
- 6.1 一般规定
- 6.2 保持炉
- 6.3 铝线材连铸连轧机组
- 6.4 重熔铝锭连续铸造机组
- 6.5 铝板锭铸造机组
- 6.6 铝锭铸造机(竖井式)
- 6.7 液压、润滑和气动设备
- 7 炭素机械设备安装
- 7.1 一般规定
- 7.2 热媒加热炉
- 7.3 沥青熔化器
- 7.4 空心螺旋预热器
- 7.5 混捏机
- 7.6 冷却螺旋机
- 7.7 挤压成型机
- 7.8 振动成型机
- 7.9 生阳极炭块编组机组/焙烧炭块清理机组
- 7.10 焙烧炉用焙烧多功能机组
- 7.11 阳极炭块堆垛机组
- 7.12 悬链式输送机
- 7.13 电解质清理机
- 7.14 残极压脱机
- 7.15 铁环压脱机
- 7.16 铝导杆矫直机
- 7.17 工频感应炉
- 7.18 步进式浇铸机
- 7.19 电煅炉
- 7.20 残极破碎机
- 7.21 液压破碎机
- 7.22 炭块带锯机
- 8 设备试运转
- 8.1 一般规定
- 8.2 单机试运转
- 8.3 无负荷联动试运转
- 8.4 负荷联动试运转
- 9 施工现场的安全与环保
- 本规范用词说明
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475