8.1 一般规定
8.1.1 试运转准备工作应符合下列规定:
1 与试运转有关的土建工程应全部竣工;室内外人行过道及运输通道均应畅通;设备的操作平台及梯子、栏杆应齐全;楼层空洞的安全防护设施应已完备;消防器材应准备齐全,措施应落实。
2 安装、隐蔽工程等记录应已按规定办理。
3 试运转方案应经审定批准。
4 参加试运转的人员应熟悉设备的构造、性能、设备技术文件、试运转方案和现行国家标准《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB 50231的有关规定,并应培训合格。
5 与试运转有关的水、电、油、气、汽系统工程均应正常运转。
6 与试运转有关的电动机、机械设备、容器及工艺管道均应已检查合格,并应具备运转条件。
7 电气控制设施应已调试,空操作应合格,运行程序应正确可靠。
8 与试运转有关的冷却、润滑、液压和气动系统均应单独试运转合格。
9 与试运转有关的各种仪表应齐全,且应调试合格。
8.1.2 试运转前应进行下列检查,并应符合下列规定:
1 设备各部零件应完整无缺。
2 所有地脚螺栓及连接螺栓应拧紧,键、销应紧固。
3 变速箱和油箱,以及所注入油的油质、油量应符合设计文件要求;所有相对运动的摩擦部位及滑动部位均应已按规定加足润滑油、脂。
4 凡有强制循环润滑系统的设备,启动油泵后,整个润滑系统应畅通,各润滑点的供油情况应良好。
5 水、油、气、汽各系统在工作压力下不应泄漏、互窜,并应保持畅通,阀门开、闭均应灵活可靠。
6 安全罩、防爆阀、限位装置和紧急停车装置等应齐全并便于操作。
7 所有部件、管路及设备内部应无杂物,表面应清洁。
8 电动机单独空运行时,转动方向应正确,运转应平稳;当采用双传动装置时,应同步。
8.1.3 设备试运转应按下列步骤进行:
1 单机试运转。
2 无负荷联动试运转。
3 负荷联动试运转。
8.1.4 设备启动应符合下列规定:
1 设备各转动部分应用人力缓慢盘动,应无阻碍、无异常,转动应灵活。
2 电气联锁、安全保护及仪表控制等系统,动作应灵敏可靠。
3 冷却、润滑系统工作应正常。
8.1.5 单机试运转应符合下列规定:
1 应先手动、后电动。
2 应先点动或启动后短时运行,后联动。
3 应先低速、中速,后高速。
8.1.6 设备启动后,发现不正常现象及异常声响起时,应立即停机检查处理,并应在故障排除后再继续运转。
8.1.7 设备试运转时的检查应符合下列规定:
1 轴承及转动部分应无异常噪声及撞击声。
2 轴承温度应符合设备技术文件或现行国家标准《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB 50231的有关规定,无规定时,滚动轴承的温升不得高于40℃,其最高温度不应高于70℃;滑动轴承的温升不得高于35℃,其最高温度不应高于60℃。
3 冷却、润滑系统及其他主要部位的温度、压力等各项参数值应稳定在规定范围内。
4 冷却、润滑系统应畅通,并应无泄漏。
5 设备的双向振幅值应在轴承体上测定,并应符合设备技术文件要求,离心式设备的双向振幅值,设备技术文件无规定时,除应符合表8.1.7的规定外,尚应符合下列规定:
表8.1.7 离心式设备的双向振幅值

1)电动机的电压、电流及温升值应在规定范围内。
2)设备各紧固部位应无松动、脱落。
3)试运转记录的填写应及时准确。
4)试运转结束前,冷却、润滑系统不得中断运行。
8.1.8 单机试运转时间应符合表8.1.8的规定。
表8.1.8 单机试运转时间


8.1.9 试运转结束后,应及时完成下列工作:
1 应断开电源,并应关闭其他动力源。
2 应卸掉各系统负荷并排空。
3 应再次紧固各连接部件。
4 当有临时管道及设施时,应拆除并将正式管道及设施进行复位安装。
5 应整理试运转的各项记录,并应办理签证。
8.1.1~8.1.3 提出关于试运转前应具备的条件,试运转过程也是安装工程由静态至动态的过渡阶段,它综合、系统地体现各专业的完善、协调程度,因此本规范所列条款除主机安装完成外,还要求其他条件和各专业的协调配合,人员到位、资料齐全、程序熟悉,以达到设计要求和满足生产工艺流程的需要的目的。试运转也是整体的竣工体现。
8.1.4 试运转前对主要部位进行细致检查,是为了发现、消除暴露的缺陷和隐患,为顺利试运转创造条件。试运转能否顺利,达到试运转一次成功,在很大程度上取决于试运转前的检查及安装工作的细致完善,除只有在运转中才能发现的缺陷外,其余均应消除在试运转前,这是许多工程试运转中的经验总结。
8.1.6 试运转中,许多静态中不能确认和发现的缺陷,在动态中会逐渐或急剧暴露出来。因此设备安装工程中忽视的细节或设备本身的缺陷,在试运转中能及时地发现并予以纠正。应注意运转中的异常声响及不正常的现象,细致观察,发现后立即停车,否则容易延误或诊断错误,造成不必要的损失。
8.1.7 本条提出试车中重点的检验项目,以及设备试运转的三要素,即温度、噪声、振动三个关键环节。
在试运转中,连续温升偏高时,应及时排除设备本身的缺陷,找出安装中的原因。在主轴承温度方面,首先应考核温升值,其次才是最高值。
8.1.8 本条对各类机械的试运转时间作了具体的规定,当与设备说明书不符时,应遵照技术文件执行。
8.1.9 本条从设备安全的角度规定了试运转后应完成的具体内容,以体现安装工程的完整性。
说明 返回
顶部
目录导航
- 前言
- 1 总则
- 2 术语
- 3 基本规定
- 3.1 技术资料准备
- 3.2 施工现场准备
- 3.3 施工人员和机具准备
- 3.4 基础验收与处理
- 3.5 大型设备的装卸、运输与吊装
- 3.6 机械设备附属的液压、气动和润滑系统安装
- 3.7 焊接
- 3.8 特种设备
- 4 氧化铝机械设备安装
- 4.1 一般规定
- 4.2 石灰炉
- 4.3 沉降槽、分解槽与贮槽、贮仓
- 4.4 搅拌及刮料装置
- 4.5 常用压力容器
- 4.6 隔膜泵
- 4.7 蒸发器
- 4.8 管壳式换热器
- 4.9 转鼓过滤机
- 4.10 立式圆盘过滤机
- 4.11 水平圆盘过滤机
- 4.12 叶滤机
- 4.13 回转窑
- 4.14 稀相流态化焙烧炉
- 4.15 板卧式电收尘器
- 4.16 板式输送机
- 4.17 链式输送机
- 4.18 埋刮板机
- 4.19 螺旋输送机
- 5 铝电解设备安装
- 5.1 一般规定
- 5.2 预焙阳极电解槽
- 5.3 铝电解多功能机组
- 5.4 氧化铝贮运及加料设备
- 5.5 袋式过滤器
- 6 铝铸造机械设备安装
- 6.1 一般规定
- 6.2 保持炉
- 6.3 铝线材连铸连轧机组
- 6.4 重熔铝锭连续铸造机组
- 6.5 铝板锭铸造机组
- 6.6 铝锭铸造机(竖井式)
- 6.7 液压、润滑和气动设备
- 7 炭素机械设备安装
- 7.1 一般规定
- 7.2 热媒加热炉
- 7.3 沥青熔化器
- 7.4 空心螺旋预热器
- 7.5 混捏机
- 7.6 冷却螺旋机
- 7.7 挤压成型机
- 7.8 振动成型机
- 7.9 生阳极炭块编组机组/焙烧炭块清理机组
- 7.10 焙烧炉用焙烧多功能机组
- 7.11 阳极炭块堆垛机组
- 7.12 悬链式输送机
- 7.13 电解质清理机
- 7.14 残极压脱机
- 7.15 铁环压脱机
- 7.16 铝导杆矫直机
- 7.17 工频感应炉
- 7.18 步进式浇铸机
- 7.19 电煅炉
- 7.20 残极破碎机
- 7.21 液压破碎机
- 7.22 炭块带锯机
- 8 设备试运转
- 8.1 一般规定
- 8.2 单机试运转
- 8.3 无负荷联动试运转
- 8.4 负荷联动试运转
- 9 施工现场的安全与环保
- 本规范用词说明
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475