目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
7.20 残极破碎机
7.20.1 残极破碎机安装应符合下列规定:
1 机座纵横向中心线允许偏差为±1.5mm。
2 机座标高允许偏差为±5mm。
3 机座的纵向水平度偏差不应大于0.5‰,横向水平度偏差不应大于0.2‰。
4 衬板与衬板垫应接触均匀、紧密,其间隙不应大于0.1mm。
5 鄂板与支承面应接触紧密,其间隙不应大于0.2mm。
7.20.2 机座各接合面的定位销应全部打入,各接合面的接触应紧密,连接螺栓应全部拧紧。
条文说明
7.20.1 本条是参照设备技术文件和现行国家标准《破碎、粉磨设备安装工程施工及验收规范》GB 50276的有关规定制定的。
7.20.2 各连接螺栓的力矩因设备大小、结构不同有差异,故预紧力应符合设备技术文件要求,故紧固方法及力矩在此不作规定。
7.20.2 各连接螺栓的力矩因设备大小、结构不同有差异,故预紧力应符合设备技术文件要求,故紧固方法及力矩在此不作规定。
查找
上节
下节
条文
说明 返回
顶部
说明 返回
顶部
- 上一节:7.19 电煅炉
- 下一节:7.21 液压破碎机
目录导航
- 前言
- 1 总则
- 2 术语
- 3 基本规定
- 3.1 技术资料准备
- 3.2 施工现场准备
- 3.3 施工人员和机具准备
- 3.4 基础验收与处理
- 3.5 大型设备的装卸、运输与吊装
- 3.6 机械设备附属的液压、气动和润滑系统安装
- 3.7 焊接
- 3.8 特种设备
- 4 氧化铝机械设备安装
- 4.1 一般规定
- 4.2 石灰炉
- 4.3 沉降槽、分解槽与贮槽、贮仓
- 4.4 搅拌及刮料装置
- 4.5 常用压力容器
- 4.6 隔膜泵
- 4.7 蒸发器
- 4.8 管壳式换热器
- 4.9 转鼓过滤机
- 4.10 立式圆盘过滤机
- 4.11 水平圆盘过滤机
- 4.12 叶滤机
- 4.13 回转窑
- 4.14 稀相流态化焙烧炉
- 4.15 板卧式电收尘器
- 4.16 板式输送机
- 4.17 链式输送机
- 4.18 埋刮板机
- 4.19 螺旋输送机
- 5 铝电解设备安装
- 5.1 一般规定
- 5.2 预焙阳极电解槽
- 5.3 铝电解多功能机组
- 5.4 氧化铝贮运及加料设备
- 5.5 袋式过滤器
- 6 铝铸造机械设备安装
- 6.1 一般规定
- 6.2 保持炉
- 6.3 铝线材连铸连轧机组
- 6.4 重熔铝锭连续铸造机组
- 6.5 铝板锭铸造机组
- 6.6 铝锭铸造机(竖井式)
- 6.7 液压、润滑和气动设备
- 7 炭素机械设备安装
- 7.1 一般规定
- 7.2 热媒加热炉
- 7.3 沥青熔化器
- 7.4 空心螺旋预热器
- 7.5 混捏机
- 7.6 冷却螺旋机
- 7.7 挤压成型机
- 7.8 振动成型机
- 7.9 生阳极炭块编组机组/焙烧炭块清理机组
- 7.10 焙烧炉用焙烧多功能机组
- 7.11 阳极炭块堆垛机组
- 7.12 悬链式输送机
- 7.13 电解质清理机
- 7.14 残极压脱机
- 7.15 铁环压脱机
- 7.16 铝导杆矫直机
- 7.17 工频感应炉
- 7.18 步进式浇铸机
- 7.19 电煅炉
- 7.20 残极破碎机
- 7.21 液压破碎机
- 7.22 炭块带锯机
- 8 设备试运转
- 8.1 一般规定
- 8.2 单机试运转
- 8.3 无负荷联动试运转
- 8.4 负荷联动试运转
- 9 施工现场的安全与环保
- 本规范用词说明
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475