目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
4.15 回转窑
Ⅰ 主控项目
4.15.1 回转窑组装前,应复查制造厂预组装时留下的标志和编号。现场组装时,应按出厂标志和编号配装。
检查数量:全数检查。
检验方法:尺量和目测。
4.15.2 筒体大段节组对应在转胎上进行,组对时应符合下列规定:
1 筒体应按制造厂预组对标记组对。
2 组对前各段节筒体制作公差应按下列内容进行复核:
1)在现场组对的各环向接口圆周长度偏差不应大于筒体内径的1‰~1.5‰,端面跳动不应大于1mm;
2)各输送段长度及公差应符合图纸要求;
3)筒体不圆度误差在大齿圈及滚圈部位不应超过筒体内径的1.5‰,其他部位不应大于2‰;
4)段节形状综合检查(中心线、直线度及椭圆度),以各段节端面有支撑的截面中心点连接线为基准轴线,以每道环向接口两侧100mm处为检查截面,每个截面按八等分检查,测量轴线至内壁间各点半径,其偏差不应大于筒体内径的1.5%。
3 筒体焊接前不宜拆除筒体内临时支撑架。
检查数量:全数检查。
检验方法:尺量。
4.15.3 测量筒体长度时,应避免阳光曝晒或其他强热源辐射。当环境温度不等于20℃时,应将所测长度换算到20℃时的长度。
检查数量:全数检查。
检验方法:尺量、温度计、校正表。
4.15.4 筒体整体组对应套上滚圈后,利用托轮装置及辅助托滚架进行,整体组对应符合下列规定:
1 各环向接口错边量不应大于该处钢板厚度的8%,且最大值不应大于3mm。
2 接口间隙应用双头调节螺栓调正并固定,接口间隙应为2mm~4mm。
3 各接口固定后,应转动筒体(图4.15.4),并应按下列各项检查筒体各处径向跳动值:
1)窑头、窑尾处不应大于10mm;
2)齿轮及各挡滚圈不应大于4mm;
3)各中间接口离焊缝100mm处,不应大于16mm。
检查数量:全数检查,每条按中分16点检查。
检验方法:尺量、划针。

图4.15.4 窑筒体、整体组对后检查示意
1-划针;2-筒体;3-托轮装置
4.15.5 筒体的安装、组对焊接应符合下列规定:
1 焊接材料的选用应符合设计图纸要求,并应按焊接工艺规定烘干,应随烘随用。
2 应避免阳光曝晒或在强热源或其他窑体正式投产运行的干扰及辐射下施焊,同时应避免在5℃以下或潮湿的环境中施焊。
3 多道接口同时施焊时,每条焊缝起弧点应错开500mm,每道接口中各层焊缝的起弧点不得重叠。
4 每层焊缝应连续焊完一圈后再停止作业。
5 焊缝焊接完成后,应按设计文件要求等级进行焊缝质量检查。
检查数量:全数检查。
检验方法:尺量、焊缝检验尺。
Ⅱ 一般项目
4.15.6 回转窑安装前,应按施工图定出安装基准线,回转窑安装基准允许偏差和检验方法应符合表4.15.6的规定。
检查数量:全数检查。
表4.15.6 回转窑安装基准允许偏差和检验方法

4.15.7 托轮底座安装允许偏差和检验方法应符合表4.15.7的规定。
检查数量:全数检查。
表4.15.7 托轮底座安装允许偏差和检验方法


4.15.8 托轮轴承组的安装应符合下列规定:
1 滚动轴承组安装应按图纸规定调整窜动量;对开式轴承座的轴瓦研刮应按现行国家标准《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB50231的有关规定执行。
检查数量:全数检查。
检验方法:压铅法、塞尺。
2 滑动轴承各摩擦面、接合面应按下列要求配研:
1)球面瓦与轴承座配研,每25mm×25mm面积内接触点数不应少于2点,接触角应为60°~90°;球面瓦四周应留有楔形间隙,边缘间隙应为0.4mm~0.7mm,深度不应小于10mm;
2)球面瓦与铜瓦背配研,每25mm×25mm面积内接触点数不应少于3点,接触角应为110°~120°;
3)铜瓦轴颈配研,每10mm×10mm面积内接触点数不应少于3点,接触角应该为110°~120°;
4)铜瓦端面与止推面配研,每10mm×10mm面积内接触点不应少于1点。
检查数量:全数检查。
检验方法:着色法。
4.15.9 托轮安装允许偏差和检验方法应符合表4.15.9的规定。
检查数量:全数检查。
表4.15.9 托轮安装允许偏差和检验方法

4.15.10 挡轮安装允许偏差和检验方法应符合表4.15.10的规定。
检查数量:全数检查。
表4.15.10 挡轮安装允许偏差和检验方法

注:D为芯轴直径。
4.15.11 各挡滚圈应在筒体组对焊接完成后固定,滚圈安装允许偏差和检验方法应符合表4.15.11的规定。
检查数量:全数检查。
表4.15.11 滚圈安装允许偏差和检验方法

4.15.12 齿圈应在筒体焊接完毕并检查合格后安装,齿圈安装允许偏差和检验方法应符合表4.15.12的规定。
检查数量:全数检查。
表4.15.12 齿圈安装允许偏差和检验方法

4.15.13 传动装置安装允许偏差和检验方法,应符合表4.15.13-1的规定,联轴器的同轴度及端面间隙应符合4.15.13-2的规定。
检查数量:全数检查。
表4.15.13-1 传动装置安装允许偏差和检验方法

表4.15.13-2 联轴器的同轴度及端面间隙

4.15.14 窑头罩下轨道安装允许偏差和检验方法应符合表4.15.14的规定。
检查数量:全数检查。
表4.15.14 窑头罩下轨道安装允许偏差和检验方法

4.15.15 窑头罩、窑尾罩的安装应保证密封环的装配尺寸,窑头罩、窑尾罩安装允许偏差和检验方法应符合表4.15.15的规定。
检查数量:全数检查。
表4.15.15 窑头罩、窑尾罩安装允许偏差和检验方法

4.15.16 焙烧窑窑尾进料螺旋安装时,螺旋与窑尾溜槽之间的最小间隙允许偏差不应小于5mm。
检查数量:全数检查。
检验方法:尺量。
4.15.17 冷却机托轮底座安装允许偏差和检验方法应符合表4.15.17的规定。
检查数量:全数检查。
表4.15.17 冷却机托轮底座安装允许偏差和检验方法

4.15.18 冷却机托轮装置安装允许偏差和检验方法应符合表4.15.18的规定。
检查数量:全数检查。
表4.15.18 冷却机托轮装置安装允许偏差和检验方法

4.15.19 冷却机筒体安装允许偏差和检验方法应符合表4.15.19的规定。
检查数量:全数检查。
表4.15.19 冷却机筒体安装允许偏差和检验方法

4.15.20 冷却机齿圈安装允许偏差和检验方法应符合表4.15.20的规定。
检查数量:全数检查。
表4.15.20 冷却机齿圈安装允许偏差和检验方法

4.15.21 冷却机传动装置安装允许偏差和检验方法应符合表4.15.21的规定。
检查数量:全数检查。
表4.15.21 冷却机传动装置安装允许偏差和检验方法

Ⅰ 主控项目
4.15.1 本条是对设备安装前的检查提出的具体要求。
4.15.2~4.15.5 筒体是回转窑中的主要部件,为了保证筒体安装的质量,这四条对筒体的组对、安装检查作出了具体规定。
Ⅱ 一般项目
4.15.7 本条对托辊底座的位置精度作出比较严格的规定。托轮底座是支撑装置的重要组成部分,其安装位置决定了支撑装置的相对距离及标高,为了保证窑体的直线性,支撑装置的定位必须正确。考虑到支撑装置顶面(托轮顶面)斜度的大小方向受各个方面的影响,因此本条规定仅适用于一次找正。
4.15.8 本条是针对托轮轴承的安装检查作出的具体规定。滑动轴承配研的作用是扩大轴承实际接触面积,提高轴承的承载能力,以使其符合托轮轴承重负荷、低转速的特性要求。对球面瓦接触角度的规定,考虑到球面瓦接触部位极易受温度变化影响,经过生产使用并经计算所得,其角度一般为110°~120°。
4.15.9 本条是根据托轮安装特定要求,为了使托轮安装检查的质量标准统一,对其质量验收作出的具体要求。
4.15.10 本条中所述挡轮是指不起主动推力作用的普通挡轮,是对安装质量作出的具体规定。
4.15.13 本条是针对传动装置的安装质量作出的具体规定。
4.15.17~4.15.21 这五条是针对安装的冷却机装置的质量作出的具体规定。
说明 返回
顶部
- 上一节:4.14 叶滤机
- 下一节:4.16 稀相流态化焙烧炉
目录导航
- 前言
- 1 总则
- 2 术语
- 3 基本规定
- 3.1 一般规定
- 3.2 质量验收的划分
- 3.3 质量验收
- 3.4 质量验收的程序及组织
- 3.5 设备基础验收
- 3.6 主要设备、材料、成品和半成品进场验收
- 3.7 焊接
- 3.8 特种设备
- 3.9 工序交接
- 3.10 机械设备附属的液压、气动和润滑系统
- 4 氧化铝机械设备安装
- 4.1 一般规定
- 4.2 石灰炉
- 4.3 沉降槽、分解槽及贮槽、贮仓槽体加工
- 4.4 沉降槽、分解槽及贮槽、贮仓槽体焊接
- 4.5 沉降槽、分解槽及贮槽、贮仓槽体安装
- 4.6 搅拌及刮料装置
- 4.7 常用压力容器
- 4.8 隔膜泵
- 4.9 蒸发器
- 4.10 管壳式换热器
- 4.11 转鼓过滤机
- 4.12 立式圆盘过滤机
- 4.13 水平圆盘过滤机
- 4.14 叶滤机
- 4.15 回转窑
- 4.16 稀相流态化焙烧炉
- 4.17 板卧式电收尘器
- 4.18 板式输送机
- 4.19 链式输送机
- 4.20 埋刮板输送机
- 4.21 螺旋输送机
- 5 铝电解机械设备安装
- 5.1 一般规定
- 5.2 预焙阳极电解槽壳的制作
- 5.3 预焙阳极电解槽托架与电解槽壳安装
- 5.4 预焙阳极电解槽阴极组装与安装
- 5.5 预焙阳极电解槽上部结构制作
- 5.6 预焙阳极电解槽上部结构安装
- 5.7 预焙阳极电解槽上部结构气缸
- 5.8 预焙阳极电解槽上部结构定容下料器
- 5.9 预焙阳极电解槽阳极提升机构
- 5.10 预焙阳极电解槽上部结构阳极吊挂系统
- 5.11 预焙阳极电解槽上部供气管道
- 5.12 预焙阳极电解槽上部结构密封罩板的制作
- 5.13 预焙阳极电解槽阳极母线加工
- 5.14 预焙阳极电解槽阳极母线安装
- 5.15 格子板
- 5.16 预焙阳极电解槽钢铝复合板
- 5.17 预焙阳极电解槽防腐
- 5.18 电解槽通电试验
- 5.19 铝电解多功能机组
- 5.20 氧化铝贮运与加料设备风动溜槽
- 5.21 氧化铝贮运与加料设备气力提升机
- 5.22 氧化铝贮运与加料设备通风机
- 5.23 氧化铝贮运与加料设备袋式过滤器
- 6 铝铸造机械设备安装
- 6.1 一般规定
- 6.2 燃油保持炉
- 6.3 电阻加热保持炉
- 6.4 倾动式保持炉
- 6.5 板锭精炼炉
- 6.6 台车式电阻炉
- 6.6 台车式电阻炉
- 6.7 推杆式退火炉
- 6.8 炉体钢结构
- 6.9 炉门提升装置
- 6.10 铝线材连续浇铸机
- 6.11 连轧机
- 6.12 校直机
- 6.13 切断机
- 6.14 卷线机
- 6.15 重熔铝锭连续铸造机组
- 6.16 冷却输送机
- 6.17 成品输送机
- 6.18 扒渣机
- 6.19 堆垛机
- 6.20 异常排出装置
- 6.20 异常排出装置
- 6.20 异常排出装置
- 6.21 打捆机
- 6.22 铝板锭铸造机组
- 6.23 铸轧机
- 6.24 卷取机
- 6.25 铝锭铸造机
- 7 炭素机械设备安装
- 7.1 一般规定
- 7.2 热媒加热炉
- 7.3 沥青熔化器
- 7.4 空心螺旋预热器
- 7.5 混捏机
- 7.6 冷却螺旋机
- 7.7 挤压成型机
- 7.8 振动成型机
- 7.9 生阳极炭块编组机组/焙烧炭块清理机组
- 7.10 焙烧炉用焙烧多功能机组
- 7.11 阳极炭块堆垛机组
- 7.12 悬链式输送机
- 7.13 电解质清理机
- 7.14 残极压脱机
- 7.15 铁环压脱机
- 7.16 铝导杆矫直机
- 7.17 工频感应炉
- 7.18 步进式浇铸机
- 7.19 电煅炉
- 7.20 残极破碎机
- 7.21 液压破碎机
- 7.22 炭块带锯机
- 8 设备试运转
- 8.1 一般规定
- 8.2 单机试运转
- 8.3 无负荷联动试运转
- 8.4 负荷联动试运转
- 9 工程验收
- 本规范用词说明
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475