目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
5.4 工程交接验收
5.4.1 在验收时,应进行下列检查:
1 设备外观应完整无缺损。
2 互感器应无渗漏,油位、气压、密度应符合产品技术文件的要求。
3 保护间隙的距离应符合设计要求。
4 油漆应完整,相色应正确。
5 接地应可靠。
5.4.2 在验收时,应移交下列资料和文件:
1 安装技术记录、质量检验及评定资料、电气交接试验报告等。
2 施工图纸及设计变更说明文件。
3 制造厂产品说明书、试验记录、合格证件及安装图纸等产品技术文件。
4 备品、备件、专用工具及测试仪器清单。
查找
上节
下节
返回
顶部
顶部
- 上一节:5.3 安装
- 下一节:附录A 新装电力变压器及油浸电抗器不需干燥的条件

京公网安备110105014475