目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
5.3 安装
5.3.1 互感器安装时应进行下列检查:
1 互感器的变比分接头的位置和极性应符合规定。
2 二次接线板应完整,引线端子应连接牢固,标志清晰,绝缘应符合产品技术文件的要求。
3 油位指示器、瓷套与法兰连接处、放油阀均应无渗油现象。
4 隔膜式储油柜的隔膜和金属膨胀器应完好无损,顶盖螺栓紧固。
5 气体绝缘的互感器应检查气体压力或密度符合产品技术文件的要求,密封检查合格后方可对互感器充SF6气体至额定压力,静置24h后进行SF6气体含水量测量并合格。气体密度表、继电器必须经核对性检查合格。
5.3.2 互感器支架封顶板安装面应水平;并列安装的应排列整齐,同一组互感器的极性方向应一致。
5.3.3 电容式电压互感器应根据产品成套供应的组件编号进行安装,不得互换。组件连接处的接触面,应除去氧化层,并涂以电力复合脂。
5.3.4 具有均压环的互感器,均压环应安装水平、牢固,且方向正确。安装在环境温度0℃及以下地区的均压环应在最低处打放水孔。具有保护间隙的,应按产品技术文件的要求调好距离。
5.3.5 零序电流互感器的安装,不应使构架或其他导磁体与互感器铁芯直接接触,或与其构成磁回路分支。
5.3.6 互感器的下列各部位应可靠接地:
1 分级绝缘的电压互感器,其一次绕组的接地引出端子;电容式电压互感器的接地应符合产品技术文件的要求。
2 电容型绝缘的电流互感器,其一次绕组末屏的引出端子、铁芯引出接地端子。
3 互感器的外壳。
4 电流互感器的备用二次绕组端子应先短路后接地。
5 倒装式电流互感器二次绕组的金属导管。
6 应保证工作接地点有两根与主接地网不同地点连接的接地引下线。
5.3.7 互感器需补油时,应按产品技术文件要求进行。
5.3.8 运输中附加的防爆膜临时保护措施应予拆除。
5.3.1 5 气体绝缘的互感器安装的要求,是制造厂规定的现场安装方法,必须严格执行才能保证互感器安全投入运行。因此将该项作为强制性条文。
5.3.2 由于互感器的型式、规格不同,布置也不全相同,所以对安装水平误差不能做出具体规定,但其安装面应水平;对于同一种型式,同一种电压等级的互感器,当并列安装时,本条要求:应排列整齐,极性方向一致,做到整齐美观。
5.3.3 电容式电压互感器由于现场调试困难,制造厂出厂时均已成套调试好后编号发运,故安装时须仔细核对成套设备的编号,按套组装不得错装。
各组件连接处的接触面,除去氧化层之后应涂以电力复合脂。因为电力复合脂与中性凡士林相比较,具有滴点高(200℃以上)、不流淌、耐潮湿、抗氧化、理化性能稳定、能长期稳定地保持低接触电阻等优点,故规定用电力复合脂。
5.3.4 为使电压分布均匀,均压环安装方向有规定,须予以注意。结冰区曾发生因均压环存水而冻裂,故规定均压环易积水部位最低点钻排水孔。
5.3.6 为确保互感器安全投入运行,规定为强制性条文。
本条对各种型式不同的互感器应接地之处都作了规定。
1 对电容式电压互感器,制造厂根据不同的情况有些特殊规定,故应按产品技术文件要求进行接地。
2 110kV及以上的电流互感器当为“U”型线圈时,为了提高其主绝缘强度,采用电容型结构,即在一次线圈绝缘中放置一定数量的同心圆筒形电容屏,使绝缘中的电场强度分布较为均匀,其最内层电容屏与芯线连接,而最外层电容屏制造厂往往通过绝缘小套管引出,所以安装后应予以可靠接地,避免在带电后,外屏有较高的悬浮电位而放电,以往曾发生过末屏未接地而带电后放电的情况。
说明 返回
顶部
- 上一节:5.2 器身检查
- 下一节:5.4 工程交接验收

京公网安备110105014475