4.9 转鼓过滤机
4.9.1 转鼓过滤机的安装应符合下列规定:
1 纵、横向中心线允许偏差为±5mm。
2 标高允许偏差为±5mm。
3 主轴水平度偏差不应大于0.15‰。
4 过滤机的横向水平度偏差不应大于0.3‰。
4.9.2 转鼓过滤机刮料刀与筒体之间的间隙,在筒体全长内应均匀;间隙尺寸应符合技术文件规定,当无规定时,宜为2mm~7mm。
4.9.3 搅拌器传动装置的安装应符合下列规定:
1 纵、横向中心线与筒体纵、横向中心线之间的距离,允许偏差为±2mm。
2 标高与主轴的相对标高允许偏差为2mm。
3 纵向水平度偏差不应大于0.2‰,横向水平度偏差不应大于0.3‰。
4.9.4 搅拌器的搅拌叶片与槽体之间的间隙应符合设备技术文件要求,其波动变化值应小于间隙的20%。
4.9.5 有盛料箱结构的过滤机,盛料箱与筒体过滤面之间的间隙,在筒体全长内应均匀,最大间隙不应大于5mm。
4.9.6 滤布的铺设及固定应符合设备技术文件要求。
4.9.7 钢丝缠绕装置的丝杆应水平,且应与筒体平行,水平度偏差不应大于1‰。
4.9.8 错气盘与分配盘安装时应进行研磨,并应检查其严密性,接触面上的接触点应均匀分布,在每10mm×10mm面积内不应少于2点~3点。
4.9.9 带卸泥辊转鼓过滤机的安装应符合下列规定:
1 转鼓中心线同轴度偏差不应大于3mm。
2 格栅直线度允许偏差为1.5mm。
3 两格栅间距允许偏差为(在圆周方向测量)±1mm。
4 卸泥辊端轴同轴度偏差不应大于0.05mm。
4.9.1~4.9.9 间隙的范围根据设备的规格型号及工艺的需要而定,选定某个数值后,筒体全长范围内应保持均匀,不得有较大的波动值,而本节规定的间隙范围为选用范围,不得理解为某一定值的波动值,执行时要注意。
说明 返回
顶部
- 上一节:4.8 管壳式换热器
- 下一节:4.10 立式圆盘过滤机
目录导航
- 前言
- 1 总则
- 2 术语
- 3 基本规定
- 3.1 技术资料准备
- 3.2 施工现场准备
- 3.3 施工人员和机具准备
- 3.4 基础验收与处理
- 3.5 大型设备的装卸、运输与吊装
- 3.6 机械设备附属的液压、气动和润滑系统安装
- 3.7 焊接
- 3.8 特种设备
- 4 氧化铝机械设备安装
- 4.1 一般规定
- 4.2 石灰炉
- 4.3 沉降槽、分解槽与贮槽、贮仓
- 4.4 搅拌及刮料装置
- 4.5 常用压力容器
- 4.6 隔膜泵
- 4.7 蒸发器
- 4.8 管壳式换热器
- 4.9 转鼓过滤机
- 4.10 立式圆盘过滤机
- 4.11 水平圆盘过滤机
- 4.12 叶滤机
- 4.13 回转窑
- 4.14 稀相流态化焙烧炉
- 4.15 板卧式电收尘器
- 4.16 板式输送机
- 4.17 链式输送机
- 4.18 埋刮板机
- 4.19 螺旋输送机
- 5 铝电解设备安装
- 5.1 一般规定
- 5.2 预焙阳极电解槽
- 5.3 铝电解多功能机组
- 5.4 氧化铝贮运及加料设备
- 5.5 袋式过滤器
- 6 铝铸造机械设备安装
- 6.1 一般规定
- 6.2 保持炉
- 6.3 铝线材连铸连轧机组
- 6.4 重熔铝锭连续铸造机组
- 6.5 铝板锭铸造机组
- 6.6 铝锭铸造机(竖井式)
- 6.7 液压、润滑和气动设备
- 7 炭素机械设备安装
- 7.1 一般规定
- 7.2 热媒加热炉
- 7.3 沥青熔化器
- 7.4 空心螺旋预热器
- 7.5 混捏机
- 7.6 冷却螺旋机
- 7.7 挤压成型机
- 7.8 振动成型机
- 7.9 生阳极炭块编组机组/焙烧炭块清理机组
- 7.10 焙烧炉用焙烧多功能机组
- 7.11 阳极炭块堆垛机组
- 7.12 悬链式输送机
- 7.13 电解质清理机
- 7.14 残极压脱机
- 7.15 铁环压脱机
- 7.16 铝导杆矫直机
- 7.17 工频感应炉
- 7.18 步进式浇铸机
- 7.19 电煅炉
- 7.20 残极破碎机
- 7.21 液压破碎机
- 7.22 炭块带锯机
- 8 设备试运转
- 8.1 一般规定
- 8.2 单机试运转
- 8.3 无负荷联动试运转
- 8.4 负荷联动试运转
- 9 施工现场的安全与环保
- 本规范用词说明
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475