4.5 常用压力容器
4.5.1 不带搅拌的高压溶出器、脱硅器、冷凝器、脉冲缓冲器、闪蒸槽、压缩空气贮罐等安装应符合下列规定:
1 设备主体宜整件吊装。附属的分液器等零部件影响吊装时,可暂不组装,主体定位后应及时安装就位。
2 设备内漏水孔板的坡度,安装时应按筒壁的实际铅垂度允许偏差调整。
3 设备主体安装就位应按图纸或设计文件要求执行,无具体要求时,应符合下列规定:
1)中心线允许偏差,当直径小于等于2000mm时,应为5mm;当直径大于2000mm时,应为10mm。
2)标高允许偏差为±10mm。
3)铅垂度偏差不应大于1‰,且不应大于20mm。
4 支座、裙座的组装应符合下列规定:
1)支座、裙座等与设备相接处,遇到设备焊接接头时,应在支座、裙座上开槽。
2)裙座的中心线应与设备中心线相重合,其允许偏差为5mm。
5 阀门的强度及严密性试验应符合设计文件要求和现行国家标准《工业阀门 压力试验》GB 13927的有关规定;宜按公称压力或设计压力的1.25倍进行水压试验5min,阀瓣密封面应无渗漏。高压阀门应全数试压检查;中低压阀门应每批抽查10%试压检查,不合格时应再抽查20%试压检查,仍不合格时应逐个进行试压。安全阀的调校及安装应符合设计文件要求和国家现行标准《压力容器》GB 150.1~GB 150.4和《固定式压力容器安全技术监察规程》TSG R0004的有关规定。
4.5.2 带搅拌功能的高压溶出器安装应符合下列规定:
1 设备主体安装就位应符合下列规定:
1)以上中心法兰密封面为水平基准,中心线允许偏差为3mm。
2)标高允许偏差为±10mm。
3)顶部中心法兰水平度不应大于0.3‰。
4)铅垂度偏差不应大于1‰,且不应大于20mm。
2 搅拌装置安装后,应进行空载试车,试车时应注意搅拌装置是否有影响正常运转的振动、响声等异常情况,有问题时应立即停车,应检查并找出原因,并应经处理后再重新进行。
3 设备的工艺系统应试压合格,试验压力应符合设计要求。
4 阀门的安装应保证阀门的强度及严密性试验符合设计要求和现行国家标准《工业阀门 压力试验》GB 13927的有关规定;宜按公称压力或设计压力的1.25倍进行水压试验5min,阀瓣密封面应无渗漏。
5 高压阀门应全数试压检查;中低压阀门每批应抽查10%试压检查,不合格时应再抽查20%试压检查,仍不合格时应逐个进行试压。同时安全阀的调校及安装应符合设计要求和国家现行标准《压力容器》GB 150.1~GB 150.4和《固定式压力容器安全技术监察规程》TSG R0004的有关规定。
4.5.1、4.5.2 氧化铝专用压力容器一类设备在现场一般均为整体安装,因此本节仅提出其主要安装要求,在执行时应同时遵循本规范第4.1节的要求。
说明 返回
顶部
- 上一节:4.4 搅拌及刮料装置
- 下一节:4.6 隔膜泵
目录导航
- 前言
- 1 总则
- 2 术语
- 3 基本规定
- 3.1 技术资料准备
- 3.2 施工现场准备
- 3.3 施工人员和机具准备
- 3.4 基础验收与处理
- 3.5 大型设备的装卸、运输与吊装
- 3.6 机械设备附属的液压、气动和润滑系统安装
- 3.7 焊接
- 3.8 特种设备
- 4 氧化铝机械设备安装
- 4.1 一般规定
- 4.2 石灰炉
- 4.3 沉降槽、分解槽与贮槽、贮仓
- 4.4 搅拌及刮料装置
- 4.5 常用压力容器
- 4.6 隔膜泵
- 4.7 蒸发器
- 4.8 管壳式换热器
- 4.9 转鼓过滤机
- 4.10 立式圆盘过滤机
- 4.11 水平圆盘过滤机
- 4.12 叶滤机
- 4.13 回转窑
- 4.14 稀相流态化焙烧炉
- 4.15 板卧式电收尘器
- 4.16 板式输送机
- 4.17 链式输送机
- 4.18 埋刮板机
- 4.19 螺旋输送机
- 5 铝电解设备安装
- 5.1 一般规定
- 5.2 预焙阳极电解槽
- 5.3 铝电解多功能机组
- 5.4 氧化铝贮运及加料设备
- 5.5 袋式过滤器
- 6 铝铸造机械设备安装
- 6.1 一般规定
- 6.2 保持炉
- 6.3 铝线材连铸连轧机组
- 6.4 重熔铝锭连续铸造机组
- 6.5 铝板锭铸造机组
- 6.6 铝锭铸造机(竖井式)
- 6.7 液压、润滑和气动设备
- 7 炭素机械设备安装
- 7.1 一般规定
- 7.2 热媒加热炉
- 7.3 沥青熔化器
- 7.4 空心螺旋预热器
- 7.5 混捏机
- 7.6 冷却螺旋机
- 7.7 挤压成型机
- 7.8 振动成型机
- 7.9 生阳极炭块编组机组/焙烧炭块清理机组
- 7.10 焙烧炉用焙烧多功能机组
- 7.11 阳极炭块堆垛机组
- 7.12 悬链式输送机
- 7.13 电解质清理机
- 7.14 残极压脱机
- 7.15 铁环压脱机
- 7.16 铝导杆矫直机
- 7.17 工频感应炉
- 7.18 步进式浇铸机
- 7.19 电煅炉
- 7.20 残极破碎机
- 7.21 液压破碎机
- 7.22 炭块带锯机
- 8 设备试运转
- 8.1 一般规定
- 8.2 单机试运转
- 8.3 无负荷联动试运转
- 8.4 负荷联动试运转
- 9 施工现场的安全与环保
- 本规范用词说明
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475