8.3 采暖通风
8.3.1 TRT装置设施如果设置在封闭的厂房内,封闭厂房应根据透平装置运行介质的不同按照现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016划分防火、防爆等级。封闭厂房应选用防爆型通风设备,其换气次数事故时12次/h。
8.3.2 TRT装置透平机配置的隔声罩,应按照封闭厂房的要求进行通风系统的设计,隔声罩内应有带连锁的通风机,其防火、防爆等级与封闭厂房相同,并应设置温度及煤气泄漏报警装置。
8.3.3 控制室、计算机主机室应设空调设施。
条文说明
8.3.1 采暖通风专业应根据工艺专业的要求和建筑专业对防火、防爆区域的划分来确定通风形式和设备选择。本条参考现行国家标准《采暖通风与空气调节设计规范》GB 50019-2003中第5.4.3条的规定制定。
8.3.2 隔声罩的通风宜采用直通式或与封闭厂房配合设置。