8.2 给排水
8.2.1 给水应符合下列规定:
1 给水水源和冷却水系统以及生活水的供给,宜与炼铁一并考虑;
2 TRT装置生产用水量应根据用水设备的最大小时用水量计算,并采用循环系统;
3 TRT装置应设生活用水;
4 TRT装置如设置在室内,应设置室内消火栓;
5 TRT装置如设置在室外,其消防由室外考虑;
6 湿法除尘煤气的TRT装置透平机组静叶及叶片冲灰可采用硬度较低的工业水。
8.2.2 排水应符合下列规定:
1 湿式透平机组静叶及叶片冲灰浊水以及地坪冲洗水,可就近排入炼铁浊循环水系统或冲渣水系统统一处理;
2 北方地区的TRT供水管道,宜在低处设置放空阀,装置停运时,将管内存水放空;
3 煤气冷凝水排除器的排水不应直接排放。
1 钢铁企业的TRT是专为炼铁设置的能量回收利用装置,一般布置在炼铁高炉附近,由于用水量不大,其水源和供水系统可与炼铁炉供水一起考虑。
2 TRT装置主要用水户为润滑油站、液压油站和发电机冷却,用水量要根据透平发电机容量大小而定。
3 TRT为工业企业生产车间,按其生产性质及三班工作制的特点,应设生活用水。
4 TRT装置按其占地面积和建筑体积均应设置室内消防,其消火栓用水量按建筑物的高度和体积加以确定;TRT车间内的润滑油站和液压油站所使用的润滑油和液压油的闪点均大于120℃,但仍属于可燃油品,且设置了油箱,所以需在两个油站内配置移动式机械泡沫灭火器或干粉灭火器、二氧化碳灭火器。灭火器的型号和数量可按现行国家标准《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140有关规定执行。
5 我国南方钢厂有些TRT装置设置在室外,因此水消防任务由室外消火栓承担,其消防水量小于高炉的消防用水量,可不必单独考虑;润滑油站和液压油站的消防按上述第4款原则加以考虑,但如果设置移动式机械泡沫灭火器则应选择添加防冻剂类型。
8.2.2 排水应符合下列规定:
1 静叶及叶片冲灰水及地坪冲洗水属浊水,不可随意排放,应进行必要的处理,但用水量不多,单独处理经济上不合理,并入炼铁浊循环水系统一起处理是较好选择。
2 北方冬季气温较低,管道中水不流动易产生冻害,致使管道胀裂,所以在停运时要将管中存水放空。
3 煤气冷凝水含酚、氰、硫等有害成分,不可随意排放,目前一般的处理措施是收集后并入炼铁浊循环水等系统集中处理。
说明 返回
顶部
目录导航
- 前 言
- 1 总则
- 2 术语
- 3 总平面布置
- 3.1 一般规定
- 3.2 防火间距
- 3.3 道路及绿化
- 3.4 围墙
- 4 工艺设施
- 4.1 一般规定
- 4.2 工艺布置
- 4.3 煤气系统
- 4.4 氮气密封系统
- 4.5 润滑油系统
- 4.6 液压系统
- 4.7 给排水系统
- 5 煤气余压发电设备
- 5.1 一般规定
- 5.2 透平膨胀机
- 5.3 发电机及励磁机
- 5.4 大型阀门
- 6 电力设施
- 6.1 电力系统
- 6.2 电气设备
- 6.3 防雷及接地
- 7 过程检测及控制
- 7.1 过程控制及检测项目
- 7.2 控制系统配置
- 7.3 控制系统功能
- 8 辅助设施
- 8.1 建筑结构
- 8.2 给排水
- 8.3 采暖通风
- 8.4 火灾报警和通信
- 9 安全与环保
- 9.1 安全
- 9.2 环境保护
- 10 安装验收及调试开车
- 10.1 一般规定
- 10.2 安装及验收
- 10.3 调试开车
- 10.4 维护使用
- 附录A TRT系统过程检测、报警及连锁项目一览表
- 附录B 工作地点噪声声级卫生限值
- 本规范用词说明
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475