D.2 对接接头力学性能试样的形状和尺寸
D.2.1 拉伸试样应符合下列规定:
1 对接接头的试样可选用带肩板状试样。
2 带肩板状试样应符合图D.2.1的规定。

图D.2.1 对接接头带肩板状试样图
3 试样应采用机械加工或磨削方法制备,要注意防止表面的加工硬化或材料过热。在受试长度范围内,表面不应有横向刀痕或划痕。
4 试样的焊缝余高应以机械方法去除,使之与母材齐平,试样厚度(S)应等于或接近试件母材厚度(δ)。当试件厚度大于30mm时,则可从焊接接头不同厚度区取若干试样以取代接头全厚度的单个试样,但每个试样的厚度不应小于30mm,且所取试样应覆盖接头的整个厚度,并应符合现行国家标准《焊接接头拉伸试验方法》GB/T 2651的有关规定。在这种情况下,应当标明试样在焊接试件厚度中的位置。采用钼丝切割等精密加工方法时,允许将试样在厚度方向均匀分层取样,等分后的两片或多片试样试验代替一个全厚度试样的试验。
5 厚度小于或等于30mm的试件,采用全厚度试样进行试验。
D.2.2 弯曲试样应符合下列规定:
1 纵、横向面弯、背弯试样尺寸和表面粗糙度应符合图D.2.2-1规定,横向侧弯试样尺寸应符合图D.2.2-2规定。

图D.2.2-1 板材纵、横向面弯及背弯试样

图D.2.2-2 板材横向侧弯试样
2 纵、横向面弯、背弯试样长度应按下式计算:

式中:D——弯心直径(mm);
S——试样厚度(mm)。
横向侧弯试样长度应按下式计算:

式中:L值应不小于150mm。
3 纵、横向面弯、背弯试样宽度(B)为38mm,侧弯试样厚度(S)为10mm,横向侧弯试样宽度(B)此时为试件厚度(δ)方向。
4 试样拉伸面棱角(R)不应大于2。
D.2.3 冲击试样应符合下列规定:
1 以10mm×10mm×55mm带有V形缺口的试样为标准试样,试样的尺寸及偏差应符合图D.2.3-1的规定,试样缺口底部应光滑,不得有与轴线平行的明显划痕。

图D.2.3-1 V形缺口冲击试样
注:图中其余表面粗糙度Ra12.5μm。
2 试样应采用机械加工或磨削方法制备,应防止加工表面的应变硬化或材料过热。
3 试样缺口按试验要求可分别在焊缝及热影响区,试样的缺口轴线应当垂直焊缝表面、取样位置应符合图D.2.3-2所示。

图D.2.3-2 焊接接头冲击试样位置
当δ≤40mm时,δ1=1mm~2mm,当δ>40mm时,δ2=δ/4。
双面焊时,δ2从后焊面的钢材表面测量。
1-热影响区;2-焊缝区
4 试样缺口处当发现有肉眼可见的气孔、夹渣等缺欠时,则不能用该试样进行试验。
顶部
- 上一节:D.1 对接接头试件制备
- 下一节:D.3 力学性能试验方法和合格标准
目录导航
- 前言
- 1 总则
- 2 基本规定
- 3 制作
- 3.1 直管、弯管和渐变管的制作
- 3.2 岔管制作
- 3.3 伸缩节制作
- 4 安装
- 4.1 一般规定
- 5 焊接
- 5.1 一般规定
- 5.2 焊接工艺要求
- 5.3 焊接工艺评定
- 5.4 焊接接头检测
- 5.5 缺欠处理
- 6 焊后消应处理
- 7 防腐蚀
- 7.1 表面预处理
- 7.2 涂料涂装
- 7.3 涂料涂层质量检测
- 7.4 金属喷涂
- 7.5 金属涂层质量检测
- 7.6 牺牲阳极阴极保护系统施工
- 7.7 牺牲阳极阴极保护系统质量检测
- 8 水压试验
- 9 包装、运输
- 10 验收
- 10.1 过程验收
- 10.2 完工验收
- 附录A 钢板性能标准和表面质量标准
- 附录B 线膨胀量计算和大气露点换算表
- 附录C 钢管焊接材料选用
- 附录D 焊接工艺评定力学性能试验
- D.1 对接接头试件制备
- D.2 对接接头力学性能试样的形状和尺寸
- D.3 力学性能试验方法和合格标准
- D.4 角焊缝试件
- 附录E 预焊接工艺规程和焊接工艺评定报告格式
- 附录F 不锈钢复合钢板焊接工艺评定
- 附录G 涂料配套性能及涂层厚度
- 附录H 金属涂层厚度和结合性能的检测
- 本规范用词说明
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475