3.1 技术资料准备
3.1.1 安装前应具备下列技术文件:
1 设备出厂合格证明书、装箱清单。
2 设备安装使用说明书。
3 制造厂提供的有关重要零件和部件制造、装配等质量检验证书及试运转记录。
4 有关的设计图和设备装配图。
5 有关的安装规范及安装技术要求。
6 设备基础工程中间交工技术资料。
3.1.2 单位工程应编制施工组织设计或施工方案。
3.1.3 下列设备安装工程,必须编制专项施工方案:
1 大型或重要机械设备的安装工程。
2 位于高处的主体设备的安装工程。
3 在高温、高湿、高寒等作业条件下进行的安装工程。
条文说明
3.1.1、3.1.2 这两条列出设备安装前应具备的相关技术资料及单位工程应进行前期策划编制施工组织设计或施工方案的要求。
3.1.3 大型或重要机械设备、高处作业的主体设备和高温、高湿、高寒等作业环境恶劣情况下的设备安装工程属危险性较大的工程,必须编制专项施工方案,进行重点防范,如不按此规定,易造成操作人员人身伤害和机械设备损失,故列为强制性条文,必须严格执行。
3.1.3 大型或重要机械设备、高处作业的主体设备和高温、高湿、高寒等作业环境恶劣情况下的设备安装工程属危险性较大的工程,必须编制专项施工方案,进行重点防范,如不按此规定,易造成操作人员人身伤害和机械设备损失,故列为强制性条文,必须严格执行。
查找
上节
下节
条文
说明 返回
顶部
说明 返回
顶部
- 上一节:3 基本规定
- 下一节:3.2 施工现场准备
目录导航
- 前言
- 1 总则
- 2 术语
- 3 基本规定
- 3.1 技术资料准备
- 3.2 施工现场准备
- 3.3 施工人员和机具准备
- 3.4 基础验收与处理
- 3.5 大型设备的装卸、运输与吊装
- 3.6 机械设备附属的液压、气动和润滑系统安装
- 3.7 焊接
- 3.8 特种设备
- 4 氧化铝机械设备安装
- 4.1 一般规定
- 4.2 石灰炉
- 4.3 沉降槽、分解槽与贮槽、贮仓
- 4.4 搅拌及刮料装置
- 4.5 常用压力容器
- 4.6 隔膜泵
- 4.7 蒸发器
- 4.8 管壳式换热器
- 4.9 转鼓过滤机
- 4.10 立式圆盘过滤机
- 4.11 水平圆盘过滤机
- 4.12 叶滤机
- 4.13 回转窑
- 4.14 稀相流态化焙烧炉
- 4.15 板卧式电收尘器
- 4.16 板式输送机
- 4.17 链式输送机
- 4.18 埋刮板机
- 4.19 螺旋输送机
- 5 铝电解设备安装
- 5.1 一般规定
- 5.2 预焙阳极电解槽
- 5.3 铝电解多功能机组
- 5.4 氧化铝贮运及加料设备
- 5.5 袋式过滤器
- 6 铝铸造机械设备安装
- 6.1 一般规定
- 6.2 保持炉
- 6.3 铝线材连铸连轧机组
- 6.4 重熔铝锭连续铸造机组
- 6.5 铝板锭铸造机组
- 6.6 铝锭铸造机(竖井式)
- 6.7 液压、润滑和气动设备
- 7 炭素机械设备安装
- 7.1 一般规定
- 7.2 热媒加热炉
- 7.3 沥青熔化器
- 7.4 空心螺旋预热器
- 7.5 混捏机
- 7.6 冷却螺旋机
- 7.7 挤压成型机
- 7.8 振动成型机
- 7.9 生阳极炭块编组机组/焙烧炭块清理机组
- 7.10 焙烧炉用焙烧多功能机组
- 7.11 阳极炭块堆垛机组
- 7.12 悬链式输送机
- 7.13 电解质清理机
- 7.14 残极压脱机
- 7.15 铁环压脱机
- 7.16 铝导杆矫直机
- 7.17 工频感应炉
- 7.18 步进式浇铸机
- 7.19 电煅炉
- 7.20 残极破碎机
- 7.21 液压破碎机
- 7.22 炭块带锯机
- 8 设备试运转
- 8.1 一般规定
- 8.2 单机试运转
- 8.3 无负荷联动试运转
- 8.4 负荷联动试运转
- 9 施工现场的安全与环保
- 本规范用词说明
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475