4.2 石灰炉
Ⅰ 主控项目
4.2.1 出灰螺锥安装前,应检查镶在空心轴上的铸铁套,不得有松动、裂纹等缺陷。
检查数量:全数检查。
检验方法:目测、放大镜。
4.2.2 各滚轮应转动灵活,应无阻滞、卡涩现象,表面与轨道应均匀接触,不得有悬空现象;滚轮固定盘内孔与空心轴铸铁套装配间隙不得小于1mm;各滚轮轴承和铸铁套轴承应按要求填满润滑脂。
检查数量:滚轮全数检查。
检验方法:塞尺或着色法。
4.2.3 盘动出灰螺锥,齿圈径向跳动值不应大于节圆直径的0.4‰;端面跳动值不应大于节圆直径的0.5‰。
检查数量:齿圈均分16点检验。
检验方法:百分表。
4.2.4 炉壳安装的垂直度允许偏差不应大于炉壳高度的1‰,全高不应大于20mm。纵、横向中心线安装允许偏差应为±10mm。
检查数量:炉体均分4点检验。
检验方法:经纬仪。
4.2.5 炉顶转盘应安装手盘动转盘,齿圈径向跳动值不应大于节圆直径的0.4‰,端面跳动值不应大于节圆直径的0.5‰。
检查数量:齿圈均分16点检验。
检验方法:百分表。
4.2.6 炉顶传动装置小锥齿轮接触斑点沿齿高和齿长均不应小于40%。
检查数量:小齿轮全数检查。
检验方法:着色法。
Ⅱ 一般项目
4.2.7 齿圈应在平台上进行预组装,齿圈预组装允许偏差和检验方法应符合表4.2.7的规定。
检查数量:全数检查。
表4.2.7 齿圈预组装允许偏差和检验方法

注:m为齿圈模数。
4.2.8 底座的上平面纵、横向水平度允许偏差应为1‰。
检查数量:全数检查。
检验方法:框式水平仪。
4.2.9 空心轴与风管、风管与内风管装配允许偏差和检验方法应符合表4.2.9的规定。
检查数量:全数检查。
表4.2.9 空心轴与风管、风管与内风管装配允许偏差和检验方法

4.2.10 出灰螺锥组装允许偏差和检验方法应符合表4.2.10的规定。
检查数量:全数检查。
表4.2.10 出灰螺锥组装允许偏差和检验方法

4.2.11 出灰螺锥安装允许偏差和检验方法应符合表4.2.11的规定。
检查数量:全数检查。
表4.2.11 出灰螺锥安装允许偏差和检验方法

4.2.12 出灰机安装允许偏差和检验方法应符合表4.2.12的规定。
检查数量:全数检查。
表4.2.12 出灰机安装允许偏差和检验方法

4.2.13 炉壳安装的铅垂度允许偏差不应大于炉壳高度的1‰,全高不大于20mm。
4.2.14 斜桥及上料小车轨道允许偏差和检验方法应符合表4.2.14的规定。
检查数量:全数检查。
表4.2.14 斜桥及上料小车轨道允许偏差和检验方法

4.2.15 炉顶转盘组装允许偏差和检验方法应符合表4.2.15的规定。
检查数量:全数检查。
表4.2.15 炉顶转盘组装允许偏差和检验方法

4.2.16 炉顶转盘底座安装允许偏差和检验方法应符合表4.2.16的规定。
检查数量:全数检查。
表4.2.16 炉顶转盘底座安装允许偏差和检验方法

4.2.17 钟罩支承架安装允许偏差和检验方法应符合表4.2.17的规定。
检查数量:全数检查。
表4.2.17 钟罩支承架安装允许偏差和检验方法

4.2.18 钟罩吊杆上、下滑动应灵活,钟帽密封应严密。
检查数量:全数检查。
检验方法:目测。
4.2.19 防爆筒及放气筒安装允许偏差和检验方法应符合表4.2.19的规定。
检查数量:全数检查。
表4.2.19 防爆筒及放气筒安装允许偏差和检验方法

4.2.20 牵引上料斗钢绳中心线与斜桥中心线偏差应为±5mm。
检查数量:全数检查。
检验方法:经纬仪。
4.2.21 上料卷扬主轴允许偏差和检验方法应符合表4.2.21的规定。
检查数量:全数检查。
表4.2.21 上料卷扬主轴允许偏差和检验方法

4.2.22 上料斗和平衡车允许偏差和检验方法应符合表4.2.22的规定。
检查数量:全数检查。
表4.2.22 上料斗和平衡车允许偏差和检验方法

Ⅰ 主控项目
4.2.1 本条所列为主体设备、炉底的出灰螺安装完成后的检查内容。主要指外观及表面质量的检查。
4.2.2 本条对主要部件滚轮组装提出技术要求,每个部件的装配、组装质量好坏直接影响到整体装配的质量,因此任何细微环节都不能疏忽。
Ⅱ 一般项目
4.2.7 本条是根据施工中经常出现的缺陷,并按同类同规格的大型组合齿圈的安装标准而制订的。
4.2.10、4.2.11 这两条主要是根据设备说明书等有关资料的要求和安装实践经验,以及有关类似设备结构的安装规范制订的,目的是保证出灰螺锥安装的质量。
4.2.13 本条是针对炉壳安装允许偏差所作的规定。
4.2.14 对于斜桥安装质量的技术要求,应按现行国家标准《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205进行质量验收。对于小车轨道安装质量的技术要求,应按照起重机轨道的安装技术要求及其自身的结构特点综合进行质量验收。
4.2.15、4.2.16 这两条是对炉顶转盘组合安装后的质量验收提出具体要求。验收时还应考虑设备的完好性和设备部件机加工的合格性。
4.2.21、4.2.22 这两条是为保证设备良好、长久使用,对设备的安装、设备平面位置和中心标高的偏差范围与上料卷扬和斜桥的相对位置偏差提出的检查要求。
说明 返回
顶部
- 上一节:4.1 一般规定
- 下一节:4.3 沉降槽、分解槽及贮槽、贮仓槽体加工
目录导航
- 前言
- 1 总则
- 2 术语
- 3 基本规定
- 3.1 一般规定
- 3.2 质量验收的划分
- 3.3 质量验收
- 3.4 质量验收的程序及组织
- 3.5 设备基础验收
- 3.6 主要设备、材料、成品和半成品进场验收
- 3.7 焊接
- 3.8 特种设备
- 3.9 工序交接
- 3.10 机械设备附属的液压、气动和润滑系统
- 4 氧化铝机械设备安装
- 4.1 一般规定
- 4.2 石灰炉
- 4.3 沉降槽、分解槽及贮槽、贮仓槽体加工
- 4.4 沉降槽、分解槽及贮槽、贮仓槽体焊接
- 4.5 沉降槽、分解槽及贮槽、贮仓槽体安装
- 4.6 搅拌及刮料装置
- 4.7 常用压力容器
- 4.8 隔膜泵
- 4.9 蒸发器
- 4.10 管壳式换热器
- 4.11 转鼓过滤机
- 4.12 立式圆盘过滤机
- 4.13 水平圆盘过滤机
- 4.14 叶滤机
- 4.15 回转窑
- 4.16 稀相流态化焙烧炉
- 4.17 板卧式电收尘器
- 4.18 板式输送机
- 4.19 链式输送机
- 4.20 埋刮板输送机
- 4.21 螺旋输送机
- 5 铝电解机械设备安装
- 5.1 一般规定
- 5.2 预焙阳极电解槽壳的制作
- 5.3 预焙阳极电解槽托架与电解槽壳安装
- 5.4 预焙阳极电解槽阴极组装与安装
- 5.5 预焙阳极电解槽上部结构制作
- 5.6 预焙阳极电解槽上部结构安装
- 5.7 预焙阳极电解槽上部结构气缸
- 5.8 预焙阳极电解槽上部结构定容下料器
- 5.9 预焙阳极电解槽阳极提升机构
- 5.10 预焙阳极电解槽上部结构阳极吊挂系统
- 5.11 预焙阳极电解槽上部供气管道
- 5.12 预焙阳极电解槽上部结构密封罩板的制作
- 5.13 预焙阳极电解槽阳极母线加工
- 5.14 预焙阳极电解槽阳极母线安装
- 5.15 格子板
- 5.16 预焙阳极电解槽钢铝复合板
- 5.17 预焙阳极电解槽防腐
- 5.18 电解槽通电试验
- 5.19 铝电解多功能机组
- 5.20 氧化铝贮运与加料设备风动溜槽
- 5.21 氧化铝贮运与加料设备气力提升机
- 5.22 氧化铝贮运与加料设备通风机
- 5.23 氧化铝贮运与加料设备袋式过滤器
- 6 铝铸造机械设备安装
- 6.1 一般规定
- 6.2 燃油保持炉
- 6.3 电阻加热保持炉
- 6.4 倾动式保持炉
- 6.5 板锭精炼炉
- 6.6 台车式电阻炉
- 6.6 台车式电阻炉
- 6.7 推杆式退火炉
- 6.8 炉体钢结构
- 6.9 炉门提升装置
- 6.10 铝线材连续浇铸机
- 6.11 连轧机
- 6.12 校直机
- 6.13 切断机
- 6.14 卷线机
- 6.15 重熔铝锭连续铸造机组
- 6.16 冷却输送机
- 6.17 成品输送机
- 6.18 扒渣机
- 6.19 堆垛机
- 6.20 异常排出装置
- 6.20 异常排出装置
- 6.20 异常排出装置
- 6.21 打捆机
- 6.22 铝板锭铸造机组
- 6.23 铸轧机
- 6.24 卷取机
- 6.25 铝锭铸造机
- 7 炭素机械设备安装
- 7.1 一般规定
- 7.2 热媒加热炉
- 7.3 沥青熔化器
- 7.4 空心螺旋预热器
- 7.5 混捏机
- 7.6 冷却螺旋机
- 7.7 挤压成型机
- 7.8 振动成型机
- 7.9 生阳极炭块编组机组/焙烧炭块清理机组
- 7.10 焙烧炉用焙烧多功能机组
- 7.11 阳极炭块堆垛机组
- 7.12 悬链式输送机
- 7.13 电解质清理机
- 7.14 残极压脱机
- 7.15 铁环压脱机
- 7.16 铝导杆矫直机
- 7.17 工频感应炉
- 7.18 步进式浇铸机
- 7.19 电煅炉
- 7.20 残极破碎机
- 7.21 液压破碎机
- 7.22 炭块带锯机
- 8 设备试运转
- 8.1 一般规定
- 8.2 单机试运转
- 8.3 无负荷联动试运转
- 8.4 负荷联动试运转
- 9 工程验收
- 本规范用词说明
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475