7.1 过程控制及检测项目
7.1.1 TRT装置应设炉顶压力控制、紧急切断阀控制、轴封差压控制、透平转速控制、发电机负荷控制、透平机安全连锁等控制功能;TRT装置的过程检测、报警及连锁应有的项目应符合本规范附录A的规定。主要连锁检测应有如下项目:
1 压力和压差检测:轴封氮气管氮气压力(或与煤气压差)、润滑油总管最远点压力、液压油压力检测等;当这三个信号中任一信号超低时必须连锁停机。
2 温度检测:透平机煤气进口总管煤气温度、透平机轴承温度、发电机轴承温度检测等;当这三个信号中任一信号超高时必须连锁停机。
3 转速、轴位移和轴振动检测:透平转速、透平机主轴轴位移、透平机主轴轴振动、发电机轴承座振动检测等;当这四个信号中任一信号超高时必须连锁停机。
7.1.2 压力表应符合下列规定:
1 安装在振动部位的压力表,应采用充液型防振压力表;其他部位采用弹簧压力表;
2 压力表表盘直径不应小于100mm,盘面应为白底黑字;
3 精度应优于1.5%。
7.1.3 压力和差压变送器应符合下列规定:
1 当设置在室外时,变送器防护等级不应小于IP65;当设置在爆炸危险区域时,变送器防护等级应符合现行国家标准《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》GB 50058的有关规定;
2 宜采用两线制变送器,输出信号应为4mA~20mA;
3 精度应优于0.5%。
7.1.4 就地温度计应符合下列规定:
1 应采用双金属温度计;
2 温度表表盘直径不应小于100mm,盘面应为白底黑字;
3 精度应优于2.0%。
7.1.5 温度传感器应符合下列规定:
1 当设置在室外时,传感器防护等级不应小于IP65;当设置在爆炸危险区域时,传感器防护等级应符合现行国家标准《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》GB 50058的有关规定;
2 宜采用三线制传感器,分度号应为Pt100;
7.1.6 转速表的精度应优于1.0%。
7.1.7 与过程检测和控制仪表相配套的二次仪表,安装于控制室内的仪表盘上或盘内,仪表盘的防护等级不应小于IP20。仪表盘的型式和尺寸应符合现行国家标准《工业自动化仪表 盘、柜、台、箱》GB/T 7353的有关规定。
7.1.8 检测仪表和控制系统应设置可靠的接地。
顶部
- 上一节:7 过程检测及控制
- 下一节:7.2 控制系统配置
目录导航
- 前 言
- 1 总则
- 2 术语
- 3 总平面布置
- 3.1 一般规定
- 3.2 防火间距
- 3.3 道路及绿化
- 3.4 围墙
- 4 工艺设施
- 4.1 一般规定
- 4.2 工艺布置
- 4.3 煤气系统
- 4.4 氮气密封系统
- 4.5 润滑油系统
- 4.6 液压系统
- 4.7 给排水系统
- 5 煤气余压发电设备
- 5.1 一般规定
- 5.2 透平膨胀机
- 5.3 发电机及励磁机
- 5.4 大型阀门
- 6 电力设施
- 6.1 电力系统
- 6.2 电气设备
- 6.3 防雷及接地
- 7 过程检测及控制
- 7.1 过程控制及检测项目
- 7.2 控制系统配置
- 7.3 控制系统功能
- 8 辅助设施
- 8.1 建筑结构
- 8.2 给排水
- 8.3 采暖通风
- 8.4 火灾报警和通信
- 9 安全与环保
- 9.1 安全
- 9.2 环境保护
- 10 安装验收及调试开车
- 10.1 一般规定
- 10.2 安装及验收
- 10.3 调试开车
- 10.4 维护使用
- 附录A TRT系统过程检测、报警及连锁项目一览表
- 附录B 工作地点噪声声级卫生限值
- 本规范用词说明
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475