目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
6.1 电力系统
6.1.1 TRT装置发电机必须与企业配电系统并网运行。
6.1.2 TRT装置发电机与企业配电系统连接设计,应根据发电机的单台容量、企业配电系统的具体情况、电力负荷的供电情况,经技术经济比较后确定。
6.1.3 TRT装置发电机的并网必须考虑对接入点母线上短路容量助增的影响。在靠近发电机处的短路点,还应考虑短路电流非周期分量的影响。
6.1.4 TRT装置发电机的发电量应参与企业的电能平衡。
6.1.5 TRT装置发电机不应承担调峰作用。
6.1.6 TRT装置发电机并入电网的上级区域变电所的主变压器宜采用有载调压变压器。
6.1.7 TRT装置发电机同期点宜设置在发电机出口断路器处。
6.1.8 系统继电保护和安全自动装置的设计,应符合现行国家标准《继电保护和安全自动装置技术规程》GB/T 14285及《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》GB 50062的有关规定。
6.1.9 TRT装置发电机与企业配电系统之间的联络线宜设置线路纵联差动保护。
6.1.1 由于炉顶的煤气压力是不稳定的,为使TRT机单机运行稳定,必须并入电网运行。
6.1.3 TRT装置发电并入电网势必增加电网的短路容量,必须经过短路电流计算后确定。对于已有的企业配电系统新建TRT机的情况,计算非常有必要。在靠近发电机端的短路点,计算的非周期分量往往大于周期分量幅值的20%,超过了各类断路器进行型式试验的条件,可能会影响断路器的开断性能。在此种情况下,应计算出本工程非周期分量所占实际比值,以便选择出正确的断路器。
6.1.5 由于炉顶的煤气压力是不稳定的,TRT机不能单机运行,无法承担可靠发电机的作用,不应受用电峰谷的限制。
6.1.6 为将TRT装置发电机的无功功率充分输出,采用有载调压变压器,便于对母线电压的调节。
6.1.9 一般情况TRT装置发电机均与上级变电所并网,其联络线距离很短,保护配合较困难,采用线路纵联差动保护联络线比较可靠。
说明 返回
顶部
目录导航
- 前 言
- 1 总则
- 2 术语
- 3 总平面布置
- 3.1 一般规定
- 3.2 防火间距
- 3.3 道路及绿化
- 3.4 围墙
- 4 工艺设施
- 4.1 一般规定
- 4.2 工艺布置
- 4.3 煤气系统
- 4.4 氮气密封系统
- 4.5 润滑油系统
- 4.6 液压系统
- 4.7 给排水系统
- 5 煤气余压发电设备
- 5.1 一般规定
- 5.2 透平膨胀机
- 5.3 发电机及励磁机
- 5.4 大型阀门
- 6 电力设施
- 6.1 电力系统
- 6.2 电气设备
- 6.3 防雷及接地
- 7 过程检测及控制
- 7.1 过程控制及检测项目
- 7.2 控制系统配置
- 7.3 控制系统功能
- 8 辅助设施
- 8.1 建筑结构
- 8.2 给排水
- 8.3 采暖通风
- 8.4 火灾报警和通信
- 9 安全与环保
- 9.1 安全
- 9.2 环境保护
- 10 安装验收及调试开车
- 10.1 一般规定
- 10.2 安装及验收
- 10.3 调试开车
- 10.4 维护使用
- 附录A TRT系统过程检测、报警及连锁项目一览表
- 附录B 工作地点噪声声级卫生限值
- 本规范用词说明
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475