7.5 金属涂层质量检测
7.5.1 金属喷涂层应进行外观检测。涂层表面应均匀,无杂物、起皮、鼓泡、孔洞、凹凸不平、附着不牢固的金属熔融粗颗粒、掉块、底材裸露的斑点及裂纹等现象。当喷涂时发现涂层外观有明显缺欠应停止喷涂,遇有少量夹杂可用刀具剔刮,当缺欠面积较大时,应铲除重喷。
7.5.2 金属涂层的厚度检测和结合性能检测方法应符合本规范附录H的规定。
条文说明
7.5.1 当这些缺欠不按本规定进行处理时,将会使涂层的防腐寿命降低。