3.5 设备基础验收
Ⅰ 主控项目
3.5.1 设备基础强度等级应符合设计文件要求。
检查数量:全数检查。
检验方法:检查基础交接资料。
3.5.2 大型重要设备就位前,应按施工图并依据测量控制网绘制中心标板及标高基准点布置图,按布置图设置中心标板、标高基准点及测量投点。主体设备和连续生产线应埋设永久中心标板和标高基准点。
检查数量:全数检查。
检验方法:检查测量成果单,目测。
3.5.3 设备基础外观不得有裂纹、蜂窝、空洞及露筋等缺陷,并应符合现行国家标准《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB50231的有关规定。
检查数量:全数检查。
检验方法:目测。
Ⅱ 一般项目
3.5.4 设备基础轴线位置、标高、尺寸和地脚螺栓位置应符合设计文件要求和现行国家标准《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB50231的有关规定。
检查数量:全数检查。
检验方法:按现行国家标准《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB50231的有关规定执行。
3.5.5 设备基础表面及预留孔内应清洁,预埋地脚螺栓应防护完好。
检查数量:全数检查。
	    检验方法:目测。
	 
说明 返回
顶部
- 上一节:3.4 质量验收的程序及组织
 - 下一节:3.6 主要设备、材料、成品和半成品进场验收
 
目录导航
- 前言
 - 1 总则
 - 2 术语
 - 3 基本规定
 - 3.1 一般规定
 - 3.2 质量验收的划分
 - 3.3 质量验收
 - 3.4 质量验收的程序及组织
 - 3.5 设备基础验收
 - 3.6 主要设备、材料、成品和半成品进场验收
 - 3.7 焊接
 - 3.8 特种设备
 - 3.9 工序交接
 - 3.10 机械设备附属的液压、气动和润滑系统
 - 4 氧化铝机械设备安装
 - 4.1 一般规定
 - 4.2 石灰炉
 - 4.3 沉降槽、分解槽及贮槽、贮仓槽体加工
 - 4.4 沉降槽、分解槽及贮槽、贮仓槽体焊接
 - 4.5 沉降槽、分解槽及贮槽、贮仓槽体安装
 - 4.6 搅拌及刮料装置
 - 4.7 常用压力容器
 - 4.8 隔膜泵
 - 4.9 蒸发器
 - 4.10 管壳式换热器
 - 4.11 转鼓过滤机
 - 4.12 立式圆盘过滤机
 - 4.13 水平圆盘过滤机
 - 4.14 叶滤机
 - 4.15 回转窑
 - 4.16 稀相流态化焙烧炉
 - 4.17 板卧式电收尘器
 - 4.18 板式输送机
 - 4.19 链式输送机
 - 4.20 埋刮板输送机
 - 4.21 螺旋输送机
 - 5 铝电解机械设备安装
 - 5.1 一般规定
 - 5.2 预焙阳极电解槽壳的制作
 - 5.3 预焙阳极电解槽托架与电解槽壳安装
 - 5.4 预焙阳极电解槽阴极组装与安装
 - 5.5 预焙阳极电解槽上部结构制作
 - 5.6 预焙阳极电解槽上部结构安装
 - 5.7 预焙阳极电解槽上部结构气缸
 - 5.8 预焙阳极电解槽上部结构定容下料器
 - 5.9 预焙阳极电解槽阳极提升机构
 - 5.10 预焙阳极电解槽上部结构阳极吊挂系统
 - 5.11 预焙阳极电解槽上部供气管道
 - 5.12 预焙阳极电解槽上部结构密封罩板的制作
 - 5.13 预焙阳极电解槽阳极母线加工
 - 5.14 预焙阳极电解槽阳极母线安装
 - 5.15 格子板
 - 5.16 预焙阳极电解槽钢铝复合板
 - 5.17 预焙阳极电解槽防腐
 - 5.18 电解槽通电试验
 - 5.19 铝电解多功能机组
 - 5.20 氧化铝贮运与加料设备风动溜槽
 - 5.21 氧化铝贮运与加料设备气力提升机
 - 5.22 氧化铝贮运与加料设备通风机
 - 5.23 氧化铝贮运与加料设备袋式过滤器
 - 6 铝铸造机械设备安装
 - 6.1 一般规定
 - 6.2 燃油保持炉
 - 6.3 电阻加热保持炉
 - 6.4 倾动式保持炉
 - 6.5 板锭精炼炉
 - 6.6 台车式电阻炉
 - 6.6 台车式电阻炉
 - 6.7 推杆式退火炉
 - 6.8 炉体钢结构
 - 6.9 炉门提升装置
 - 6.10 铝线材连续浇铸机
 - 6.11 连轧机
 - 6.12 校直机
 - 6.13 切断机
 - 6.14 卷线机
 - 6.15 重熔铝锭连续铸造机组
 - 6.16 冷却输送机
 - 6.17 成品输送机
 - 6.18 扒渣机
 - 6.19 堆垛机
 - 6.20 异常排出装置
 - 6.20 异常排出装置
 - 6.20 异常排出装置
 - 6.21 打捆机
 - 6.22 铝板锭铸造机组
 - 6.23 铸轧机
 - 6.24 卷取机
 - 6.25 铝锭铸造机
 - 7 炭素机械设备安装
 - 7.1 一般规定
 - 7.2 热媒加热炉
 - 7.3 沥青熔化器
 - 7.4 空心螺旋预热器
 - 7.5 混捏机
 - 7.6 冷却螺旋机
 - 7.7 挤压成型机
 - 7.8 振动成型机
 - 7.9 生阳极炭块编组机组/焙烧炭块清理机组
 - 7.10 焙烧炉用焙烧多功能机组
 - 7.11 阳极炭块堆垛机组
 - 7.12 悬链式输送机
 - 7.13 电解质清理机
 - 7.14 残极压脱机
 - 7.15 铁环压脱机
 - 7.16 铝导杆矫直机
 - 7.17 工频感应炉
 - 7.18 步进式浇铸机
 - 7.19 电煅炉
 - 7.20 残极破碎机
 - 7.21 液压破碎机
 - 7.22 炭块带锯机
 - 8 设备试运转
 - 8.1 一般规定
 - 8.2 单机试运转
 - 8.3 无负荷联动试运转
 - 8.4 负荷联动试运转
 - 9 工程验收
 - 本规范用词说明
 - 引用标准名录
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475